Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 27, 2022 9:24 am


Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » pon bře 14, 2022 12:29 am

Zdravim vsechny solarniky *sun* . Jsem zde novy a prosim nemlatit kdyz nebudu hned chapat.
Koupil jsem z Ali hybridni menic POWMR POW-HVM5.5K-48-P a chtel bych nastavit rezim Solar first. Aspon si myslim ze to je spravny rezim pro docucavani z DS a zamezeni pretokum. Provoz s baterkou.
Ted ale muj dotaz. Z kiosku CEZ prichazi sit TN-C-S. V dome je v nove casti take TN-C-S, ale ve stare TN-C. Cely dum bezi pres jeden rozvadec. Narazil jsem zde na foru na nutnost rozdeleni nulaku N-in a N-out, jelikoz muze mit kazdy jiny potencial. Ale diky zapojeni starych zasuvek s PEN (PE+N v jednom vodici) se N-in a N-out ve starych zasuvkach zase propoji. Bude to delat potize, nebo to je jedno? Nektere menice to udajne nepreziji a nektere to akceptuji. V angl. navodu jsem tuto problematiku nenasel.
Muze me prosim nekdo poradit a popripade vysvetlit jaky duvod to rozpojeni ma? A hlavne jak zapojit PowMr spravne s ohledem na ty stare zasuvky.
Koupil jsem celkem 3 tyto menice a chtel bych je v zime provozovat v 3fazovem propojeni a v lete v 1fazovem. Mam totiz trifazove tepelne cerpadlo. Menice jsou pro parallelni provoz vhodne.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod tomas » pon bře 14, 2022 8:31 am

Sluncejeelektrina píše:Narazil jsem zde na foru na nutnost rozdeleni nulaku N-in a N-out, jelikoz muze mit kazdy jiny potencial.

Si ty svorky propískněte jestli jsou spojené nebo ne. Z definice sítí TN-C a TN-C-S jsou všechny nuláky na celé Zemi spojeny se zemí (střed zdroje) a musí mít tedy stejný potenciál. Zkoušečka mezi nulákem v Austrálii a nulákem v Evropě vám bude pískat stejně jako mezi Amerikou, pokud ne, tak to není skutečný nulák ale pouze modrý pracovní vodič. Střídač který toto nerespektuje a má několik různých svorek označených N s různými potenciály které se nemohou vzájemně propojit není určen pro TN síť a nejedná se o nulové svorky, ale pouze o svorky s písmenem N a nemůžeme jim říkat nulák.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2400
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » pon bře 14, 2022 8:53 am

Dekuji za upozorneni. Samozrejme myslim N-in a N-out jako neutralni modry vodic.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » sob bře 26, 2022 3:00 am

Copak se v tom nikdo nevyzna?
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod bublich » sob bře 26, 2022 3:43 am

Síť TN - C se za měničem vytvoří tak,že se propojí vstupní vodič PEN (předpokládám,že vtup je také TN-C) s výstupním vodičem invertoru na KTERÉM je při přepnutí měniče do bypasu propojena ta stená vstupní nula.Napřed vyzkoušet žárovkou při chodu invertoru a udělat ten propoj jen pokud nebude žhnout či svítit.Svěřil bych to raději někomu z oboru.
?
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 198
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » úte bře 29, 2022 8:38 pm

Problem je ale v tom, ze bych chtel zachovat v nove casti domu TN-C-S. Mam v te casti domu nejake proudove chranice a pokud bych vse predratoval na TN-C, tak by uz nebyly vhodne. Vypada to na rozdeleni domu na dve site a pouze sit TN-C-S bude napajena z hybridnich stridacu a stara cast s TN-C zustane pripojena k DS/CEZ.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » úte dub 05, 2022 6:04 pm

Jeste posledni moznost by bylo pripojit cast domu s TN-C pres izolacni transformator. Nebo by to nic neprineslo?
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod sasy » sob dub 09, 2022 8:02 pm

Já jsem ten oddělovací trnsformátor zapojil na výstup klonu Axperta.
?
sasy
 
Příspěvky: 24
Registrován: sob čer 26, 2021 10:33 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod tomas » ned dub 10, 2022 4:45 pm

Jestliže vám nepomohlo co jsem napsal výše a co je na tomto fóru o tom už několikrát napsáno stále dokola, tak poproste někoho kdo tomu rozumí aby vám to zapojil. Nebo si udělujete dvě elektrárny, jedna bude pro TN-C a druhá pro TN-C-S. ;)
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2400
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » stř dub 13, 2022 9:08 pm

To sasy. Diky za prinosny komentar. Ten izolacni transformator dam take na vystup a pripojim na nej jen cast domu s TN-C a cast domu s TN-C-S napojim primo na vystup z menice.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod bublich » pát dub 15, 2022 12:00 am

Sluncejeelektrina píše:To sasy. Diky za prinosny komentar. Ten izolacni transformator dam take na vystup a pripojim na nej jen cast domu s TN-C a cast domu s TN-C-S napojim primo na vystup z menice.


Pokud ta TN-C má někde spojenu nulu se zemí - pospojení plynu,vodovodních rour,pen můstek rozv. atd. pak to trafo ztrácí smysl.
To o příspěvek výše byla dobrá rada.
?
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 198
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod sasy » pát dub 15, 2022 7:57 am

To oddělovací trafo má na sekundáru jeden fous propojenej se zemí v rozvaděči a druhej je jako "L".A fuguje to bez problémů.
?
sasy
 
Příspěvky: 24
Registrován: sob čer 26, 2021 10:33 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » pát dub 15, 2022 8:35 am

@bublich. Pres to trafo se ale Neutral z menice vubec nepropoji s Neutralem od TN-C. Tak kde by mohl nastat problem? Vystup z trafa bude pripojen primo na rozvod v dome TN-C. A vystup z menice pujde primo na rozvod v dome TN-C-S.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » pát dub 15, 2022 8:39 am

@sasy. Jak velke trafo tam mate? Mam tady trafo 2kVA a to by zrejme melo moc vysoky nabehovy proud a znicilo by menic. Idealni by bylo asi kolem 500 - 750VA.
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod sindyk » pát dub 15, 2022 9:38 am

A není možnost rozdělení PEN udělat až za měničem?
3040 Wp (8s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 7,2 kWh olovo-uhlík (3p2s JPC12-100)
Uživatelský avatar
sindyk
 
Příspěvky: 235
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am
Bydliště: Semily

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod sasy » sob dub 16, 2022 8:06 am

Toroid je 2 KW a na náběh jsem musel použít termistory.Jinak to nenaběhlo ani na soft start měniče.Museji se vybrat takové hodnoty aby to měnič pobral.Každej typ reaguje jináč.A kdo bude potřebovat proudovej chránič tak neni problém ho na tento výstup realizovat.
?
sasy
 
Příspěvky: 24
Registrován: sob čer 26, 2021 10:33 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Xixan » pon čer 06, 2022 9:46 pm

Ahoj akusali ste niekto tieto menice dat do paralelu na 1 fazu s tym , ze by boli tie menice bez gridu? Len s pripojenymi bateriami a panelmi? Pls kto ich mate 2 a viac skusite to ? Chcem dat 2ks do ostrova na 1 fazu.
?
Xixan
 
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 6:09 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Sluncejeelektrina » pon čer 13, 2022 11:20 pm

Paralelni provoz bez gridu je jeden ze standardnich modu techto menicu. Zde je manual se schematy zapojeni:
powmr.com/inverters/all-in-one-inverter-chargers/powmr-dc-48v-output-ac-220v-5500w-solar-inverter-charger/
?
Sluncejeelektrina
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: Hybridni menic POWMR 5,5 v siti TN-C a TN-C-S mix

Příspěvekod Xixan » úte čer 14, 2022 4:38 pm

Vdaka.

Este otazocka mam 2 serie panelov kde jedna seria dava 9.87A pri max.menovitom vykone. Tento menic ma pisane 18A z panelov, u mna to vychadza z panelov 19.7A :/ . Myslite ze to moze byt problem? Alebo proste menic bude tahat max 18A z panelov a hotovo?
?
Xixan
 
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 6:09 am


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků