Centrála avr Victron a LiFePo

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
misa84
Příspěvky: 97
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Centrála avr Victron a LiFePo

Příspěvek od misa84 »

Má někdo aktuální zkušenosti s provozem centrály s nabíječem victron (MultiPlus 48/3000/35-16) a baterií lifepo? Zajímá mě jestli je výstup opravdu 50hz+- i když je vstup z centrály třeba 46hz. Nabíječ má dost vysoké napětí na lifepo 57,6V....
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Centrála avr Victron a LiFePo

Příspěvek od Dagus »

Nabíječ si můžeš konfigurovat, napětí fakt nemusí být 57.6V. s frekvencí jsem to nezkoušel, ale předpokládám že co je na vstupu, to je na výstupu. Není to online ups s dvojitou konverzí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
misa84
Příspěvky: 97
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Centrála avr Victron a LiFePo

Příspěvek od misa84 »

ajaj toho jsem se bál, axpert king taky asi nikdo nezkoušel na centrálu... ups s dvojitou je řešení ale není kam připojit soláry :-)
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Centrála avr Victron a LiFePo

Příspěvek od lzahradil »

Když připojíš na vstup KINGa centrálu která nebude mít stabilní frekvenci (čistý sinus) tak se vstup Axperta nepřipne a bude se to chovat jako by tam nic připojeného nebylo.
Zkoušel jsem s obyčejnou centrálou za pár korun, nešlo to. Pak jsem použil drahou Hondu a naskočilo to hned.

Na výstupu axperta je při studeném startu frekvence kterou dělá Axpert a která se po připnutí vstupu synchronizuje se vstupem pro případ bypassu. Když ale vstup kolísá nebo není v nějakém odpovídajícím rozsahu tak to Axpert raději nepřipne.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek