Ahoj
Mám 15KW verzi výše uvedeného hybrida a protože jsem nesehnal originální měřák koupil jsem ten , který měl být kompatibilní SDM630 modbus V2 , není dodaný od SOLAXU , ale je koupený jako chytrý elektroměr. Vizuálně se nijak neliší i návod je na něj stejný , ale i když nastavím správně adresu , dám rychlost komunikace 9k6 tak se mi sice ukáže značka telefonu jako že měřák komunikuje , ale invertor ukazuje chybu měřiče. Měřič mám zapojený na -A a B+ a do střídače pak na 485A a 485B příšlušného vstupu. Tak mě napadlo jestli solax nenahrává do těchto měřičů vlastní SW..... to jestli o tom někdo něco nevíte...
díky moc
Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunikuje
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon dub 18, 2022 8:30 pm
-
- Moderátor
- Příspěvky: 3242
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
Nepsalo se to v tom threadu, kde jsme řešili koupi toho elměru?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon dub 18, 2022 8:30 pm
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
Neměl byste prosím link, nemohu to dohledat....
-
- Moderátor
- Příspěvky: 3242
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p161771
A začíná ta zmínka o pár příspěvků výše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p160590
A koukám, že jsi tam odpovídal, tak to trochu nechápu, že to nemůžeš najít ...
A začíná ta zmínka o pár příspěvků výše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p160590
A koukám, že jsi tam odpovídal, tak to trochu nechápu, že to nemůžeš najít ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon dub 18, 2022 8:30 pm
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
Děkuji za odpověď já jsem si z toho co jsi napsal tu diskusi nespojil a jinak jsem tak trochu doufal, že někdo třeba přijde s nějakým nastavením měřiče , a že to pro mě nebude odepsaná investice.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 3242
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
Zkus napsat výrobci, jestli by ti to neposlal, jiný fw do toho elměru.
A jestli máš dvoutarif, tak by to až tak zmařené být nemuselo, já ho totiž ještě nekoupil ...
A jestli máš dvoutarif, tak by to až tak zmařené být nemuselo, já ho totiž ještě nekoupil ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned zář 18, 2022 2:33 pm
Re: Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunik
Nepošle jiný Fw,nedělají to.
Je třeba od nich zakoupit již přizpůsobený.
U mně byl místo něj nainstalovaná Chind.
Je třeba od nich zakoupit již přizpůsobený.
U mně byl místo něj nainstalovaná Chind.