od PetrDubi » stř srp 03, 2022 9:48 am
proasnet měl na mysli kalibraci napětí, aby oba měniče naměřily stejné napětí. Dobré je pokud budou měřit stejné napětí na 230V nebo na panelech (pro zobrazování správných údajů - třeba výkonu nebo vyrobrné energie), ale pro dobrou funkci je hlavně důležité, aby správně měřily napětí na baterii, protože od toho se odvíjí správná funkce nabíjení (aby třeba jeden měnič neměl už float a druhý se teprve blíží k fázi bulk). Pokud máš jenom jeden měnič, tak je to celkem jedno, ale když se nabíjení a vypínání měniče řídí napětím baterie a ty měniče budou ukazovat rozdílné napětí, tak budou i rozdílně fungovat. Takže je potřeba, aby ukazovaly na desetinu voltu stejné napětí.
Existuje na to prográmek, pomocí kterého se dají posílat příkazy ke kalibraci a na jakou hodnotu se to má zkalibrovat. Ono by asi stačilo připojit oba měniče bez zátěže na baterku, změřit nabětí baterky nějakým přesnějším měřákem a zkontrolovat napětí zabrazené na obou měničích. Pokud bude napětí na měničích stejné a nebude se nějak lišit od měřáku, tak to tak můžeš nechat, jinak by to chtělo provést tu kalibraci, aby oba měniče ukazovaly stejně (a která hodnota je ta správnější nebo jestli oba ukazují špatně by ti měl ukázat ten měřák).
Kolega zmínil zase druhou možnost, kdy připojil měnič k regulovatelnému laboratornímu zdroji, kde nastavil napětí a potom zkalibroval měnič tak, aby ukazoval stejné napětí a potom to zopakoval s druhým měničem.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 2050 Wp JV, 2050 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 342
- Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am