prurez kabelu

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Dagus »

ViktorEX píše:jsem to tuhle meril, jak muj "proudovy omezovac" :lol: funguje, a pri 140V a 40A je tam 81mV (0,5m) x 40m = 6,48V = 4,6%

6mm2 40m x 35 x 2 = 2800 czk
16mm2 40m x 89 x 2 = 7120 czk

no ja nevim. 10mm2 bych povazoval za zkousnutelny luxus. mam kazdy pole tahany 6mm2 (4S4P i 4S5P), dratum to nevadi a energie mam, že nevím, co s ní. ale jo, tlustej drat vzdycky lepsi. kdyz clovek hodi kazdej watt a snazi se zefektivnit malou elektrarnu, pak jo, to je dobre vzit to nejlepsi. ale 25mm2 je fakt ulet ... tak prijemnou zabavu pri tahani podmorskeho kabelu. :lol:
Viktore ty máš 4s4p tahaný v jedné 6mm2? To máš ale jen nějakej kousek ne? Nebo to máš pod střechou spojený a 20m 6tkou? Ono bude mít taky vliv, když budeš mít ve vertikální trubce 20m kabelu a v něm tepelnou ztrátu 65W X 2 kabely. To už se asi snadno nemůže chladit ne? Ono půl metru v rozvaděči nemusí být takový problém jako 40m v koposce.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Reputace: 44

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

ja nevim, vy mate vsichni nejaky divny kabely. tady nic nehreje. ani snih to neroztopilo, cekal jsem na zemi mokry pruh ve snehu a nic. :D
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Dagus »

Hele právě že se ptám protože mám na střechu 4mm2 kabel a na to 2p2s a řeším jestli dotahovat další 6tku, nebo ne. Mám to omezené pojistkou na 13A a nepraská, ale říkal jsme si, že to ta 4ka musí přenést a i jsem to zkoušel a nic se ani neohřálo, koukal jsem termikamerou, proto jsem se ptal jestli vážně jedeš 4s4p, nebo dokonce 4s5p na té 6tce na nějaké délce. V AC obvodu 4ka mi vychází na 20A s prstem v nose, ale ac neni dc.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Reputace: 44

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

az se venku otepli, muzu to jeste jednou projit. ted je tam zima jak v rusku, takze i kdyby se ohralo, nic nepoznam.

jo, 2x 4s4p na 40m, 2x 4s5p je trochu blíž, tak 20m
jedu to vsechno po solárnické šestce, vloni jsem chodil a sahal na draty a nic, co by me ohromilo. zrejme tam nejake ztraty jsou ale s tim se pocita. mam napranejch 10kwp do reglu, ze kteryho tece max 5kw, takze pri plnym vykonu 5kw prakticky zahazuji, protoze je nepotrebuji, takze jestli mam na dratu 9% ztrátu, tak to me trapi asi jako bezdomovec v newyorku. mam to postaveny tak, aby za horsiho pocasi teklo co nejvic. a ted mam navic pridavny plochy do druhyho reglu, tak za slunicka mam i 7kw (5+2).
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Dagus »

Aha, takže ale tím pádem to máš prakticky 4s2p protože výkon z 10kWp bereš jen poloviční, takže tam poleze 230V DC ale jen 22A cca 5kW a to je na 6tku v poho. Nebo kolik A reálně jede tím 40m kabelem? A tech 40m je +- dohromady, takže 20m od reglu, nebo je to 40m od reglu?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Reputace: 44

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

nojo, vloni jsem to meril. uz si nepamatuji. zitra se podivam
Naposledy upravil(a) ViktorEX dne ned bře 13, 2022 12:36 am, celkem upraveno 1 x.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Reputace: 67

Re: prurez kabelu

Příspěvek od bublich »

Dobrý den.
Je třeba rozlišit zatižitelnost kabelu a úbytek napětí na něm co jsem ochoten akceptovat/oželet.Čím bude kabel delší tím větší ztráta na něm bude i když z hlediska zatižitelnosti bude vše v pohodě.
Zatižitelnost kabelu i ztráta na něm je dána mnoho faktory,nejdůležitější je průřez a materiál vodiče.

Orientační tabulka zatižitelnosti.
zatižitelnost kabelů.jpg
Příklad výpočtu ztráty na kabelu.

měrný odpor měďi při průřezu 1mm/2 a délce 1m 0,0178 Ω . mm2/m
vodič cu 6mm/2 proud 40A délka 40m tam a zpět - 80m
celkový odpor vodiče 0,0178 / 6 * 80 = 0.237Ω
úbytek napětí při proudu 40A 0,237 * 40 = 9,48V
ztráta výkonu 9,48V x 40A = 379W

Je na každém zda mu to bude vyhovovat.Je jasné,že v zimě tam takový proud nepoteče ale zase se honí každý watt
Zcela na okraj ta 6mm/2 těch 40A zvládá ovšem něco jiného je uložení v zemi jiná v hořlavých a velmi hořlavých látkách (dřevo,polystyren),kde již z HLEDISKA NORMY (nikoliv z hlediska - nerozehřeje sníh) nevyhovuje.Což je další bod co je kdo ochoten akceptovat.
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Reputace: 44

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

Tak to je jasny, ze pod horlavou latku asi neni dobre strkat poddimenzovane vodice. Dnes jsem nameril v poledne asi 28A. Jak pises, musi se to posoudit individualne. Ja pocital, ze tech 10 kwp vlasne nikdy nebude 10kwp, protoze na zimu je to moc naplacato, a v lete to bude horky jako krava, takze asi zase ne 10kwp. Menic ma na vstupu teoreticky max 7,5kw, coz 20% z 10kwp je jen 8kwp, a na dratech se poztraci ten zbytek. (I kdyz si myslim, ze kdyby na vstupu bylo 30kwp a 140V, tak se nestane vubec nic, regulator si vezme, co potrebuje) Myslim ze mam perfektne vyvazeny system :D
A ztraty? Jsem ostrov, ztrat ke hodne, kdyz mam energie, ze nevim co s ni. A kdyz to vyrabi 1000w, tak tech chybejicich 100w(10%) me nevytrhne. Asi je to jako se vsim, cena/prinos pri zachovani bezpecnosti. Docela bezpochyby se da postavit system s vysokou ucinnosti pri poiziti 25mm2 na 40m a tři kšandy.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
mwt
Příspěvky: 121
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Reputace: 16
Lokalita: Boskovice

Re: prurez kabelu

Příspěvek od mwt »

Skrat píše:Jo tahání kabelu bude nah...no. Ale Bude to na futr.Stejně bych tu strouhu na vedení kopal.Ve stodole je jen elektrika díky stavebnímu rozvaděči a kabel se válí všude ve dvoře.Tak když výkop tak vše do něj
Nenech se tím odradit. Všechno co zbytečně spálíš ve ztrátě na kabelu ti pak bude chybět v baterkách v době, kdy bude svítit málo. A taky přece nedáváš na střechu panely proto, abys vyrobenou elektriku zase spálil zbytečně. Když máš pořádný kabel, tak ho využij a hlavně rozumně zakonči v rozvaděči tak, abys ho měl odjištěný, dodržené průřezy kvůli jištění, poloměry ohybů atd. Pak to opravdu má smysl.
Co se týká připoložení něčeho tak vřele doporučuji kromě kabelů na NN a ovládání něčeho si taky připoložit chráničku na nějaký komunikační kabel. Může se ti stát, že za čas budeš potřebovat nějaké řízení či měření po datovém kabelu a pak se taková chránička velice hodí. Po zkušenostech s trápením při zatahování kabelu do špatně položené chráničky mohu doporučit použití chráničky na optický kabel, ta svou konstrukcí rovnou zabrání nějaké blbosti. Je totiž ohebná asi tak jako 4x50 kabel, tak si ostrý ohyb nenechá líbit. Při protahování je to pak poznat :-)
Až to budeš kopat, vezmi lahev něčeho dobrého, zajdi za kámošem revizákem a popovídej s ním o správném uložení kabelů, zemnící pásky a případné chráničky. Ať to má taky štábní kulturu. O tom se tu rozepisovat nebudu, toje na dlouho a taky je to pokaždé jinak. Jen snad až budeš dávat zemnící pásku do výkopu, tak ji rovnou vytáhni až nad terén, nejlepší spoj v zemi je žádný spoj. :-)

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek