Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » ned zář 04, 2022 8:11 pm

U každého upgrade vždy nejprve čtu "what news". Je-li tam něco, co mě osloví, co potřebuju nebo odstraňuje nějakou zásadní chybu, pak instaluju. Jinak nechávám být. Taktéž není-li tam info žádné. Dříve jsem byl posedlej tím, mít vše nejaktuálnější. Ale to mě přešlo. Nějak si už nemyslím, že by každá změna byla k lepšímu. Někdy to spíš vypadá, že se aktualizace vydávají jen proto, že si tam programátor plní své sny, bez ohledu na potřeby uživatele. Ale to teď spíš mluvím o apkách na telefonu. To nebude případ zařízení typu Axpert. Ale i zde platí, že když by v aktualizaci nebylo nic, co by mě zaujalo, tak ji tam cpát nebudu.
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » ned zář 04, 2022 8:49 pm

.. nicméně s tím by mohlo souviset následující:

King mi špatně ukazuje proud ze solárů. Napětí PV sedí, výkon by snad taky odpovídal (i když myslím, že trošku ujetý to je), ale PV proud je zcela mimo. Např. ukazuje 2A, ale multimetr jen 0,5A. Výkon odpovídá tomu 0,5A. Když dnes plně svítilo, tak dokonce King ukazoval 13A, což u mých panelů s Imax 9,8A je blbost. Multimetr ukazoval cca 7A.

Hledal jsem něco ke kalibraci, ale k proudu jsem objevil jen jeden příkaz - PVB0, ale ten mi nefunguje. Příkazy pro kalibraci napětí baterie BAT0 nebo napětí PVA0 mi to schroupne - odezva (ACK9, ale po zadání PVB0 je odezva (NAKss.

Neznáte někdo jiný postup? Neřeší chybné měření proudu práce třeba nějaký nový FW. Vám to ukazuje proud správně?
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Pawel » ned zář 04, 2022 11:19 pm

Zatím jsem se s tím nezabýval ale mám naprosto stejný problém. Když měřím proud klešťákem tak je ten proud takřka poloviční než co ukazuje Axpert. Proto se připojuji také k žádosti kdo by poradil kde a čím přenastavit.
?
Pawel
 
Příspěvky: 476
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod gupa » ned zář 04, 2022 11:53 pm

Jen taková kontrolní otázka, když odpojíte 230V vstup, tz. měnič v ostrovu bez DS, stále to ukazuje více na nabíjení?



viewtopic.php?t=5870&p=119748#p119730
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1824
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Pawel » pon zář 05, 2022 9:02 am

Díky za odkaz prostuduji. Axperta nemám připojeného na síť.
?
Pawel
 
Příspěvky: 476
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Charlie_XZ » pon zář 05, 2022 9:37 am

Pawel píše:Zatím jsem se s tím nezabýval ale mám naprosto stejný problém. Když měřím proud klešťákem tak je ten proud takřka poloviční než co ukazuje Axpert. Proto se připojuji také k žádosti kdo by poradil kde a čím přenastavit.


jedná se o king II ?
?
Charlie_XZ
 
Příspěvky: 29
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Pawel » pon zář 05, 2022 9:57 am

Axpert King 5000-48V VOC 145V
?
Pawel
 
Příspěvky: 476
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Majkl » pon zář 05, 2022 9:57 am

Myslím, že je to proud na výstupu z MPTT = na napětí baterky.
FV pole - 15,75kWp mono panelů (24ks AUO+24ks GWL)
Nabíjení a invertory - 2x PIP5048MK paralelně + 2x 60A MrPower
Baterie - 34kWh LiIon (10P15S 60Ah )
Řízení vytěžování a vzdálené ovládání (MQTT) - LK3 + Home Assistant
Online dohled - na RPi běžící SolarAssistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9258/,
Uživatelský avatar
Majkl
 
Příspěvky: 343
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » pon zář 05, 2022 3:00 pm

Já Axpert King (jednička) 3kW/24V - 145V max na vstupu.
Ale koupené v Itálii (cercastock.it) nesoucí označení: Inverter King 3KW PAR-A.
FW 51.98

Hodnota proudu z PV je odlišná od skutečnost ať je King napojen na DS nebo ne. Nemá to žádný vliv.

Teď právě ukazuje King proud PV 4A, multimetr tamtéž 1,3A a aplikace sledující baterii mi sděluje, že se baterie dobíjí prodem 2,3A. Nesedí tedy ani to, že by to byl proud z MPPT do baterie.

Fakt nevím.
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod cipis » pon zář 05, 2022 3:26 pm

A zátěž je odpojená? Neteče ten zbytek do měniče?
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » pon zář 05, 2022 4:12 pm

Připojení nebo odpojení zátěže nemá na tu hodnotu žádný vliv.

Dle manuálu to je "PV current", takže podle mě opravdu to, co teče mezi panely a Kingem, nikde jinde. A tam mám zapojený multimetr (mám dva, zkoušel jsem oba) a tyto hodnoty nesedí.
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod c25land » pon zář 05, 2022 4:21 pm

Jop dneska jsem také konečně zapojil Kinga a také jsem si toho všiml.
FVE v plánu, malej ostrov, pokrytí mrtvé spotřeby baráku.
?
c25land
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon čer 17, 2019 11:42 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Repro11 » pát zář 23, 2022 9:45 am

Dobrý den, proud který měříte multimetrem je pravděpodobně pulzní. Záleží tedy na vzorkovací frekvenci měření, ale i tak se mi zdá ten rozdíl velký. Pro reálné ověření měření PV proudu by jste potřeboval osciloskop s DC proudovou sondou. Nebo zapojit do serie bočník a měřit na něm milivolty, poté přepočítat na proud.
Uživatelský avatar
Repro11
 
Příspěvky: 1
Registrován: pát zář 23, 2022 9:20 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » sob zář 24, 2022 7:20 pm

Proč pulzní, když je to DC ze solárů? Tam by se o žádné pulzy nemělo jednat, ne?

Ale i kdybychom to připustili a multimetr měřil blbě, tak King ale ukazuje taky blbě. Mám-li panely pouze v sérii, a max. proud panelů je 9,8A, tak mi King nemůže ukazovat třeba i 13A. Předpokládám, že když už tu funkci King má (zobrazování PV proudu), tak by měla ukazovat správně. To ale nedělá.
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod cipis » sob zář 24, 2022 7:22 pm

Proc by to nemohlo ukazat vic?
Tabulkova hodnota je pro 25°C a 1000W/m2. To ale neznamena, ze pri nizsi teplote a vyssim ozareni tam bude take - bude logicky vetsi.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod PetrDubi » sob zář 24, 2022 7:30 pm

Pulzní proto, protože MPPT má pulzní odběr (snaží se to vyrovnávat kondenzátory na vstupu), protože MPPT je vlastně pulzní zdroj.
Jinak osobně mám změřené, že při měření panelů za chodu se údaje ze starého tržnicového multimetru za stovku a lepšího čínského true RMS multimetru se dost rozcházejí (i o desítky procent).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 419
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod Jarin » ned zář 25, 2022 8:01 am

Mám myslím poměrně slušný multimetr, UNI-T s True RMS. A ten zkrátka ukazuje jinak než King. Takže teď je otázka který a jestli vůbec nějaký nich ukazuje realitu. A nebo jak tu realitu měřit jinak. Přeci znát momentální výkon z panelů je základní údaj. Tak jak to měříte vy?

Můžu zkusit ještě to měření přes bočník, co mi to ukáže.

to cipis:
máš pravdu, blbě jsem to napsal, za jistých podmínek tam může skutečně být proud větší. Ale to by teplota okolí musela být opravdu nízká (minusová) a osvit opravdu nádměrný (červenec na jihu Moravy ? - ne Svitavsko). Ani jedno z toho na začátku září nenastalo. Multimetr v tu dobu ukazoval kolem 7A, myslím, že ten byl realitě rozhodně blíže.
?
Jarin
 
Příspěvky: 90
Registrován: ned říj 24, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod PetrDubi » ned zář 25, 2022 9:16 am

Mě ten true RMS měřák ukazuje oproti měniči rozdíl napětí do 0,1V a proud ukazuje o 0,1-0,3A vyšší než měnič (podle aktuálního výkonu) v rozmezí cca, 0,8-12A.
Měnič je obdoba MAXe 8 kW od Easunu a měřák teď nevím z hlavy typ, ale aktuální cena na Ali s dopravou kolem 8 stovek, takže to není úplný šidítko. Proud jsem zkoušel měřit jak na přímo, tak přes DC klešťovou sondu.
Jinak při měření proudu i napětí z baterie při chodu inverteru na 230V tímhle měřákem a tím tržnicovým byly taky velký rozdily, takže obyčejný měřák který nemá true RMS bych na tyhke měření nepoužíval.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 419
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod cipis » ned zář 25, 2022 1:40 pm

Jarine, jestli mas ten klestak od uni-t ten stejny jak ja, tak pokud ho v tom miste mereni nevynulujes, tak klidne ukazuje o jednotky amper jinak.
Ja to delam tak, ze zcvaknu oba kabely a vynuluji a pak v tom stejnem miste vezmu jen jeden. A i tak nesedi s tim druhym, kdyz ho precvaknu, stejne tak nesedi, kdyz ho dam opacne. Holt ta sonda je na to pole citliva, staci vedle dalsi kabely a zase to ukazuje jinak. Je to treba brat jako orientacni mereni, jestli tam tece 1, 5 nebo 10A apod.
Presnejsi bude timto merakem merit ubytek na bocniku.

Cena 800Kc je za lepsi siditko, rozhodne ne za "celkem presne". Presne meraky jsou o rad ci rady drazsi.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy

Příspěvekod PetrDubi » ned zář 25, 2022 2:20 pm

cipis:
Jasně že to není Fluke a vím i o přesností a další věci - mám elektro vzdělání.
Jednou jsem ho porovnával s laboratorním kalibrovaným měřákem s desetinovou chybou oproti té Číně a odchylka na dc napětí byla pod 1% a u proudu nad 1%. Porovnání bylo na 10 hodnotách z rozsahu.
Já jsem to psal spíš proto, aby si ostatní uvědomili, že s měřákem za dvě stovky na těchhle měničích nic kloudného nezměří a nemůžou teda porovnávat jak měnič kecá.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 419
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am