rottenkiwi píše:Menic ma ine THD a preto sa to tak sprava, myslim si, ze ked mam off-grid system
a baterky + menic, tak mi netreba UPS, aspon u mna uz niekolko rokov nevypadol
prud do niekolkych serverov ani na 10 ms.
thomas.007 píše:UPS běžně udává zatížení ve VA, ne ve Wattech. Pokud tedy jede UPS ze sítě,tak se jalový výkon odebírá ze sítě,pokud jede na baterie, pak si jalovinu musí UPS řešit sama a je to tedy v režii měniče (můstek musí přenášet proud i pro jalovou složku). Tedy například (ať se to dobře počítá) pokud mám UPS 1000VA a připojím el.motor 250W s účiníkem 0,5, tak zatížím UPS 500VA, využití UPS tedy na 50% (vůči 1000VA).
Víc bych v tom nehledal...
yare píše:To je v poriadku, len problém je ten, že load stúpne po pripojení meniča. Teraz je UPS pripojená k DS a load je 21%.
rezis píše:thomas.007: Myslím že se chápeme. Tam u té UPS bude problém, že tomu měření se nebude líbit nějaká harmonická. Nebo jak jsem psal jim často vysychají elyty a to by se mohlo projevit prvně na "nespojitém" průběhu.