Mikiki elektrárna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
glottis
Příspěvky: 1915
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 179
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od glottis »

A máš tam terminátory? Na krátké vzdálenosti nejsou potřeba ale pokud tam máš rušení může to už pomoct.
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Ano, jen jsem si to usnadnil :D tzn. vytvořil jsem koncovku a tu vložil do "rozdvojky" - viz obr.
Tzn. u Regulátoru mám vložený terminátor - tzn. mám to spojený PIN 3 + 4
U NTB mám vložený terminátor mezi PIN 5 + 6
Tato rozdvojka mi fungovala jak v FE č.1 tak i u FE č.2 (tam je doposud).
A stále mi to spojení nefunguje :mrgreen:
Nebo to mám blbě spojené????
Terminátor_NTB.jpg
Terminátor_NTB.jpg (59.42 KiB) Zobrazeno 357 x
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Kostěj
Příspěvky: 576
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 70
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Kostěj »

mikiki píše:Ano, jen jsem si to usnadnil :D tzn. vytvořil jsem koncovku a tu vložil do "rozdvojky" - viz obr.
To je divný... Cituji Rozdvojka udělá 2 linky po 100Mbps na jednom kabelu, protože 100Mbps využívá jen 4 dráty z těch 8 v kabelu. Gigabit využívá všech 8 drátů, proto není co rozdvojit - nezbývají žádné nevyužité dráty - a musí se koupit přepínač - switch
Podle mne to takhle použít nejde, ale záleží, zda je port 100 nebo 1G a zda jsou či nejsou piny spojeny paralelně.
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Ty "rozdvojky" používám již pár měsíců u obou FE a nebyl problém.
Nyní po chybě komunikace jsem ji i odstranil z regulátoru a kabel zapojil přímo a nepomohlo to.
Když ji tam ale vrátím, tak mohu bez problému komunikovat s měničem.
---
Jen pro názornost přikládám obr. jak tu "rozdvojku" mám u FE č.2, kde vše funguje jak má.
Černý kabel je k měniči :D
FE2__48V.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

To záleží jakou rozdvojku má, zda je to propojeno 1:1 pro telefon, paralelku a nebo pro přenos 100M internetu po jednom UTP kabelu, tam pak nejsou zapojené všechny piny a nedá se to jako terminátor zapojit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Tak jsem z toho jelen, teď jsem pustil spotřebu z FE č.1 (24V) a najednou vše funguje.
Sakra sakra, pořád nevím čím byla způsobena ta špatná komunikace.
230204_14_40_hod.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

A už to zase nejde ..... ach jo ... do pr....
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od pkougl »

myslím že vím, před lety jsem řešil problém s komunikací (1-wire) a nakonec to bylo desulfátory na olovu - nepoužíváš je? jak klesne napětí tak se vypnou a přestanou rušit
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Ten desulfátor nemám.
Ale díky za tip asi to ale bude něčím jiným.
Už si říkám, že třeba i teplotou v garáži - nyní je tam cca 4-5°C
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od cipis »

To jsou tlf rozdvojky, navic se jedna o rs485 a ne 100/1000 ethernet.
Kostěj píše: To je divný... Cituji Rozdvojka udělá 2 linky po 100Mbps na jednom kabelu, protože 100Mbps využívá jen 4 dráty z těch 8 v kabelu. Gigabit využívá všech 8 drátů, proto není co rozdvojit - nezbývají žádné nevyužité dráty - a musí se koupit přepínač - switch
Podle mne to takhle použít nejde, ale záleží, zda je port 100 nebo 1G a zda jsou či nejsou piny spojeny paralelně.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 1915
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 179
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od glottis »

A když ten kabel povedes jinudy? Provizorně. Co nejdál od těch silových do baterie a panelů. Na fotce máš že to vede v liště u nich. Z toho mppt může lest pěkný bordel.

A přeměř že máš terminator opravdu mezi a a b a ne jinde. Měl bys naměřit 60r pokud máš terminator na obou koncích
ladik
Příspěvky: 113
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Reputace: 3

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od ladik »

Je potreba si uvedomit, proc to z tou rozdvojkou jede a bez ni ne.
Priklad: jeden kabel si bere piny treba 1236 a druhy taktez 1236 a pak mas jasnou kolizi.
Pokud to das naprimo a nejde to, mas spatne zapojeny konektor na nespravne piny.
A jen tak mimochodem, ty tel rozdvojky, jsou dost nespolehlive. Uz jsem jich X vyhodil.
A proc tam davate terminator? Neni to Canbus. Terminator se dava az na vetsi vzdalenosti.

EDIT: ted se divam na tu fotku s tim notebookem a ta spojka co tam mas je taky ten nejvetsi smejd co se tady prodava za 15kc nejlepsi spojka je original CAT5e ta funguje perfektne vsude. Na muj vkus tam mas hodne spoju. Je to jak u ethernetu, kde spatna spojka=system si dela co chce nekdy jde nekdy ne.
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

2glottis: na té fotce je FE č.2 a ta jede O.K.
2ladik: ono to jelo celou dobu (cca 6 měsíců) bez "rozdvojky" - tzn. kabel (UTP) byl zapojen přímo do regulátoru.
Ale pak jsem přes "rozdvojku" v polovině listopadu připojil i měniče.
Vzal jsem si mustr ze stránky č. 26 tohoto threadu (Izahradil).
Vše fungovalo asi 2,5 měsíce až teď mám problém.
U druhé FE to funguje stále.
Ale je pravda, že jsem si kdysi všimnul, že když vypnu měnič u FE č.1 (24V), tak se mi rozsvítila chyba (červená kontrolka) na měniči.
Šlo to vyřešit tím, že jsem odpojil kabel z měniče a hned jej zase zastrčil nebo jej nechal volně.
Spojení fungovalo.
Když jsem pak zapnul měnič, tak vše jelo O.K. (se zapojeným nebo odpojeným kabelem).
Tento problém (chyba - červená kontrolka) u FE č.2 (48V) nemám.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

2ladik: mám každém kabelu jen jednu spojku a tu, co je na obr.
Tu spojku (CAT6) co jsem tam dal k té rozdvojce jsem měl někde v šuplíku a píší CAT6 , tak jsem neřešil.
Mám buď vedení (připojení jen regulátoru): NTB - USB převodník - spojka CAT5 - kabel UTP - zapojen do regulátoru.
Nebo v případě připojení regulátoru + měniče: NTB - USB převodník - spojka CAT5 - kabel UTP - zapojen do "rozdvojky" - rozdvojka do regulátoru - druhý vstupu UTP kabel od měniče.
U FE č.2 (48V) to funguje ať mám zapojené tak nebo onak.
U FE. č.1 (24V) to spojení padá nebo nejde vůbec
CAT5.jpg
CAT5.jpg (25.67 KiB) Zobrazeno 288 x
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
ladik
Příspěvky: 113
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Reputace: 3

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od ladik »

Tak to je zahada.
Ta spojka super.
Chtelo by se to zamerit co jsi udelal jinak oproti tomu funkcnimu.
Klidne tam muze byt problem na kabelu nebo primo v tom portu coz ti samozrejme nepreju.
Neslo by je zapojit na jednu sbernici at vidis zda funguji oba nejednou a pripadne mrknout, kdyz jeden nepojede, ale druhy ano a mas pak jasno. Uz jsem taky zazil mastne piny v konektoru.
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Škoda, dost příspěvků se ztratilo a já si je neuložil :-(
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 341
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace: 23
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Chlapi, lze nějak jednoduše počítat cykly v olovu?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od rottenkiwi »

Ked mas nejaky monitoring a data tak da sa napisat script, co to vyhodnoti.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

mikiki píše:Chlapi, lze nějak jednoduše počítat cykly v olovu?
Jedině to musí něco měřit, takže smartshunt a podobně, podle napětí to moc nepůjde protože olovo nedrží napětí a při zatížení klesá.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Forrest
Příspěvky: 71
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Reputace: 2
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka
Kontaktovat uživatele:

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Forrest »

mikiki píše:A už to zase nejde ..... ach jo ... do pr....
Jsem na tim taky špekuloval, a pak si uvědomil, že je to klasika RS485, kde stanice je SLAVE, kabel se jako MASTER nechová (měl by být jako "odposlech" a ta WIFi nebo BT by měly být MASTER..
Každopádně nějaký ty tvoje použitý redukce některý otáčej piny o 180°. Takže pokud umíš pájet, zbastli si redukci sám ze 3ks THT RJ45 (např: https://konektor-kabel.cz/rj-45-zasuvka ... 881-tht-90) a to tak, že nezávisle propoj všechny jedničky, dvojky, ... až po osmičku... Kabeláž s RJ45 musí být vždy 1:1 a dodržuj páry - takže jeden "kroucák" sudá/lichá. Pokud to máš nějak extrémně daleko, tak jen napáruj tu 485, ať jde A/B po jednom twisteru jedné barvy.
Anebo si nakrimpluj ETH kabel 1:1 a v místě, kde chceš mít odbočku na ten modul si obnaž izolaci a napíchni se přímo na ty dráty. Zapojení je: dva krajní na RJ 7,8 GND a pak 1,2 je +5V a 3,4 RS485-B a 5,6 je RS485-A .. A zapojíš to wifi paralelně. Mě to funguje na první dobrou od začátku.
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a dočásných 450Wp na rotátoru jménem "slunečnice"

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek