Hlučnost střídačů

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Soban
Příspěvky: 3447
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od Soban »

leoshavla píše:Ještě zvažuji tento regl https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004# ty REVA jsou klony Axperta nebo jak je to. Díky
Ano.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
leoshavla
Příspěvky: 77
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od leoshavla »

Ještě bych měl dotaz na REVO VM3200-24, 3,2kW/24V jakou má spotřebu při běžném provozu u těch 5kw měničů jsem četl že je to při mírné zátěži 75w a pak to ještě stoupá
eman
Příspěvky: 933
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od eman »

To je u všech klonů stejné. Vklidu 75W a pak kolem 100W. Na houby je, že má i špatnou účinnost kolem 90% a počítej, že fakt řve.
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od Martin P »

U mne REVO VM 5000 bere naprázdno cca 60-65W. Ventilátor se spíná dle zátěže, při volnoběhu či malé zátěži je vypnutý. Jinak má otáčky dle zátěže a teploty.
Edit: hluk při plném výkonu je srovnatelný s menším fénem na vlasy. V suterénu mám dva tyto měniče a ani při plném výkonu nejsou v přízemí slyšet.
Mám vyzkoušené, že pračku s myčkou utáhne jeden najednou v pohodě.
Naposledy upravil(a) Martin P dne úte bře 29, 2022 9:08 am, celkem upraveno 1 x.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
eman
Příspěvky: 933
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od eman »

U toho střídače je menší kontrukční problém, že se jeden z obvodů v horní části taví na 60+°C, protože kolem něj neproudí vzduch. Někde jsem našel, že maník nahoře vyříznul otvor, dal tam fan od Noctua a tím rapidně klesa teplota.
leoshavla
Příspěvky: 77
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od leoshavla »

Myslíte si že orig. Axpert https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005 to bude mít lépe řešené, chlazení i spotřebu u něj píšou 25w při malé zátěži
Soban
Příspěvky: 3447
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlučnost střídačů

Příspěvek od Soban »

U mého (revo 3.2kW) když píše spotřebu 0W - ona nějaká bude.... tak bere z baterky asi 1A....
Takže to odhaduji taky na těch asi 24W jako spotřebu měniče když neběží ventilátory.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: