Koupil jsem z Ali hybridni menic POWMR POW-HVM5.5K-48-P a chtel bych nastavit rezim Solar first. Aspon si myslim ze to je spravny rezim pro docucavani z DS a zamezeni pretokum. Provoz s baterkou.
Ted ale muj dotaz. Z kiosku CEZ prichazi sit TN-C-S. V dome je v nove casti take TN-C-S, ale ve stare TN-C. Cely dum bezi pres jeden rozvadec. Narazil jsem zde na foru na nutnost rozdeleni nulaku N-in a N-out, jelikoz muze mit kazdy jiny potencial. Ale diky zapojeni starych zasuvek s PEN (PE+N v jednom vodici) se N-in a N-out ve starych zasuvkach zase propoji. Bude to delat potize, nebo to je jedno? Nektere menice to udajne nepreziji a nektere to akceptuji. V angl. navodu jsem tuto problematiku nenasel.
Muze me prosim nekdo poradit a popripade vysvetlit jaky duvod to rozpojeni ma? A hlavne jak zapojit PowMr spravne s ohledem na ty stare zasuvky.
Koupil jsem celkem 3 tyto menice a chtel bych je v zime provozovat v 3fazovem propojeni a v lete v 1fazovem. Mam totiz trifazove tepelne cerpadlo. Menice jsou pro parallelni provoz vhodne.