PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Měniče Axpert
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Tak zdá se, že v protokolu jsou nějaké kontrolní kody a v těch ještě nemám jasno a také je možná, že programy napsané v Javě zvládnou ve Windowsech i vyšší přenosové rychlostinež programy napsané v Delphi .. ale byly programy, s kterými se dalo na 9600 baudech komunikovat ...
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

Dobrý den . Může tento PS3KWA s PWM popřípadě jeho verze Plus dělat přetoky? Popřípadě, jak ho nastavit, aby nebyly. Nepřipojovat ho do sítě je jasný. Díky.
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Nenačetl jsem si další zprávy a tak si nejprve odpovídám tady .. V protokolu pro PS3KVA kontrolní kéd je a to CRC, tak klasický Modbus Ascii to není .. Potřeboval jsem se dopracovat k proceduře v Delphi pro tvorbu kontrolního CRC kódu a to se mi dnes konečně podařilo .. takže mohu dál pokračovat nad bádáním nad protokolem RS232 pro ten můj invertor PS3KVA ...
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

K tomu dotazu na PS3KVA .. jeho verzi plus neznám .. ale verze minus určitě žádné přetoky do sítě posílat nebude .. v podstatě je to UPS , na kterou se dají připojit solární panely a pokud svítí Slunce, tak tím se odlehčuje napájení ze sítě a nebo případně bateriím, pokud by to na síť nebylo vůbec připojeno, což je také možné ..
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Dál pracuji na rekonstrukci toho protokolu pro inverter PS3KVA pro přenos přes port RS232 na přenosové rychlosti 2400 baudů a s CRC typu Xmodem .. koho by to víc zajímalo, tak to najdete na Githubu, nejlépe tady :
https://github.com/orgs/community/discussions/49529
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Po odpovědi na příkaz QPI (Protocol info) jsem zjistil, že protokol pro PS3KVA má hodně společného s protokolem typu PI30 ..
Bohužel nějaký konkrétní protokol typu PI30 přímo pro PS3KVA zřejmě neexistuje a ani jsem ho na webu neobjevil, ale zdá se, že pro každý typ invertoru v něm může být něco odlišného, ale jinak se zdá, že je tam určitě i něco společného.
https://community.home-assistant.io/t/p ... 119053/403
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

Dobrý den ještě jeden dotaz. Lze výstup N tohoto měniče uzemnit , aby bylo na fázi 230 V proti zemi. Jako to je na přiloženém obrázku. Nechci ho zničit. Na Epeweru jde jeho N propojit s jeho kostrou a celé to spojit s PEN. Doutnavka pak svítí jenom na jeho L .Díky.
Přílohy
Screenshot_2023-05-18-17-28-33-235_com.android.chrome.jpg
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Ano, pokud nemáte v rozvaděči vodiče PE a N oddělené, což u starších rozvaděčových skříní bylo běžné, tak ani nemáte možnost ten voič N připojit jinam než na PEN .
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Dal jsem dohromady program Modbus22 (aktuální číslo verse počínaje číslem 10 s různě použitelnými meziverzemi). Program zvládá základní komunikaci čtení dat v Modbus Rtu s wattmetrem SDM120M a invertorem SUN1000G a s příkazy čtení dat z registrů (03 a 04) a komunikaci v Modbus Ansi s mým inverter/chargerem PS3KVA pomocí příkazu na čtení dat QPIGS.
Program je napsán v Delphi XE Starter ve W10.
Přílohy
PI30 Reconstruction of protocol for PS3KVA - command QPIGS.txt
(1.74 KiB) Staženo 70 x
PS3KVA-Grapf-2023-0602.jpg
Modbus22-for PS3KV-Display.jpg
Modbus22-for Rtu and Ansi programm-Home.jpg
Modbus22-for Rtu and Ansi programm-Home.jpg (100.18 KiB) Zobrazeno 296 x
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Mám hotové další klony programu Modbus22 Rtu+Ansi USB/RS232/RS485:
- Modbus23 je verse Rtu+Ansi orientována více na Ansi
- Modbus24 je verse pro Ansi (CRC) i pro Ascii (LRC)
- Modbus25 je verse omezená pouze pro Rtu a standardně používané CRC, u mne použité pro elektroměrek SDM120M
a Grid-Tie inverter SUN1000G.

Podmínkou použití je samozřejmě alespoň orientační znalost protokolů Modbus nebo Ansi a Ascii, přičemž Ansi je zde funkční pouze pro CRC protokol CCITT Xmodem.

Programy Modbus24 a Modbus25 v Delphi XE Starter původně pro Windows W7 lze ve W7 i ve W10 spouštět odděleně a najednou, takže lze současně obsluhovat zařízení s Modbus Rtu respektive s Modbus Ansi nebo Ascii.

Ještě upřesnění, pokud by se někomu nezdálo členění Modbusů na Ansi a Ascii:
Pokud se používá zabezpečení komunikace s CRC, pak je jistě nutné použít kódování v Ansi, pokud se používá pouze kontrolní kód LRC, pak se vystačí s kódovací sadou Ascii

Jak jsem si všiml, existují i verze protokolů mezi Ansi a Ascii, kdy z programů je vypuštěno zabezpečení CRC a je zde ponechán pouze znak CR jako dostatečná informace pro zařízení, že příkaz je bezchybný a platný .. a z tohoto důvodu je obvykle doporučována komunikace pouze při přenosové rychlosti 2400 baudů, kde možnost výskytu chyb je nejmeší.

Pokud je použito zabezpečení CRC, lze používat s úspěchem i vyšší přenosové rychlosti, jako je to i pro případ WatchPower+PS3KVA, kde mám odzkoušenu přenosovou rychlost 19200 baudů.
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

ca266054 píše:Ano, pokud nemáte v rozvaděči vodiče PE a N oddělené, což u starších rozvaděčových skříní bylo běžné, tak ani nemáte možnost ten voič N připojit jinam než na PEN .
Ještě bych doplnil, že pokud už máte starší rozvaděč puoze s PEN, je dobré, pokud je to možné, si už v rozvaděči vodič PEN rozdělit na PE a N a určitě používat třívodičové připojení invertorů a jejich vodiče PE a N spojovat až co nejblíže je to možné v rozvodné síti u rozvaděčem. U verzí jako je PS1K s 1250 W je lze jistě připojit i do běžné zásuvky. Ještě jinak, i já mám moje PS3KVA připojené v domovní instalaci s rozvaděčem s PEN do běžné zásuvky daleko za rozvaděčem, ale je fakt, že je to u mne spíše moje pokusné zařízení a využívám ho zatím pouze jako UPS pro můj počítač + příslušenství cca 150 W dohromady ..
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

vašek píše:Dobrý den . Může tento PS3KWA s PWM popřípadě jeho verze Plus dělat přetoky? Popřípadě, jak ho nastavit, aby nebyly. Nepřipojovat ho do sítě je jasný. Díky.
Podle mého zjištění záleží na tom, co je to ta verze Plus zač .. PSKVA je zřejmě předchůdce inverteru Axpert Max, protože mají podobné protokoly, a podle protokolu pro Axpert Max jsou ve výrobě i 3 základní verze inverterů, a to Grid Tie, Off Grid a Hybrid. Ty verze Tie a Hybrid dávat přetoky asi mohou, mělo by se to poznat podle toho, že budou mít konektor pro proudovou sondu, která má přetokům zabránit.
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

ca266054 píše:Mám hotové další klony programu Modbus22 Rtu+Ansi USB/RS232/RS485:
- Modbus23 je verse Rtu+Ansi orientována více na Ansi
- Modbus24 je verse pro Ansi (CRC) i pro Ascii (LRC)
- Modbus25 je verse omezená pouze pro Rtu a standardně používané CRC, u mne použité pro elektroměrek SDM120M
a Grid-Tie inverter SUN1000G.

Podmínkou použití je samozřejmě alespoň orientační znalost protokolů Modbus nebo Ansi a Ascii, přičemž Ansi je zde funkční pouze pro CRC protokol CCITT Xmodem.

Programy Modbus24 a Modbus25 v Delphi XE Starter původně pro Windows W7 lze ve W7 i ve W10 spouštět odděleně a najednou, takže lze současně obsluhovat zařízení s Modbus Rtu respektive s Modbus Ansi nebo Ascii.

Ještě upřesnění, pokud by se někomu nezdálo členění Modbusů na Ansi a Ascii:
Pokud se používá zabezpečení komunikace s CRC, pak je jistě nutné použít kódování v Ansi, pokud se používá pouze kontrolní kód LRC, pak se vystačí s kódovací sadou Ascii

Jak jsem si všiml, existují i verze protokolů mezi Ansi a Ascii, kdy z programů je vypuštěno zabezpečení CRC a je zde ponechán pouze znak CR jako dostatečná informace pro zařízení, že příkaz je bezchybný a platný .. a z tohoto důvodu je obvykle doporučována komunikace pouze při přenosové rychlosti 2400 baudů, kde možnost výskytu chyb je nejmeší.

Pokud je použito zabezpečení CRC, lze používat s úspěchem i vyšší přenosové rychlosti, jako je to i pro případ WatchPower+PS3KVA, kde mám odzkoušenu přenosovou rychlost 19200 baudů.
Uspěšně pokračuji v dekódování protokolu pro moje PS3KVA .. jsem si už velmi jist, že se jedná o výrobek firmy Voltronic a nebo o nějaký jeho klon z Číny .. je to s velkou pravděpodobností předchůdce invertorů Axpert Max. Protokol pro Axpert Max je v podstatě rozšíření protokolu původně pro PS3KVA.
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Mám téměř hotový protokol PI30 pro moje PS3KVA (odvozený pro protokol PI30 pro Axpert Max) i program Modbus27 (shareware) rovněž pro můj invertor PS3KVA. Bohužel do rychlé odpovědi se ten protokol asi nedá přidat jako příloha, tak ještě budu pátrat, jestli se to sem nějak přidat dá ..
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

.. takže žádnou možnost, jak se sem dá ještě cokoli přidat, jsem tu neobjevil .. kdo tedy budete mít další zájem , zkuste Github :
https://github.com/users/PavelOu/projects/
PetrDubi
Příspěvky: 1347
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od PetrDubi »

Když dáš rychlou odpověď a místo tlačítka Odeslat stiskneš Upravit v editoru, tak tam už můžeš přidávat přílohy.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Děkuji za nápovědu .. no je tu potřeba občas znát i nějaké finty .. občas ale používám a musím použít to Quote .. :) a tam si nejsem jist, jestli to takhle bude fungovat .. vyzkouším .. také uvažuji o tom, že tu zkusím založit novou diskusi o PS3KVA a protokolu PI30 .. vyzkouším .. zrovna sem připojit ten protokol .. tak ta nejmenší z nejmenších písmen .. příloha .. jsem tam objevil, takže jsem tam něco přidal ..
Přílohy
Modbus27-Graph-image-2023-0627-1604.jpg
Modbus27-title.jpg
Modbus27-title.jpg (113.84 KiB) Zobrazeno 209 x
PI30-Protocol-for-PS3KVA-2023-0628.txt
(20.53 KiB) Staženo 67 x
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Publikoval jsem na Github pro program Modbus27 readme.txt file a v souborech .zip demo verzi programu a jako příklad jeho úvodní stránku v Delphi kódu.

Totéž dávám i na tu moji stránku nově založenou pro PS3KVA. Zde dávám pouze to Readme.
Přílohy
Modbus27-readme.txt
(6.74 KiB) Staženo 47 x
ca266054
Příspěvky: 299
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Mám vylepšenou verzi programu Modbus29 Ansi. Hlavním důvodem vylepšení byl problém s příkazem QPIRI, který sice čte nominální hodnoty ale bohužel současně mnoho proměnných vrací zpět do defaultního stavu.
Přílohy
Modbus29-history.txt
(1.29 KiB) Staženo 43 x
Modbus29-readme.txt
(7.98 KiB) Staženo 48 x
cipis
Příspěvky: 4312
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od cipis »

Nechceš to psát jen do jednoho vlákna?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek