Jištění dvou stringů

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Jištění dvou stringů

Příspěvekod petrspiller » pát kvě 06, 2022 12:33 pm

Ahoj,
mám na střeše 10x 380W panelů ve dvou stringách po 5 panelech. Musím nutně jistit každý string odděleně nebo je přípustné spojit ty dva stringy už na střeše takovou tou MC4 vidličkou a pak to o kus dál odjistit v rozvaděči jako jeden string?
?
petrspiller
 
Příspěvky: 15
Registrován: ned říj 24, 2021 8:15 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod proasnet » pát kvě 06, 2022 12:57 pm

Ahoj, já mám k sobě 3 stringy paralelně každý po 3 panelech v sérii.
Mám to jištěný společně pojistkovým odpojovačem na dinliště s pojistkama 2x20A. Ono než to jistit, je spíš důležitější mít možnost to odpojovat, protože panelům zkrat nevadí. Takže za mě, pojistky jsou více-méně zbytečné, pokud tam nemáš přepěťovku. Vycházím tedy jen z toho co jsem tu všelikde četl, nikdy jsem je nezkratoval. Ale proto mi logika říká, že když bude mít regulátor poruchu a způsobí zkrat, tak by se panelům nic nemělo stát.
Pokud tam přepěťovka je ( nemyslím tu v měniči ), tak ty pojistky jsou dobré kvůli ní.

Ale ty pojistkový odpínače jsou i tak nejlepším vypínačem, protože nenatáhnou oblouk. Kdybys tam dal jen vypínač, tak je riziko oblouku, případně zapálení a požáru.

To že bys ty stringy jistil samostatně, nic nepokazíš, ulehčíš si případný servis, můžeš odpojit např. jedno pole a měřit, druhé může být v provozu.
JV 1,38kWp + 1,1kWp JZ 700Wp, iSolar SMV 3KW 24V Plus, MPP Solar PIP3024MSXE , panely Chaori, CanadianSolar, NiCd , Pb
?
proasnet
 
Příspěvky: 174
Registrován: čtv kvě 27, 2021 11:06 am
Bydliště: Je to neobvyklé, jsem Čech žijící na Slovensku..Rajecké T.

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod glottis » pát kvě 06, 2022 1:01 pm

kdyz mas stringy dva, je to asi ok. Kdyz jich mas vic a jeden bude mit zkrat, dva stringy mu to tam poslou a pak by ta pojistka/jistic to mel odpojit
?
glottis
 
Příspěvky: 77
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod PetrDubi » pát kvě 06, 2022 1:26 pm

Jen upozorním, že když to spojíš hned na střeše, tak se ti zvedne na dvojnásobek proud za tím spojením a s tím i úbytky napětí. Takže správně by jsi měl mít od toho spojení kabely ideálně s dvojnásobným průřezem až do rozvaděče. A to může být ten hlavní problém.
Pokud tam máš (a budeš mít i do budoucna) jen dva stringy, tak není nutné je jistit mezi sebou.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod petrspiller » pát kvě 06, 2022 1:42 pm

PetrDubi píše:Jen upozorním, že když to spojíš hned na střeše, tak se ti zvedne na dvojnásobek proud za tím spojením a s tím i úbytky napětí. Takže správně by jsi měl mít od toho spojení kabely ideálně s dvojnásobným průřezem až do rozvaděče. A to může být ten hlavní problém.
Pokud tam máš (a budeš mít i do budoucna) jen dva stringy, tak není nutné je jistit mezi sebou.

Rozumím. Od toho spojení k rozvaděči to bude jen asi dva metry. Dál k regulátoru je to ovšem dalších 25m. Dá se bez problémů použít ještě 6mm2 solární kabel pro tenhle proud (20A+-) a vzdálenost?
?
petrspiller
 
Příspěvky: 15
Registrován: ned říj 24, 2021 8:15 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod soami » pát kvě 06, 2022 2:00 pm

Když to jsou 2m, tak bych to spojil rovnou u rozvaděče. Proč na střeše? Nicméně 25m (2x) budou pro 6mm2 velké ztráty, takže bych táhnul oba stringy samostatně v 6mm2.
?
soami
 
Příspěvky: 121
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod PetrDubi » pát kvě 06, 2022 2:02 pm

Pokud to je 25m, tak mají vodiče celkem 50m a úbytek by tam měl být kolem 3V, což při plném výkonu bude ztráta 60W. To už se ti ty vodiče i trochu ohřejou (ale nebudou horký, toho se bát nemusíš) ;)
Takže záleží jenom na tobě, jestli tam necháš taky těch 6mm2 nebo dáš raději třeba 10mm2. Musíš počítat s tím, že ty ztráty tam už budeš mít napořád (dokud to případně nepředěláš).

Ps: Pokud jde jenom o 2 metry, tak je otázkou jestli kvůli 2x2m kabelu tam dávat dvě spojky, který i s konektorama budou možná i dražší a máš další spoje, který můžou časem blbnout nebo selhat. A pokud bude třeba nějaký problém s panelama, tak se ti to bez lezení na střechu a odpojování v té spojce bude špatně zjišťovat co to dělá, zatímco pokud dotáhneš kabely až do rozvaděče, tak není problém si tam jeden nebo druhej string odpojit a zjistit ve kterém je problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod petrspiller » pát kvě 06, 2022 3:25 pm

No, asi máte pravdu. Ta spojka kousek od rozvaděče nemá smysl. 2 páry kabelů se mi moc tahat k reglu nechtělo, protože jsou to prostě další peníze navíc. Ze stejného důvodu jsem to chtěl na straně panelů vyřešit jen pojistkami a přepětovkou pro jeden string. No možná je to šetření na nesprávném místě.
Podívám se ještě na ty 10mm2, na první pohled se mi zdálo, že to není úplně běžný sortiment ochodů, kde jsem se koukal.
?
petrspiller
 
Příspěvky: 15
Registrován: ned říj 24, 2021 8:15 am

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod sitra » pát kvě 06, 2022 3:52 pm

PetrDubi to říká tak jak to je.
Takže by možná stálo za to natáhnout ty stringy zvlášť nebo přidat na mědi :)
Ale pokud máš nějaké zásoby tak bych tam tu 6mm2 dal bez emocí. Ono totiž těch 3800Wp uvidíš na měniči párkrát do roka *sun*
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015
Nyní Axpert KING 48/5000, 3,6 kWp (předpoklad 18 kWp), Pylontech 5x US3000C
?
sitra
 
Příspěvky: 210
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Jištění dvou stringů

Příspěvekod FRSO » pát kvě 06, 2022 4:36 pm

petrspiller píše:No, asi máte pravdu. Ta spojka kousek od rozvaděče nemá smysl. 2 páry kabelů se mi moc tahat k reglu nechtělo, protože jsou to prostě další peníze navíc. Ze stejného důvodu jsem to chtěl na straně panelů vyřešit jen pojistkami a přepětovkou pro jeden string. No možná je to šetření na nesprávném místě.
Podívám se ještě na ty 10mm2, na první pohled se mi zdálo, že to není úplně běžný sortiment ochodů, kde jsem se koukal.

Já mám 3 stringy každý délky cca 21m pro panely 4S 450Wp které vedou do DC rozvaděče na 3 kusy OEZ pojistkové sokle shora + solární kabel 6mm2, dole na poj soklu je připojena přepěťovka + DC 220V, vše propojeno paralelně a odvod jedním + vodičem 10 mm2 do MPPT 250/85-TR, protože je to jen cca 40cm. Mínus vodiče jsou připojeny na DC din svorkovnici ( 4 svorky do 16 a 25 mm2) a zase odvod jedním -vodičem 16 mm2 do MPPT. Momentálně jsou funkční 2 stringy (3,6 kWP), třetí asi až na zimu se jen zapojí na střeše a jen se zapne 3 pojistkový sokl a je to.
3,6 kWp JJZ, MPII 5k, Victron 250/85-TR, 9 kWh Lion 15S ve zkušebním provozu.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1706
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm