MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Zdravím, ano, souhlasím s rimi - osmička je ochrana zápisu do paměti skrze TCP-IP. Čili odpojit od panelů, pak od baterek, překlopit osmičku na ON a připojit k baterkám pak k panelům.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dedo »

Vážené TriStar spoločenstvo, konštatujem, že som definitívne rozhodnutý pridať sa k Vám. :yes: (Doteraz SOLARIX MPPT 2010 - pribudli mi však NiCd a ovládač, ktorým sa užívateľsky nastavujú parametre regulátora, stojí nehorázne peniaze ešte aj v Číne.) Kto mi, prosím, poradí, kde kúpiť Morningstar TriStar MPPT 60 - lacno a čo najskôr :?: Má niekto prehľad o súčasnom trhu?
Vďaka :handshake2:
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od mypower.cz »

Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dedo »

Dík; to bolo prvé, na čo som sa pozrel :-)
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od luge »

luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od luge »

Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

dedo píše:Vážené TriStar spoločenstvo, konštatujem, že som definitívne rozhodnutý pridať sa k Vám. :yes: (Doteraz SOLARIX MPPT 2010 - pribudli mi však NiCd a ovládač, ktorým sa užívateľsky nastavujú parametre regulátora, stojí nehorázne peniaze ešte aj v Číne.) Kto mi, prosím, poradí, kde kúpiť Morningstar TriStar MPPT 60 - lacno a čo najskôr :?: Má niekto prehľad o súčasnom trhu?
Vďaka :handshake2:
Pred par dny jsem si zaregistroval domenu 1alphasolar.eu. Chystam provoz eshopu s fotovoltaikou- ostrovni systemy a zrovna vytvarim strukturu a plnim ho zbozim. Fotovoltaiky- sitove i ostrovni, ale i hybridni stavim uz treti rok qa k prohlednuti jsou v Praze, v brne a v Rousinove u Brna. Ta v Brne je videt i ze silnice z Lesne, smerem na Sobesice. V pravo na strese rodineho domu se otaci 4 panely, ktere maji dohromady temer 1kw. na balkonech jsou umisteny dalsi 3 panely. Vic jich klient nechtel. Pouzivam prevazne svycarske nebo nemecke komponenty - menice a regulatory- firmy Steca. Ti umi uz v zakladu vyborne nastavovat vsechny hodnoty, bez pristupu k netu a maji i ciselny vystup, takze clovek se muze podivat, kolik mu slunko nabiji aktualne. Priplaci se za komunikaci pres net a to pak umi i zaznamenavat data. V tom je tristar lepsi Ten umi delat prehledy uz v zakladu, ale zase ma za priplatek display. Ale pokud provozujete ostrov, Steca umi rychleji nez tristar nabit akumulatory v pripade, ze je rychle umite vybit. Tristar se dost louda a zatim se nam nepodarilo se dostat pres ethernetove rozhrani a nahrat parametry, ktere jsme nastavili. Pouzivam k tomu panely za prodejni cenu 8000Kc bez dph a sila 245Wp. Par panelu je kdispozici hned, jinak je vsechno zbozi dostupne do 7-10 dnu po zaplaceni. Pujdou objednat komponenty, ale i ruzne seskladane sestavy stejne tak, jako ruzne dlouhe kombinace vodicu. Takze bude stacit rict, co chcete a jak dlouhe draty a po doruceni uz vse jen nacvakate do sebe. Pro ceskeho sikulu jednoducha vec. Jsou k dispozici i specialni solarni stridace- menice- hybridni, ktere se umi automaticky pripnout k siti v pripade, ze mate nedostatek vlastni elektriny. Umi se take dobre pretezovat, takze neni treba kupovat zbytecne silny stridac- menic, kdyz potrebujete vic Kw jen na par vterin. Pokud si udelate naklapeci system- umim i s tim pomoci, pak z investice do Solarni fotovoltaiky vytlacite asi o 25-30% vice slunka.

Tristar Mppt umim prodat za 463 euro. Kdyz k nemu chcete display, stoji to 102 euro k tomu. Cena je bez dopravy. Pokud mi sdelite, kam by se to posilalo, umim vycislit i cenu az k do mista urceni. +420 608 863 977 drobek.petr@centrum.cz
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

Drobek.Petr píše:
dedo píše:Vážené TriStar spoločenstvo, konštatujem, že som definitívne rozhodnutý pridať sa k Vám. :yes: (Doteraz SOLARIX MPPT 2010 - pribudli mi však NiCd a ovládač, ktorým sa užívateľsky nastavujú parametre regulátora, stojí nehorázne peniaze ešte aj v Číne.) Kto mi, prosím, poradí, kde kúpiť Morningstar TriStar MPPT 60 - lacno a čo najskôr :?: Má niekto prehľad o súčasnom trhu?
Vďaka :handshake2:
Pred par dny jsem si zaregistroval domenu 1alphasolar.eu. Chystam provoz eshopu s fotovoltaikou- ostrovni systemy a zrovna vytvarim strukturu a plnim ho zbozim. Fotovoltaiky- sitove i ostrovni, ale i hybridni stavim uz treti rok qa k prohlednuti jsou v Praze, v brne a v Rousinove u Brna. Ta v Brne je videt i ze silnice z Lesne, smerem na Sobesice. V pravo na strese rodineho domu se otaci 4 panely, ktere maji dohromady temer 1kw. na balkonech jsou umisteny dalsi 3 panely. Vic jich klient nechtel. Pouzivam prevazne svycarske nebo nemecke komponenty - menice a regulatory- firmy Steca. Ti umi uz v zakladu vyborne nastavovat vsechny hodnoty, bez pristupu k netu a maji i ciselny vystup, takze clovek se muze podivat, kolik mu slunko nabiji aktualne. Priplaci se za komunikaci pres net a to pak umi i zaznamenavat data. V tom je tristar lepsi Ten umi delat prehledy uz v zakladu, ale zase ma za priplatek display. Ale pokud provozujete ostrov, Steca umi rychleji nez tristar nabit akumulatory v pripade, ze je rychle umite vybit. Tristar se dost louda a zatim se nam nepodarilo se dostat pres ethernetove rozhrani a nahrat parametry, ktere jsme nastavili. Pouzivam k tomu panely za prodejni cenu 8000Kc bez dph a sila 245Wp. Par panelu je kdispozici hned, jinak je vsechno zbozi dostupne do 7-10 dnu po zaplaceni. Pujdou objednat komponenty, ale i ruzne seskladane sestavy stejne tak, jako ruzne dlouhe kombinace vodicu. Takze bude stacit rict, co chcete a jak dlouhe draty a po doruceni uz vse jen nacvakate do sebe. Pro ceskeho sikulu jednoducha vec. Jsou k dispozici i specialni solarni stridace- menice- hybridni, ktere se umi automaticky pripnout k siti v pripade, ze mate nedostatek vlastni elektriny. Umi se take dobre pretezovat, takze neni treba kupovat zbytecne silny stridac- menic, kdyz potrebujete vic Kw jen na par vterin. Pokud si udelate naklapeci system- umim i s tim pomoci, pak z investice do Solarni fotovoltaiky vytlacite asi o 25-30% vice slunka.

Tristar Mppt umim prodat za 463 euro. Kdyz k nemu chcete display, stoji to 102 euro k tomu. Cena je bez dopravy. Pokud mi sdelite, kam by se to posilalo, umim vycislit i cenu az k do mista urceni. +420 608 863 977 drobek.petr@centrum.cz
Jeste me napada, ze tristar umi byt i na 45 Amper a tam je cena jeste zajimavejsi a je to 363 euro. Vsechny ceny mnou uvadene jsou bez DPH. Pokud se zbozi posila na slovensko, nebo do jineho clenskeho statu eu, a adresat je platce Dph, stejne jako ja, pak je to dodavka zbozi do jineho clenskeho statu a cena muze byt tomuto konkretnimu cloveku bez dph. Pokud clovek neni platce dph a nebo je z cech, musim mu cenu obohatit o Dph ve vysi 20%.
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od avatar »

nahrati vlasnich parametru u tristaru je klicove, zde se pridava a omezuje jak proud tak voltaz do baterii. plus spousta dalsich klicovych parametru.
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

avatar píše:nahrati vlasnich parametru u tristaru je klicove, zde se pridava a omezuje jak proud tak voltaz do baterii. plus spousta dalsich klicovych parametru.

To vim taky. Ale jak to udelat, aby to slo rychle a bez problemu, to uz nevim. Uz to nejakou dobu zkousime delame psi kusy ale nic nepomaha. Potreboval bych vysvetlit postup krok za krokem. mam vytvoreny soubor s parametry, ulozeny v adresari tristaru. Ale kdyz se ho snazim nahrat do tristaru napise mi to, ze musim nastavit dip, ktery je nastaveny jen ke cteni. A kazda mozna kombinace se zatim chova stejne. takze delam nekde logickou chybu ale nevim kde. kdyz zmenim port, diop se neozve, ale prio z menu to napise jine chybove hlaseni. Takze uvitam jakoukoli radu, vedouci k nahrani mych nastaveni do Tristaru. V defaultu jede na 56 voltu coz je pri 48 voltovem provedeni zoufale malo. Museli jsme posilit baterky o dalsi 4 kusy- pouzivam sice solarni, ale nalevaci, protoze maji uzasnou porizovaci cenu 112 euro za 103Ah. A tak mam baterkova pole sklada z techto baterii. A pro rodiny domek, zcela napojeny na solar vydrzi baterkove pole v pohode do rana, rano se nabiji a do vecera uz je dostatecne nabite aby vydrzelo vsechno a nepreplo se to do site. mam vlastni prepojovaci jednotku, ktera umoznuje pripojit a odpojit celou fotovoltaiku na soucasnou sit, takze vyuzivam domovni rozvody k pouziti cele fotovoltaiky bez nutnosti zasahu do elektroinstalace. Ale vic voltu na baterkach potrebujeme. A tak hledam cestu, jak ten potrhlej tristar nastavit. V tomhle je moje pouzivana Steca uzasna. Zapojim nastavim tlacitkama a za 5 minut vim presne, kolik mi to dava a jake mam moznosti. umi se spojit i vice regulatoru na jednu baterkovou sadu a kazdy se muze chovat jina. Takze zadny hokej a tim vyuziji kazdy panel a vesmes mohu vyuzit i spatne otocene strechy, protoze do nekterych Steca regulatoru se zapojuji panely vedle sebe a tim padem se daji dat kamkoli a davaji, az na ne sviti, coz je parada. A uninnost systemu se rapidne zvetsuje. A clovek muze pouzivat panely s ruznyma hodnotama od ruznych vyrobcu a nic to neomezuje.
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od avatar »

dipko na tristaru je tedy nastaveno prepinac manualni na nem je taky prepnuto. mam tu dva tristary a nemel sem problem zatim.

v zakladu je totiz dipko nastaveno tak aby do tristaru nikdo nemoh nic nahravat. teprve po manualnim prepnuti jde nahravat

konkretne ja mam nastaveno off/off/off/on/on/on/on/on (dipka se prepinaji samozrejme po vypnuti tristaru to jest odpojeni panelu a baterek)
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

avatar píše:dipko na tristaru je tedy nastaveno prepinac manualni na nem je taky prepnuto. mam tu dva tristary a nemel sem problem zatim.

v zakladu je totiz dipko nastaveno tak aby do tristaru nikdo nemoh nic nahravat. teprve po manualnim prepnuti jde nahravat

konkretne ja mam nastaveno off/off/off/on/on/on/on/on (dipka se prepinaji samozrejme po vypnuti tristaru to jest odpojeni panelu a baterek)

No, skusime to a dam vedet. Diky za info. jeste otazka. Po nastaveni zustanou ty dipi uz takhle nastalo? proste zapnu baterky a panely a mohu to nastavovat za pochodu, jak uznam za vhodne? A take druha otazka. OProvozujeme system s napetim 48v. Ty to mas na jakem napeti? stejnem jako my a nebo jinem? Diky. Drobek
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od avatar »

jenden je na 12 druhej bude na 24

dipi fyzicke na morningstaru se nastavuji na odpojenem pristroji (v manuale je napsano kterej dip kcemu slouzi jsem ted v praci takze manual u sebe nemam ale da se stahnout ze stranek morningstaru). Nahrati vlasních dat se dela za pochodu pak se musi resetnou morningstar coz se dela taky pres MSwiev

edit

manual

http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... .EN.04.pdf

nastaveni switchu na strane 18
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

avatar píše:jenden je na 12 druhej bude na 24

dipi fyzicke na morningstaru se nastavuji na odpojenem pristroji (v manuale je napsano kterej dip kcemu slouzi jsem ted v praci takze manual u sebe nemam ale da se stahnout ze stranek morningstaru). Nahrati vlasních dat se dela za pochodu pak se musi resetnou morningstar coz se dela taky pres MSwiev

edit

manual

http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... .EN.04.pdf

nastaveni switchu na strane 18
dipi fizicke nastudovane mame, to byla jenom upresnujici otazka. Jak se ale resetuje ten tristrar v ms wiev, to netusim. reset tlacitko ne na tristaru, ale v tom ms wiev? kde to tam najdu? Manual stazeny mame ale i presto diky za info. je fajnm, ze nahrati je mozne menit za pochodu. ted uz jen aby se nam do toho potvora podarilo dostat. :-) Uz to vidim nadejneji. :-)
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od avatar »

hlavne musite mit nastaven dip 8 na on. potom by se melo dat nahrat ci upravit v MSwiev konfigurace

restet je snadny po vyhledani tristaru se obevi v pravo v zelem ze je pripojen najedete na nej a zde pravym klikem se dostanete do konfigurace kde je reset coil on
rimi
Příspěvky: 390
Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
Bydliště: Příbor

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od rimi »

Drobek.Petr píše:V defaultu jede na 56 voltu coz je pri 48 voltovem provedeni zoufale malo.
Tomu nerozumim, to je napeti na panelech?
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

avatar píše:hlavne musite mit nastaven dip 8 na on. potom by se melo dat nahrat ci upravit v MSwiev konfigurace

restet je snadny po vyhledani tristaru se obevi v pravo v zelem ze je pripojen najedete na nej a zde pravym klikem se dostanete do konfigurace kde je reset coil on


Ahoj. Tak reset se nam zatim nepodarilo nastavit. uzivatel na druhe strane telefonu neni az tak sbehly a mozna dela neco spatne a nebo ja mu to spatne rikam.
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

rimi píše:
Drobek.Petr píše:V defaultu jede na 56 voltu coz je pri 48 voltovem provedeni zoufale malo.
Tomu nerozumim, to je napeti na panelech?

Ne. tristar ma napsane, ze nabiji barky na maximalne 56v.
Drobek.Petr
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 14, 2011 11:43 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Drobek.Petr »

rimi píše:
Drobek.Petr píše:V defaultu jede na 56 voltu coz je pri 48 voltovem provedeni zoufale malo.
Tomu nerozumim, to je napeti na panelech?

Ne. tristar ma napsane, ze nabiji barky na maximalne 56v.

ted jsem dostal zpravu, ze po restartu uz se zobrazuji nastavene hodnoty. Z nejakeho duvodu chtel tristar opet vypnout baterky i panely a po nahozeni uz jede. Diky vsem. Drobek
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Zdravím, já taky měla s nastavením první počáteční problémy: předpokladem je povolení k zápisu skrze dip8, to je snad jasné. Méně jasné už bylo, že pokud něco přepíšete a máte dipy 4-6 na nějaký preset, změněné parametry sice v nastavení vidíte, ale nejsou účinné. To mě osobně hodně mátlo. Musíte to nastavit na custom, což je u 4-6 kombinace 111.
K nastavení 2-3: pan Kolařík mě upozornil, že výhodnější než automatika rozeznávání napětí baterií je nastavit to natvrdo, dál jsem to nezkoumala, nastavila to podle svých potřeb a funguje to.
No a ta potřeba vždy při změně parametrů resetovat výstupem a nástupem (odpojením od baterek) se dá myslím přežít. Stačí to udělat pořádně na začátku, a hlídat a ladit, což se do dvou týdnů udělat dá na specifických bateriích / měniči.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz