Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od fugas »

Jak sníží příkon?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Soban »

Lukinon píše:Zkoušel někdo přepnout to napětí na 220v.
Napětí sníží příkon spotřebičů
To je blbost spínané zdroje odeberou stejný výkon!
Toto platí pouze pro odporovou zátěž!

PS. Většina spínaných zdrojů funguje od 90V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2127
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Reputace: 368

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od fugas »

teonas píše:
Vidím, že opravdu všichni řeší stejné věci (proto tak trochu nechápu proč takovou základní věc Axper neumí). Dal jsem tedy také 11 = 2A (a SLB UCB už jsem měl), což mi přijde jako dobré kompromisní řešení problému => Ale teď mám podobný problém, který se tu už také řešil - měnič novou hodnotu 2 A v nastavení prostě nerespektuje! Ani po opakovaném restartu (vše odpojit a pak znovu zapnout), si v režimu dobíjení ze sítě při vybité baterce klidně nabíjí baterku 500W (10A - to bylo původní nastavení v pol. 11) a přitom mi MPPT ze solárů dodává klidně dalších 10 A, odběr AC tam byl stabilně kolem 100W, a napětí baterky je přitom už za hranou napětí switch back to battery (zvedne se přes hranici tím nabíjecím výkonem). Tak jsem ještě víc snížil back to battery voltage, abych neměl 1/3 baterky nabitou v době kdy se v klidu zvládne dobít ze soláru. Ale i tak je to mrhání energií na AC-DC-AC a omezení potencionální solární energie do baterky.
Žádný solar asisstant apod. nepoužívám, hodnoty přepisuju na display.
Jak donutím měnič respektovat nastavení?
Díky
Ten Axpert je prostě duchařina. Mě se ho například doteď nepodařilo donutit respektovat nastavení dobíjení na 2A jak už jsem psal dávno. A to už byl restartován mnohokrát...
Používám ho většinou v režimu bez ac in a přepínam ručně sítě, ale kdyby mi chodil na 2A, tak nechám ac in trvale. Ale docela mě to na něm s.re :evil:
Jakou hodnotu máš pro společný nabíjecí proud?
Můj když má ty 2A to normálně dodrží. Jak dojede na napětí nastavené pro float, tak proud spadne úplně na nulu. Když chci nabít nouzově z DS, musím nastavit float na hranici bulk a prostě to pohlídat.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am
Reputace: 0

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Lukinon »

Soban to já vím. Jde mi o bojler, konvici, remosku, přímotop...
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Soban »

A k čemu je to dobré?

V kuchyni bude to déle se nahřívat a remoska, trouba má termostaty.

Bojler - proč?
Přímotop proč?

Nechápu čeho chceš dosáhnout, stejně to ty kWh sežere.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am
Reputace: 0

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Lukinon »

Víš jak změnit v měniči napětí nebo ne?
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2127
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Reputace: 368

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od fugas »

Jdi do nastavení a tam to změň jako každý jiný parametr.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am
Reputace: 0

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Lukinon »

Fugas to bych sem asi nepsal kdyby to tak šlo
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Soban »

Tak když to nejde tak to máš vyřešené :mrgreen:

Těžko řešit když to ostatním jde a tobě ne, zda to není v FW zablokované, jedině porovnat verze FW s těmi kde to jde a kde ne.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
teonas
Příspěvky: 51
Registrován: stř led 15, 2020 10:34 am
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od teonas »

fugas píše:
Jakou hodnotu máš pro společný nabíjecí proud?
Můj když má ty 2A to normálně dodrží. Jak dojede na napětí nastavené pro float, tak proud spadne úplně na nulu. Když chci nabít nouzově z DS, musím nastavit float na hranici bulk a prostě to pohlídat.
Mám nastaven celkový limit 90 A. Moc nevidím důvod proč bych někdy nabíjel ze sítě, to radši přepnu vývody na síť.
A to dobíjení až do floatu je od Axperta taky nesmyslné (podle mne to takto také funguje jen někomu), vždyť by stačilo nabíjet jen po napětí přepnutí ze sítě na zpět na napájení z baterie. Takto je to jen zbytečné naplnění baterie ze sítě - pokud by to šlo jen 2 A, tak se to dá zkousnout, ale s 10 A už ne.
Někdo psal, že to řeší odpojením ac in napěťovým relé. Jaké relé za slušnou cenu Vám takto poslouží?
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Reputace: 1
Bydliště: Praha

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od drzhor »

hlavní je dát pozor je rozdíl Axpert 1 a 2 (5kw) protože ta jednička má 2A na 230V tj nabíjí to 500W a dvojka má 2A do baterky a to je zase 100W....bavím se o udržovacím proudu co se zapne v noci při vybití a každý ho řeší a vypne se při back to battery... vždy se musíte dotázat jestli je to jednička nebo dvojka
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od shuty »

teonas píše: Někdo psal, že to řeší odpojením ac in napěťovým relé. Jaké relé za slušnou cenu Vám takto poslouží?
pouzivam na tento ucel modul XY-DJ ktorym sa ovlada stykac cez ktory prechadza DS.

€ 2,65 | Battery Charge/Discharge Module Integrated Voltmeter Undervoltage/Overvoltage Protection Timing Charge/Discharge Communication
https://a.aliexpress.com/_mK4wlDA

a ovladam tym obycajny stykac tiez z alika...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
Pezotka
Příspěvky: 1
Registrován: úte úno 21, 2023 12:27 pm
Reputace: 0
Lokalita: Olomouc

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Pezotka »

Zdravím mám axpert king a v příručce je provozní rozsah napětí baterie 40-66VDC na axpertu jde nejvíc nastavit 64V Bulk. Zkoušel jste někdo nabíjet na těch 64V?
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od JohnySK »

Ahojte Axpertaci... tak uz mi prisiel aj 4ty King... zacalo peklo... pouzivam 3F system.. cize do teraz na kazdu fazu bol 1 King s nastavenim hodnoty v programe 28 bolo: 3F1, 3F2, 3F3.. = vsetko fungovalo ako ma....
Teraz potrebujem k jednej faze prihodit ten "4ty" King a nikde neviem najst, ako mam nastavit program 28, ci mam na tie 2, ktore maju spolocnu fazu nastavit PAL, alebo ci mam PAL nastavit na vsetky 4...
Prax:
ked som nastavil na vsetky 4 Kingy hodnutu PAL, tak to vyzeralo ze funguju ale neviem preco mi blikala ikona Verejnej siete a nejako sa mu nechcelo prepnut na verejnu siet...tak samozrejme ze v noci mi vycucal vsetkych 8 Pylonov (US3000C) pekne "do nuly"... ano, rano bol tma.. a krik manzelky, ze "zas nic nejde"....
ked som to prehodil na 1.faza)3P1, 3P1, 2.Faza): 3P2 a 3tia): 3P3, tak sa to restartovalo vsetko jak besne...a nic nefrcalo..
teraz som ten 4ty natvrdo odpojil od baterky a rozmyslam a hladam na weboch, ako to spravne nastavit, lebo vsade len kreslia schemy, ale nenapisu konkretne ako to nastavit... ono by mi asi aj nevadilo ak by to bolo vsetko na PAL, ale nechapem, preco sa nenabijali baterky z Verejnej (2A), ked to padlo pod 10%... ako dohlad pouzivam solar-assistant.io
ano paralelne kable mam zapojene podla schemy... cize len na "paralelnej faze" mam pripoejne aj tie cierno/cervene, na ostatne idu tie co vyzeraju ako VGA :)

Poradite mi prosim? Moc krat dakujem! A este taka haluz, najst na webe 3 rozne nastavenia ako maju byt nastavene Volty v programoch 02/12/13/26/27/29 = je tiez pekny bordel... Ak tu je niekto, kto pozna tieto Axperty a pomoze mi ich "spravne zapojit" a teda hlavne nastavit, tak mu poslem nejake vsimne na par kopcekov zmrzlin.. dikes
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Soban »

Já nevím, ale na 3f systém potřebuješ 3 kousky a nebo 6, 9 atd.....

4 zapojit na 3f systém podle mě nejde (axpert) u victronu by to snad šlo ten 4 na posílení fáze jako ongrid.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Pawel »

Měnič nedokáže pracovat ve dvou různých režimech současně.
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od JohnySK »

Axperty mozete kombinovat do 9 jednotiek hocijako... preto mam rad Axperty
Přílohy
MOJA_SCHEMA
MOJA_SCHEMA
rozne zapojenia
rozne zapojenia
schema2.jpg (42.82 KiB) Zobrazeno 198 x
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od rva »

Nevím jak tady, ale u systému z komponent prostě dám na fáze L1 a L2 po jednom měniči, který je ve fázi se vstupní fázi a nekomunikuje s jinými měniči (není to nějak moc potřeba). No a na fázi L3 dám dva měniče paralelně, které spolu komunikují.
Takto mám na jedné fázi 3 měniče Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) a na druhé Axpert PIP 5048MS. Na třetí nic, protože 3f nepotřebuji.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od JohnySK »

rva píše:Nevím jak tady, ale u systému z komponent prostě dám na fáze L1 a L2 po jednom měniči, který je ve fázi se vstupní fázi a nekomunikuje s jinými měniči (není to nějak moc potřeba). No a na fázi L3 dám dva měniče paralelně, které spolu komunikují.
Takto mám na jedné fázi 3 měniče Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) a na druhé Axpert PIP 5048MS. Na třetí nic, protože 3f nepotřebuji.
podla mna ten prepojovak, ktory komunikuje s ostatnymi menicmi sluzi na plnohodnotny 3F system, ak zapojis napriklad 400V miesacku :) ale ako pises ty, ze mas aj tak 3tiu fazu odpojenu, tak ano, vtedy nemusia o sebe vediet...
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace: 20
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvek od Camel »

JohnySK píše:Ahojte Axpertaci... tak uz mi prisiel aj 4ty King... zacalo peklo... pouzivam 3F system.. cize do teraz na kazdu fazu bol 1 King s nastavenim hodnoty v programe 28 bolo: 3F1, 3F2, 3F3.. = vsetko fungovalo ako ma....
Teraz potrebujem k jednej faze prihodit ten "4ty" King a nikde neviem najst, ako mam nastavit program 28, ci mam na tie 2, ktore maju spolocnu fazu nastavit PAL, alebo ci mam PAL nastavit na vsetky 4...
Prax:
ked som nastavil na vsetky 4 Kingy hodnutu PAL, tak to vyzeralo ze funguju ale neviem preco mi blikala ikona Verejnej siete a nejako sa mu nechcelo prepnut na verejnu siet...tak samozrejme ze v noci mi vycucal vsetkych 8 Pylonov (US3000C) pekne "do nuly"... ano, rano bol tma.. a krik manzelky, ze "zas nic nejde"....
ked som to prehodil na 1.faza)3P1, 3P1, 2.Faza): 3P2 a 3tia): 3P3, tak sa to restartovalo vsetko jak besne...a nic nefrcalo..
teraz som ten 4ty natvrdo odpojil od baterky a rozmyslam a hladam na weboch, ako to spravne nastavit, lebo vsade len kreslia schemy, ale nenapisu konkretne ako to nastavit... ono by mi asi aj nevadilo ak by to bolo vsetko na PAL, ale nechapem, preco sa nenabijali baterky z Verejnej (2A), ked to padlo pod 10%... ako dohlad pouzivam solar-assistant.io
ano paralelne kable mam zapojene podla schemy... cize len na "paralelnej faze" mam pripoejne aj tie cierno/cervene, na ostatne idu tie co vyzeraju ako VGA :)

Poradite mi prosim? Moc krat dakujem! A este taka haluz, najst na webe 3 rozne nastavenia ako maju byt nastavene Volty v programoch 02/12/13/26/27/29 = je tiez pekny bordel... Ak tu je niekto, kto pozna tieto Axperty a pomoze mi ich "spravne zapojit" a teda hlavne nastavit, tak mu poslem nejake vsimne na par kopcekov zmrzlin.. dikes
3x Kinga doma mám a zapojovat na 3 faze teprve budu. Ale myslím si že by mělo být na první fázi na jednom 3P1 na druhém 3P2 a na třetím 3P3 a ten čtvrtý by měl být nastaven podle toho na jaké fázi bude 3p3 třeba. Ale pozor vstupy fázi do měničů musi mít stejný sled jako vystupy generované menici. V manuálu je to celkem jasné napsáno.
Přílohy
20230514_081156.jpg
20230514_081143.jpg
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion

Odpovědět