Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 5:45 am


Mikiki elektrárna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » čtv bře 02, 2023 11:27 am

Ještě se chci zeptat zkušenějších, zda moje úvaha je dobrá nebo úplně mimo mísu :D
Ráno bylo v garáži cca 6°C a pustil jsem odběr (pračka) no a všimnul jsem si, že někdy probliknou červeně některé "bloky" a je to třeba jeden vlevo první nahoře, pak zase druhý od zdola napravo atd. no za chvilku nic.
Nestihnul jsem vyfotit je to rychlé problikávání a neměl jsem foťák u sebe.
Někdy se objeví i to zelené B u bloků.
Nyní mi jede druhá várka pračky a už je v dílně přes 10°C a nic neproblikne - viz foto.
Je to chyba akku nebo mého nastavení popř. je to úplně normální stav, kdy BMS nějak vyrovnává napětí???
Má vliv na akku i teplota akku a proto BMS "řádí" po článcích???
Díky moc za odpověď.
xiaoxian_230302.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod cipis » čtv bře 02, 2023 12:45 pm

B je balancing, tj. srovnává daný článek.
Jestli k něčemu došlu, tak najdeš v logu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2516
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » čtv bře 02, 2023 8:02 pm

Já ten tablet mám stále puštěný v garáži a jen kontroluji stav nabití "akkuboxu" + počet cyklů.
Do logu jsem se nedíval, zkusím najít a mrknu na to.
Ale i tak díky Ti za info.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Soban » čtv bře 02, 2023 9:11 pm

Prostě jak se začnou články rozjíždět tak se mění barvy.
S malým napětím šedé, průměr zelené, s velkým napětím červené.
B jak svítí tak se ten článek balancuje.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » čtv bře 02, 2023 9:26 pm

Tzn. vlastně vše funguje jak má ?
Horší by asi bylo, kdyby ta červená/šedivá zůstala svítit ne?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » pát bře 10, 2023 5:50 pm

Tak jsem si u Michala (Mivvy) objednal ještě jeden "AkuBox" abych nemusel tak moc přepínat mezi DS a FE :mrgreen:
Máte už někdo ten nový "AkuBox" s displejem?
Ten starší "AkuBox"má k dnešnímu dni 58 cyklů a zatím vše funguje jak má, proto dostane "brášku".
Ach jo, ta "solaritida" ..... prostě něco stojí ale už se těším :lol: :lol: :lol:
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod lzahradil » pát bře 10, 2023 6:35 pm

skoda jen ze zde zadnou objednavku neevidujeme
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 667
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ

Lokalita: blízko Plzně
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » sob bře 11, 2023 9:54 am

Sypu si popel na hlavu, polepším se :oops:
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » čtv bře 16, 2023 10:56 pm

Ještě se chci zeptat zdejších majitelů regulátorů a měničů EPEVER/Epsolar:
1) jaké máte zkušenosti ohledně poruchovosti a délky provozu
2) prostě, zda mi "vydrží" nějaký ten rok v provozu nebo si mám radši koupit záložní?
Díky moc za odpovědi.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Pepin » pát bře 17, 2023 8:04 am

Mám celkem 3ks, všechny MPPT ve 40A verzi a ke kazdemu plny 1kWp. Nejstarsi cca 8let/8,9MWh, druhy cca 4roky/5MWh, treti asi 2roky/2MWh.

S žádným sebemenší problém.

Pavel
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
?
Pepin
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » pát bře 17, 2023 10:40 am

Díky Ti za odpověď.
Jsem si myslel, že koupím do zásoby jeden regulátor ale asi je to pasé :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod knopis » pát bře 17, 2023 11:04 am

No mně 40A tracer vydržel asi 2 roky, potom odešly tranzistory...Po opravě to makalo asi 2 měsíce a potom to samý..Je pravda že často jel skoro na 100% proudu (pole 6x180Wp). Po další výměně tranzistorů jsem ho použil jen na pole 2x180Wp a zatím OK takže doufám že že vydrží...
?
knopis
 
Příspěvky: 98
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Pepin » pát bře 17, 2023 12:13 pm

knopis píše:No mně 40A tracer vydržel asi 2 roky, potom odešly tranzistory...Po opravě to makalo asi 2 měsíce a potom to samý..Je pravda že často jel skoro na 100% proudu (pole 6x180Wp). Po další výměně tranzistorů jsem ho použil jen na pole 2x180Wp a zatím OK takže doufám že že vydrží...


Mě jedou všechny 3 na max. výkon, pokud panely dovolí (dva regly jsou mají každý 4x270Wp a třetí 3x370Wp). Přebytky úspěšně pálím do bojleru, nestává se, že by omezovaly.

Ale, mám regly na nerezovém tlustém plechu, který značně pomáhá s chlazením a nikdy se přes 45°nedostanu.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
?
Pepin
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » pát bře 17, 2023 4:54 pm

Regulátory mám jen na zdi ale je to garáž a tam je i v létě chladněji.
Na max výkon jedou regulátory vlastně jen když se nahřívá pračka nebo myčka což jsou řádově přes den minuty max nějaká hodina.
Když svítí, tak se snažím samozřejmě mít větší odběr ale obecně je to přes den na cca 50-70%
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » pon bře 20, 2023 11:18 pm

Má někdo regulátor Epever XTRA4415N (nebo vyšší verze) a nabíjí Li-ion (ideálně 51V/150Ah)?
Moc by mne zajímaly zkušenosti s nastavením regulátoru EPEVER.
Budu Vám vděčný za každé info.
Už jsem zkoušel různá nastavení v regulátoru ale nejsem z toho moudrý. :cry:
Např. nabíječkou nabiji akubox na na 57,14V (což je dle BMS v novém akuboxu 92%)
---
Ale když nabíjím "starší akubox" přes panely/regulátor, tak se dostanu dle regulátoru jen na max 55,29V.
Regulátor odpojí nabíjení a hlásí již od cca 54,1V (SOC: 100%)
Tzn. nenabiji akubox na cca 57,14V tak jako u nabíječky.
Parametry v regulátoru mám nastaveny dle Mikela.
Zajímají mne tato nastavení:
1) OVD = Over Volt.Disconnect Volt.(V): 57,00
2) OVR = Over Volt.Reconnect Volt.(V): 53,60
3) BCV = Bost Charging Volt.(V): 54,90
4) FCV = Float Charging Volt.(V): 54,08
5) BVR = Boost Recon. Charg.Volt.(V): 53,60
---
6) ECV = Equalisation Charging Volt. (V): 55,00
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » úte bře 21, 2023 12:36 am

Asi to může být v nastavení Floatu ale pak budu muset nějak upravit i ty ostatní parametry.
Proto jsem psal tu prosbu, jak to někdo má v reglu nastavené.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod cipis » úte bře 21, 2023 9:27 am

Dost těžko se ti to nabije na 57,14, když máš nastavený boost na 54,90 a odpojení při 57.

Max. napětí na Li-Ion je 4,200 V, takže když si zvolíš, že nechceš do maxima, tak třeba půjdeš na 4,1 V na článek, tak je to 57,4 V.
BMSku bych přenastavil na absolutní maximum článků, tj. odpojení na 58,8 V (14*4,2), maximum regulátoru na těch 57,4 V
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2516
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » úte bře 21, 2023 9:34 am

Díkajs :-)
Mohu to mít tedy takto?
---
1) OVD = Over Volt.Disconnect Volt.(V): místo 57,00 zadat 58,80
2) OVR = Over Volt.Reconnect Volt.(V): 53,60
3) BCV = Bost Charging Volt.(V): místo 54,90 zadat 57,40
4) FCV = Float Charging Volt.(V): 54,08
5) BVR = Boost Recon. Charg.Volt.(V): 53,60
6) ECV = Equalize Charging Voltage (V): 55,00
7) Charging Limit Voltage (V): místo 56,80 zadat 57,40
---
A ty ostatní parametry mohu ponechat?
Zb.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 287
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Migel » úte bře 21, 2023 1:33 pm

Ahoj..ja mam 8415 AN regulator a tiez som sa cudoval ze sprosto ukazuje to nabitie na viac percent ako v skutocnosti ma baterka.mam tam zvlast bocnik a meram to len cez to.
Tiez bojujem s nastaveniami (stylom nastavenie-meranie-cakanie-premeravanie-kolom dokola)ale uz som to asi dal..poradil mi Lui ze bmsky musis mat nastavene viacej ako ten regl tak ako ti to napisal cipis.
?
Migel
 
Příspěvky: 150
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Migel » úte bře 21, 2023 1:38 pm

A dokonca je pisane aj v manuale ze urcite nastavenia ide nastavovat len cez program v pc alebo cez aplikaciu. Cez displej nejdu uzivatelska bateria vobec nastavit ako som potreboval napriklad ja a v aplikaci je na vyber viacej variantov baterie a dokonca ked menis v nastaveniach hodnoty tak ti nedovoli spravit chybu aby si zle nastavil hodnoty voci sebe, myslym float alebo boost alebo discharging voci over protect
?
Migel
 
Příspěvky: 150
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], dockys a 1 návštěvník

Reputation System ©'