PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Měniče Axpert
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Dobrý den....

Na hadex.cz jsem si objednal měnič Kombinovaný měnič napětí PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM a pokud dobře koukám měl by to být nějaký klon Axpertu je to tak nebo ne?

Míním ho využívat jako UPS s tím že později dokoupím panely pro vylepšení spotřeby.....

Mám pár dotazů:

Míním to používat zatím jako zálohu pro ledničku, kotel a osvětlení, potud je to OK a i výkon by měl stačit, ovšem chci tím napájet i obvod zásuvek kde je většinou malý odběr, ale semtam se tam připojí něco co má větší příkon jak 1000W což pokud jsem z návodu pochopil že při přetížení se měnič vypne a zapne bypas takže bude sosat elektřinu z vedení, což není problém taková spotřeba na tom okruhu kam to připojím bývá pouze nárazově.

Měnič má mít doporučený jistič 10A, takže dotaz zní když se přepne do toho bypas režimu můžu přes něj tahat těch 10A bez toho že by to nějaké relátko dlouhodobě nevydrželo?

A dotaz číslo 2....

V popisu je napsáno "kompatibilní s napětím generátoru nebo veřejné sítě, měnič se zfázuje s AC vstupem,což umožňuje použití třech shodných měničů s hlídacím relé pro napájení třífazových systémů"

Ovšem tyto měniče nemají žádné zásuvky na synchronizaci mezi sebou - jak to pak funguje nerozjede se ta sinusovka jak to poběží z baterií (bez sítě) ?
A taky jak se tam pak připojují baterie?
U modelů co mají ty synchronizační kabely je to jasně jedny baterky připojené na všechny měniče (se domluví) ale jak u těch co nemají tu synchronizaci kdyby se jedny baterky připojily na všechny nebudou se mezi sebou hádat kdo bude baterku nabíjet? Čili musí mít každý samostatnou?

Díky.....

PS. Za poměl jsem se podepsat - musím si zadat podpis do nastavení.....

Petr Šobáň
Zlaté Hory
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 435
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Lubik »

1. Při přetížení se měnič přepne na bypas, pokud to nebude 100x za hodinu tam mu to vadit nebude, ale nadšený z toho nebude.

2. Výstup měniče je ve fázi se vstupem (DS) když jede z baterek. Pokud dojde k výpadku DS tak se ale fáze třech měničů rozutečou a točivý stroj se zblázní a bude vysílat kouřové signály
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Tak měnič dorazil.....

Ale hned problém......

Jak jsem balíček rozbalil tak v měniči něco rachotilo, takže první věc kontrola jak ho rozebrat, plomba žádná tak jsem se do toho pustil.......

A nestačil se divit, snad žádná součástka není zapájená rovně (můžu dodat foto).

A vytáhl jsem z toho hlavičku šroubku a pérovku a tak další kontrola kde chybí - po důkladné kontrole že všechny součástky co jsou na chladiči jsou přišroubované jsem našel kde byl zbytek šroubu.

Zbytek šroubu byl na destičce na které jsou přidělané vývody na baterku a připevňují ji na šasi, takže vyšroubovat zbytek a dát nový....

Zatím ho testuji na podlaze a zjištuji že je v něm SW který má být v těch výkonnějších modelech.

A je tam jedna položka co v návodu není popsaná:

položka 13 kde se nastavuje napětí baterky od 12.0 do 14.5 a pak je tam FUL
položka 33 kde je EDS nebo EEN

Jdu pátrat co to znamená - kouknout do návodů pro jiné modely zda se něco dozvím....

Jinak při přetížení nelze ze sítě brát víc jak 10A - spotřeba měniče jsou tam relátka na 10A a jistič na 10A na vstupu.

A další věc při vypnutí měniče není vstup spojen s výstupem takže budu muset dát do rozvaděče přepínač aby při poruše (vypnutí měniče) se daly obvody přepnout přímo na DS.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 519
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 38
Bydliště: Semily

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od sindyk »

Napětí a FUL je nejspíš napětí baterie (FUL = plně nabito), kdy má přejít ze sítě na bateriový provoz.
EEN - ekvalizace zapnutá
EDS - ekvalizace vypnutá
Bude to hodně podobné tomuhle: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... manual.pdf
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Díky taky už jsem to našel že EEN je ekvalizace zapnutá, největší sranda je že dle návodu to ekvalizaci nemá mít :-)
Jak jsem ji zapnul tak se v menu zobrazily další položky na její nastavení.

Už 2h běžím na autobaterku 54Ah s odběrem 160VA takže se zdá že kromě urvaného šroubu je to OK.

Podle štítku je to model PS 1KVA

Taky to má nějaký výstup - kontakt relátka - budu muset zjistit na co to relátko reaguje - v návodu zase nic.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 519
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 38
Bydliště: Semily

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od sindyk »

Reaguje na stav baterie (v menu hodnoty, kdy se má přepnout na síť a pak zpátky na baterku), dá se to použít třeba na startování generátoru nebo na ovládání externího přepínače sítí nebo se tím dá krmit vstup nějakýho PLC na řízení domácnosti apod.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Na té destičce jsou ještě dvě propojky, takže se asi dá nastavit na co to má reagovat, taky je tam přiveden signál z vypínače.
IMG_20220209_140805.jpg
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Reputace: 0
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

Dobrý večer. Bude tento měnič fungovat bez přímého zapojení panelů? Regulátor MPPT se připojí přímo k baterii. Jedná se silnější verzi tohoto měniče. (PS3KVA) 24V , 3000VA 50A PWM. Díky za odpověď.
Adrianb
Příspěvky: 202
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Reputace: 8
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Adrianb »

Samotný menič 24/230 bude fungovať aj bez panelov.
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Reputace: 0
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

A bude určitě reagovat (přepínat na měnič)v závislosti na na napětí baterie. Tu bude dobíjet MPPT .
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Bude vše fungovat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Reputace: 0
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

Díky.
vašek
Příspěvky: 12
Registrován: sob srp 29, 2020 12:28 pm
Reputace: 0
Lokalita: Okolí Nymburka
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Bydliště: Nymburk

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od vašek »

Dobrý večer. Dnes odzkoušeno a nepřepne se ze sítě na měnič. Na batérkách 29.5 V. Panely vypnuty. Réžim nastaven na sol .
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

SOL přepíná na baterku pouze jak dávají panely, přes noc síť - tento model. (vhodné v zimě)

Nastav SBU to přepne na baterku jak je nabytá a na síť jak se vybije.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ca266054
Příspěvky: 297
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Reputace: -1
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Zdravím uživatele tohoto fora .. přišel jsem sem na MyPower s ideou, že tu založím nové forum pro PS3KVA a spíš tedy pro celou serii PS1 až 10KVA .. jenže se zatím na foru nedokáži řádně orientovat a tak se mi to nové fórum založit nepodařilo, ale toto je velmi podobné . Já se zajímám hlavně o software a tak koho by to zajímalo, nechť si to přečte a možná mi v tom bude i nějak nápomocen. Zde je tedy moje story o PS3KVA :
PS3KVA - pátrání po výrobci a komunikačním protokolu pro RS232

Objednal jsem si před Vánocemi 2022 u nejmenovaného dodavatele v Čecháh oblíbený invertor REVO VM3000-24V, ale k mému překvapení mi na stole přistál inverter/charger PS3KVA .

Dodavatel mi po mé urgenci skálopevně tvrdil, že je to výrobek firmy Sorotec, takže prakticky je to objednané REVO VM..... . a že softwaru je k němu plný internet .

Navic mi v krabici chybělo v návodu inzerované CD se softwarem.

Co s tím .. odzkoušel jsem funkci a když odpovídala, tak jsem se smiřoval s tím, že mám místo Reva to PS ..

Dále jsem začal pátrat po inzerovaném softwaru a po delším pátrání jsem našel jediný funkční program WatchPower na stránkách firmy Opti-solar.com . Jiné programy , jako třeba SolarPower, mi s PS3KVA nefungovaly .

Podobný problém jsem měl i s invertorem SUN1000G, k tomu se normálně žádný software pro komunikaci s PC přes RS232 sehnat nedal, ač tento invertor port RS232 má, takže by to neměl být problém.

Ale byl, jediná nabízená a doporučovaná forma komunikace firmou Optisolar.com spočívala v zakoupení wifi nebo RS485 dataloggeru pro komunikaci přes jakýsi cloudový internetový program až kdo ví kde no a nekupte to, že ...

Nějaké rady jsem k tomu SUN1000G našel tady na MyPower, i když trošku zakuklené do diskuze o podobném invertoru Eybod Inverter .. , začež tímto děkuji.

To všechno mne nutilo k tomu, abych znovu oprášil moje programátorské možnosti, oprášil vědomosti o komunikaci přes RS232 a RS485 a jal se tvořit nějaký testovací a i případně uživatelský program. To, co jsem nacházel na internetu mi buď nefungovalo nebo nevyhovovalo.

Pokud jde o SUN... , tak jsem se dokázal spojit s firmou Deye a tam mi nabídli protokol, ovšem podle jejich značení verzi V117 k jejich novým invertorům a na moji urgenci o pravděpodobnou verzi V100 už mi pak neodpovídali a bylo jasné, že už ji ani sami k dispozici zřejmě už nemají .

Nicméně se ukázalo, že smysl původního předpokládaného protokolu V100 byl u verze V117 zachován a tak se mi jednoduchou (po těžkém úsilí programátorsky stvořenou) dekryptací podařilo s několika registry invertoru SUN1000G navázat spojení.

Tak jsem doufal, že něco podobného se mi podaří i u PS3KVA . To není nějaký zastaralý výrobek, na Alliexpres.com stále nabízejí celou serii PS1 až 10KVA :

https://www.aliexpress.com/item/4000066837873.html

Nejprve jsem vycházel z naprosté podobnosti invertorů REVO VM3000-24 a PS3KVA a doufal jsem, že by mohly mít i společný komunikační protokol. A podařilo se mi pro změnu na Github sehnat a o něco později i na webu protokol od Sorotec V.02 .

Tento protokol je ovšem ve stylu Modbus Ascii a tak jsem kvůli tomu zase začal předelávat program a učit se i tenhle protokol. A s tím jsem se pak začal pokoušet o komunikaci s PS3KVA, což se mi ani trochu nedařilo.

Tak jsem opět začal pátrat po výrobci. A bohužel se ukázalo, že dostat se ke skutečnému výrobci z Číny je problém. Firma Sorotec mne ujistila, že PS3KVA, ač vypadá naprosto stejně jako REVO VM3000-24, není jejich výrobek a že Alliexpres a Snaterm, které řadu PS.. nabízejí, jsou jenom obchodní firmy.

PS3KVA u nás v únoru 2023 nabízela firma Hadex a k dispozici tam mají ke stažení i program WatchPower pro Windowsy i pro Linux v jednom balíku, na tu jsem se zatím , po zkušenostech s dodavateli SUN1000G i MSKD700-12 , kteří rovněž nevěděli, kdo výrobky, které prodávají, vyrábí a že je to, pokud jde o čínské výrobky, skutečně problém, protože všechno prodávají přes svoje obchodní firmy, jako je Alliexpres a podobně, pro nás za směšnou cenu a to i po zdvojnásobení ceny při zadání dopravného.

Naposledy jsem zkusil kontaktovat firmu Opti-Solar, která rovněž nabízí ten funkční, ale velice nepraktický program WatchPower, takže by i o tom komunikačním protokolu mohli něco vědět.

Také jsem si všiml, že v nabídce na Alliexpresu pro serii PS1 až 10KVA je na fotografi
zabaleného invertoru kromě návodu a kabelu i zelené CD se softwarem, které mi v mé krabici chybělo.

Mezitím jsem můj testovací program dotáhl do stavu, ve kterém jsem dokázal číst, jak program WatchPower zve PS3KVA ke komunikaci. Bohužel mne to vůbec nepotěšilo, protože to, co jsem zachytil, byl nějaký speciální ansi protokol a ještě zřejmě v čínských znacích, které normálně ve Windowsech ani nejdou přečíst.

Pokoušel jsem se tu vysílanou sekvenci do PS3KVA také nějak posílat, ale s tím jsem prostě neuspěl.

Aj jsem uvažoval, že bych WatchPower a PS3KVA napojil přes 485 a na vedení bych se připojil s mým testovacím programem .. a možná už existuje i nějaká krabička, která něco podbného zvláda, ale vzhledem k tomu typu protokolu by mi to nejspíš nebylo moc platné.

Budu rád, když mi k tomu mému pátrání někdo něco ze svých vlastních zkušeností připíše a pokud by některý šťastlivec našel ve své krabici to zelené CD, tak budu moc rád, když mi napíše, co se na něm dá, nejlépe o tom protokolu, zjistit, a jsem ochoten si takové CD nebo jeho kopii odkoupit.
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

PS3KVA NENÍ REVO!!!!! Jsou to rozdílné stroje!

PS3KVA Nekomunikuje přes modbus, ale má normální RS232 komunikaci. (Pokud je komunikace stejná jak PS1KVA a REVO.)

Dále hadex ke svým měničům žádné CD nedodává, a SW je jedině ten WatchPower.
Pak existují placené SW dalších stran.

Jinak komunikace:

Baudrate 2400
Start bit 1
Data bit 8
Parity bit N
Stop bit 1

Zde máš nějaké komunikační protokoly: https://github.com/ardupic/voltronic-in ... -protocols
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ca266054
Příspěvky: 297
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Reputace: -1
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Děkuji za odpověď .. tak klasická komunikace, jak jsem psal, to určitě není .. jinak můj WatchPower funguje spolehlivě i na baudech 19200 a pro moje účely se mi to podařilo komunikaci sundat na 9600 baudů, což je běžnější rychlost komunikace na Modbusech a není tak kritická na nějaké přenosové časy .. a na moje štěstí na ni zareagovalo i to moje SUN1000G, kde tu rychlost zatím změnit neumím a zřejmě už nebudu umět nikdy změnit .. na ten Github ještě kouknu .. ale důležitá věc a co mi tam napověděli pro všechny další uživatele : Kdo používá WatchPower v Linuxech, tak by tam měl mít větší šanci o tom protokolu něco bližšího zjistit .. než jsem měl já ve W10 32bin i když na procesoru 64 bit .. :) .. takže kdo má možnost a vyzná se v Linuxech, tak na to prosím koukněte, než se do toho dostanu já, tak to může trvat týdny, Linuxy mi při mých experimentech většinou padají a já pak nevím, co s tím .. zkusím dát do příloh, co se mi zatím z W10 o tom protokolu pro PSky podařilo vydolovat, ale není to nic moc .. Pavel
Přílohy
WatchPower-China language.jpg
WatchPower-China language.jpg (46.61 KiB) Zobrazeno 375 x
WatchPower-China language command.jpg
WatchPower+PS3KVA-TestCom10-no results.jpg
ca266054
Příspěvky: 297
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Reputace: -1
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Kouknul jsem na ty protokoly z ardupic/Voltronic a vesměs jsou to jen protokoly v Modbus Ascii .. všechny jsem neprošel ale pochybuji, že by tam bylo cokoli pro PSky .. takže zatím stále jenom ten Linux .. jinak bombarduji Opti-Solar.com a čekám, jestli se mi s něčím ozvou ..
Soban
Příspěvky: 3351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od Soban »

Ono to na ty ASCI příkazy reaguje.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ca266054
Příspěvky: 297
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Reputace: -1
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvek od ca266054 »

Tak možná že to Vaše PS1 má novější verzi softwaru. Po další nápovědě z Github jsem vyzkoušel software od firmy Voltronic, která je i pravděpodobným výrobcem série PS1-10KVA :
https://voltronicpower.com/en-US/Support/Software
Zjistil jsem, že tento software již je inovován na obvyklou komunikaci přes RS232 a je to s velkou pravděpodobností verze Modbus Ansi.
V příloze jsou ukázky z mého testování. Bohužel to není vhodný protokol pro mojí PS3KVA, tím jsem si jist ..
Firmu Voltronic jsem zkusil kontaktovat a budu čekat, jestli se od nich něco dozvím ....

Pokud Vám PS1 reaguje na Modbus Ascii nebo Ansi, tak prosím si ten software od Votronic vyzkoušejte .. můj PS3KVA na ten můj pokus nereagoval, ale mají tam ještě software pro PDU tak ten teprve budu zkoušet, ale můj tip je, že to moje PS3 reagovat nebude ..
Přílohy
TestCom-Voltronic-communication tool-com5.jpg
Voltronic+TestCom-communication tool-com5.jpg

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek