Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 30, 2022 1:33 am


Planovana FVE 7kWp + baterky

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Předchozí

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod mgx » čtv čer 23, 2022 8:51 am

pouzivam PV170, alternativa je Citel 150V. Ale nezohnal som, tak som kupil saltek, ktory je lokalny.

https://citel.de/en/ac-power/type-2-dc- ... 0cs-20-150

alternativna cina 20-30e za kus.
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 266
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod mopadzi » čtv čer 23, 2022 9:20 am

kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
?
mopadzi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 860
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod bublich » čtv čer 23, 2022 11:37 am

K tomu návrhu kombinerboxu.Velmi doporučuji mezi těmi poj.odpínači udělat vzduch. mezery.Tzn.počítat s tím při výrobě/ koupi rozvaděče.Kdysi jsem tento typ zatěžoval 15A a měřil termokamerou a bylo to hodně teplé.Přesně už nevím (50-60st).
Já si pro tyto účely navrhnul distančku na DIN,dobře se dá použít i upevňovací koncová svorka řadových svokovnic na DIN.
A to neplatí jen pro odpojovače.Viděl jsem řady 1P stykačů spínajících osvětlení z boků propálených apod.

distance.jpg


Ať se daří.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 200
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod cipis » čtv čer 23, 2022 11:41 am

Co mám stykače s cívkou 24V, tak přímo v datasheetu se uvádí, že se nesmí dávat víc jak dva vedle sebe. Právě kvůli tomu teplu.
4,29kWp: 1440Wp J 2040 Wp V 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 1x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 785
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » čtv čer 23, 2022 1:50 pm

No, rozvodnica uz je doma, ma 5 din list, tak sa mi to snad podari vyskladat s malymi medzerami. Povodne som s tym nepocital, ale asi je to dobry napad.

Ono celkovo ten combiner box bude omrd, pretoze ciste a spinave draty, ciste a spinave pristroje, odstupy a zrazu 5 list nebude ani stacit ...

EDIT - tak to vyslo akurat si myslim. V druhej rade bude dalsich 5 odpinacov do rezervy (zapadna strecha) a 2x 4p legrand mostiky, rada pod tym budu prepatovky a centralne odpinace a rada pod tym nejake dc istice s vyrazacou cievkou (ak sa mi nieco podobne podari zohnat). Jedna lista potom zostane volna pre strycka prihodu.

Obrázek
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » pát čer 24, 2022 9:19 pm

Kreslim a planujem kombiner box a riesim dimenzovanie vodicov v nom.

Plechova skrina o 5 din listach, bude kombinovat 15 3s stringov (5+5+5)*(100V 11A) [*1], umiestnenie pod strechou (v lete 40-50 st okolie, mozno to s panelmi na streche trochu klesne).

Pocital som zhruba kolko dratu padne na prepoje odpinace->mostik a mostik->prepatovky->centralne_odpinace->istice->vystup (vid priloha) a vychadza mi to nasledovne:
100V 11A - cca 10+10m (realne to bude trochu menej)
100V 55A - cca 3+3 m (realne to bude asi o kus menej)

V celkovej sume tie cisla budu este nizsie, pretoze VT-80 viac ako 4 kW nevezmu a na plny vykon to nepojde 24/7, ale pocital som s maximalnymi pracovnymi hodnotami panelov.

Otvoril som https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/ a skusil carovat s cislami, aby mi vysli draty rozumnych priemerov a akceptovatelne straty. Dopracoval som sa k nasledovnym vysledkom:

20m 100V 11A, prierez 6mm2, ubytok 1,3%, strata 15W. Toto vyzera akceptovatelne.
6m 100V 55A, prierez 16 mm2, ubytok 0.74 %, strata 41 W.
6m 100V 55A, prierez 25 mm2, ubytok 0.47 %, strata 26 W.

Teraz vaham, kedze netusim ake budu straty na pristrojoch (15 odpinacov, mostik, 3x centralny odpinac, 3x dc istic, 3x prepatovka), ci sa mam snazit usetrit vyziarene teplo z dratov co najviac (to by znamenalo dratovat 6+25, celkovo 41W, ale kto ma tu 25-ku v tom rozvadzaci ukablovat), alebo tych 15W rozdielu uz nehra rolu a staci 6+16 (56W).

Straty pristrojov mozem len odhadovat. OPVF10-2 maju max stratu 3W (asi pre 1000V 30A), pri 100V 11A to musi byt zlomok, ale pocitajme pesimisticky 1W, tak je to celkovo 15W. OPVP-22-2 ma 7W (pre 400V 125A), takze zase zlomok, pesimisticky nech nezerem 3W, takze 9W celkovo. Saltekmi nic netecie, zostavaju 3 DC istice (zatial nemam vybrane) a mostiky.

Celkovo teda 9+15+56+?=80+W, to mi nepripada na plechovu skrinu 0.6x1m nejak hrozne cislo.

Je moja uvaha spravna, alebo mam niekde zasadnu chybu?

Diky

*1 - zatial realizujem len 5+5, zvysnych 5 nechavam ako rezervu na buduce rozsirenie o vychod/zapad.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » pon čer 27, 2022 8:34 am

Nenajde sa dobra dusa, ktora mi schvali tych 80W? Rad by som objednal draty a zacal to kablovat. Ak sa nikto neozve, nataham to v 6 a 16 :)

BTW titulok temy sa meni na "Planovana FVE 11.2 kWp s buducim rozsirenim + baterky" :)
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod Kobra23 » pon čer 27, 2022 9:43 am

Tohle je 25mm2 a topí to jak vidíš. Si tu ztrátu pronásob časem a zamysli se, jak to dostaneš z toho prostoru.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 408
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » pon čer 27, 2022 9:52 am

Hm. Tak skusim tu 25 ci sa mi tam podari naohybat ... Diky
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod Majkl » pon čer 27, 2022 10:08 am

Tak já ti to ještě trochu zkomplikuju. Při instalovaných 11.2kWp ti tam ty proudy potečou málo kdy a když, tak navíc jen v době, kdy bude ještě relativně chladno. V létě na plným sluníčku totiž ty panely půjdou s výkonem dolů. Navíc nebudeš mít všechny panely orientované na stejnou stranu (jestli jsem si dobře přečetl tohle vlákno), takže další Ampéry dolu. Já osobně bych se té 16tky nebál...

M.
11kWp mono panelů (24ks AUO+12ks GWL), 2 x PIP 5048MK paralelně, 1x 60A Mr Power, 34kWh baterie (10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování LK3, online dohled a ovládání (MQTT) LK3
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9258/
Uživatelský avatar
Majkl
 
Příspěvky: 315
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod Kobra23 » pon čer 27, 2022 10:18 am

Kolik tím ušetří? Čím menší průřez, tím větší odpor, čím větší odpor, tím více to topí. No nevím.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 408
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » pon čer 27, 2022 10:26 am

Tak tie cisla su dane, rozdiel medzi 16 a 25 mm2 je vyziarenych 15W naviac. A nebude to ani tolko, pretoze metraz dratov som len odhadol, bude to menej a 11 kW tam tiez nikdy nepotecie, pretoze 2xVT80 = 8 kW.

O peniaze vobec nejde, bavime sa o 6m dratu. Ale kupim aj 16 aj 25 a uvidim ako mi to tam pojde naohybat.

Diky
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod Kobra23 » stř čer 29, 2022 12:04 pm

Pokud koupíš jemně laněný, tak nebudeš mít s žádným problém.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 408
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » stř čer 29, 2022 4:00 pm

Mam tu drobny fuckup s combiner boxom. Povodne som mal v plane z odpinacov stringov ist na mostik, z mostiku 16-tkou na prepatovku a z nej 16-tkou na koncovy istic s vyrazacou cievkou.
Obrázek
(vedenie vodicov samozrejme priamo, ale na obrazku by to nebolo vidiet, tak idu "okolo")

Zadrhel je ten, ze prepatovka sice ma 2+2 vstupy podla dokumentacie 16mm2, ale ja tam tu sestnastku proste nenarvem. Stane sa nieco, ked prepojim prepatovku s mostikom (2+2)x6 a do istica pojdem priamo 16-tkou (alebo 25-kou), vid
Obrázek

Keby sla prepatovka do trvaleho skratu, tak tecie 55A na 2x10 cm CYA6, to su ~4W tepla, to by ten drat mohol zniest.

Edit - kreslil som len plus pol, minus bude to same, tzn. do prepatovky pojde vlastne 4x6 mm2.
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod PetrDubi » stř čer 29, 2022 5:28 pm

V katalogovém listu je napsáno:
Prurez pripojovacích vodicu +/-: 1,5–10 mm2 / PE: 2,5–25 mm2
Takže tu 16 do těch svorek fakt nedostaneš a dvě už tuplem ne.. Dvě 16 by jsi nejspíš nedostal ani do PE svorek (uzemnění).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 2050 Wp JV, 2050 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 296
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvekod dusanmsk » stř čer 29, 2022 6:00 pm

Fakt som debil. 2x som sa do manualu pozrel a 2x tam videl 1.5-16. Akurat ze to sa vstahuje k PE svorke, skutocne +- je 2x10 :)

Zapojim to teda podla varianty 2 a prepojim to 4x6 alebo 4x10 s mostikom.
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 105
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am

Předchozí

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: gambrinus_10, linkfluence.com [Bot], Petal [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'