Příspěvekod petulajs » čtv kvě 05, 2022 6:58 am

Dobrý den,
obracím se na vás, odborníky i kutily s prosbou. Mám koupené gelové (olověné) baterie PowerSafe V 12V125F (20ks) s tím, že je zapojím do série (celkem 240V, resp. 270V) a připojím na střídač. Problém nastal v okamžiku shánění 3f střídače, protože moderní střídače už tyto "neekologické" baterie nepodporují a vyžadují komunikaci přes sběrnici BMS 485. Lze před baterie vložit zařízení, které bude hlídat nabíjení/vybíjení a připojit ho na střídač? Výkon panelů bude 10kW, střídač bych rád předimenzovaný pro ev. rozšíření do budoucna (jeden nikdy neví). Nebo nevíte, kde sehnat střídač, který by je uměl používat, např. SOLAX X3 – Hybrid 8.0T G3?
Předem děkuji za rady
?
petulajs
 
Příspěvky: 3
Registrován: stř kvě 04, 2022 2:41 pm

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod Soban » čtv kvě 05, 2022 7:19 am

Kdo ti toto nakukal?

To je dle mého soudu nepoužitelné protože tam bude lítat napětí od 10,5 * 20 = 210V do 14.1 * 20 = 282V myslíš že to nějaký střídač/měnič ustojí i když ho nějak okecáš že nepotřebuje BMS?

Podle mě udělat z nich 48V baterku a použít měnič co to umí a je pro olověné baterky.

EDIT:

Teď jsem se díval do toho solaxu na návod a tam je napětí baterie uvedeno 170V - 500V takže i kdyby jsi ho podle mě obešel s BMS a fungoval tak olovo je měké a jak při zatížení bude to napětí na baterce lítat tak to podle mě vyhodnotí jako chybu, protože u litia tak napětí nelítá.....

Podle mě bych šel cestou nějakého 3 fázového měniče ke kterému se dá připojit baterka, a co ti nainstaluje firma tím pádem budeš moci mít přetoky a zatím k tomu baterku nepřipojovat a až našetříš tak koupit pořádnou baterku.

A co s tím olovem:

1.) Prodat
2.) Pořídit levný měnič typu AXPERT a použít to jako UPS než koupíš baterku k tomu 3f měniči a připojit na fáze které mají fungovat i při výpadku.
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 407
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod Soban » čtv kvě 05, 2022 9:11 am

A nebo ještě

3.) Pořídit 3x 5kW AXPERTY s kartama pro paralelní provoz, a zapojit ty a udělat si to vše sám.
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 407
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod petulajs » pát kvě 06, 2022 6:53 am

Kontaktoval jsem dodavatele HW Axper s touto odpovědí:
"vysokonapěťová řešení nemáme rádi a ani měniče Axpert nebo jiné námi používané měniče nepodporují Vámi udaná vysoká napětí panelů a baterií."
Nevím, jak máte FVE konstruhované vy, ale já budu panely v jednom MPPT zapojovat do série, při 16panelech to dá cca 640V. Řešením by mohlo být sehnání měniče SOLAX X3 – Hybrid 10 třetí generace, ten by měl mít tyto parametry:
Rozsah napětí MPPT [V] 180-950
Počet MPPT trackerů 2
Rozsah napětí baterie [V] 170-500
Doporučené napětí baterie [V] 400
?
petulajs
 
Příspěvky: 3
Registrován: stř kvě 04, 2022 2:41 pm

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod Soban » pát kvě 06, 2022 7:00 am

Ale jsem to psal, baterii zapojit jako 48V.
Napětí panelů max u axpertu většinou 145V.

Pokud chceš vysokonapěťový systém tak na to musíš koupit kompatibilní komponenty a né olovo.
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 407
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod rva » pát kvě 06, 2022 7:14 am

Optimální napětí souvisí s velikostí elektrárny. Malé si vystačí s 12V baterií a pwm regulátorem. Velká FV pole mají vysokonapěťové stringy a případná bateriová úložiště jsou rovněž vysokonapěťová.
Jde o spotřebu mědi a i o bezpečnost pro nás amatéry, kteří se v tom stále vrtají.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2202
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod rob.brno » pát kvě 06, 2022 5:36 pm

Solax G4 ani Growatt už neumí přepnout do režimu olovo(alespon ty s asymetrií k nám dovážené). V režimu olovo si měnič nevynucoval komunikaci s BMS, tudíž stávající verze bez BMS baterií ignorují.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 923
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod tomas » sob kvě 07, 2022 9:54 am

U Solax G4 na tom pracují, u toho posledního co jsem instaloval 2.5.2022 už je to v nastavení, ale přepnout se mi to nepodařilo, možná z důvodu že to komunikovalo s lithiem tak to přepnutí na olovo bylo blokováno. Zatím jsem neměl více času to testovat.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2361
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod xmasin » sob kvě 07, 2022 10:24 am

Řeším podobný problém a jelikož nechci vysokonapěťové baterie, tak jsem hledal jaký hybridní měnič umí pracovat s bateriemi 48V a zatím jsem našel jen Victron nebo nyní nově DEYE na webu https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?menice-dc-ac-hybridni-deye-g82#, tyto měniče umí dodávat do sítě a samozřejmně Axperty, které ale do sítě dodávat neumí.
?
xmasin
 
Příspěvky: 1684
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: 3f střídač VS olověné baterie

Příspěvekod petulajs » pát kvě 13, 2022 4:25 pm

tomas píše:U Solax G4 na tom pracují, u toho posledního co jsem instaloval 2.5.2022 už je to v nastavení, ale přepnout se mi to nepodařilo, možná z důvodu že to komunikovalo s lithiem tak to přepnutí na olovo bylo blokováno. Zatím jsem neměl více času to testovat.


Toto je jiskřička naděje, že by snad možná...Jestli mohu poprosit a otestování na olovo (ty moje baterky jsou AGM, nikoli gel, jak jsem se domníval), moooc by mi to pomohlo. Jaká je ta poslední verze Firmware? Pro mě je Solux X3-hybrid-15-D G4 ideální kombinace.

Díííky
?
petulajs
 
Příspěvky: 3
Registrován: stř kvě 04, 2022 2:41 pm