PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Měniče Axpert

PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » pon úno 07, 2022 11:15 pm

Dobrý den....

Na hadex.cz jsem si objednal měnič Kombinovaný měnič napětí PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM a pokud dobře koukám měl by to být nějaký klon Axpertu je to tak nebo ne?

Míním ho využívat jako UPS s tím že později dokoupím panely pro vylepšení spotřeby.....

Mám pár dotazů:

Míním to používat zatím jako zálohu pro ledničku, kotel a osvětlení, potud je to OK a i výkon by měl stačit, ovšem chci tím napájet i obvod zásuvek kde je většinou malý odběr, ale semtam se tam připojí něco co má větší příkon jak 1000W což pokud jsem z návodu pochopil že při přetížení se měnič vypne a zapne bypas takže bude sosat elektřinu z vedení, což není problém taková spotřeba na tom okruhu kam to připojím bývá pouze nárazově.

Měnič má mít doporučený jistič 10A, takže dotaz zní když se přepne do toho bypas režimu můžu přes něj tahat těch 10A bez toho že by to nějaké relátko dlouhodobě nevydrželo?

A dotaz číslo 2....

V popisu je napsáno "kompatibilní s napětím generátoru nebo veřejné sítě, měnič se zfázuje s AC vstupem,což umožňuje použití třech shodných měničů s hlídacím relé pro napájení třífazových systémů"

Ovšem tyto měniče nemají žádné zásuvky na synchronizaci mezi sebou - jak to pak funguje nerozjede se ta sinusovka jak to poběží z baterií (bez sítě) ?
A taky jak se tam pak připojují baterie?
U modelů co mají ty synchronizační kabely je to jasně jedny baterky připojené na všechny měniče (se domluví) ale jak u těch co nemají tu synchronizaci kdyby se jedny baterky připojily na všechny nebudou se mezi sebou hádat kdo bude baterku nabíjet? Čili musí mít každý samostatnou?

Díky.....

PS. Za poměl jsem se podepsat - musím si zadat podpis do nastavení.....

Petr Šobáň
Zlaté Hory
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Lubik » stř úno 09, 2022 4:21 pm

1. Při přetížení se měnič přepne na bypas, pokud to nebude 100x za hodinu tam mu to vadit nebude, ale nadšený z toho nebude.

2. Výstup měniče je ve fázi se vstupem (DS) když jede z baterek. Pokud dojde k výpadku DS tak se ale fáze třech měničů rozutečou a točivý stroj se zblázní a bude vysílat kouřové signály
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Uživatelský avatar
Lubik
 
Příspěvky: 342
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Bydliště: Praha

Lokalita: Praha

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » stř úno 09, 2022 6:28 pm

Tak měnič dorazil.....

Ale hned problém......

Jak jsem balíček rozbalil tak v měniči něco rachotilo, takže první věc kontrola jak ho rozebrat, plomba žádná tak jsem se do toho pustil.......

A nestačil se divit, snad žádná součástka není zapájená rovně (můžu dodat foto).

A vytáhl jsem z toho hlavičku šroubku a pérovku a tak další kontrola kde chybí - po důkladné kontrole že všechny součástky co jsou na chladiči jsou přišroubované jsem našel kde byl zbytek šroubu.

Zbytek šroubu byl na destičce na které jsou přidělané vývody na baterku a připevňují ji na šasi, takže vyšroubovat zbytek a dát nový....

Zatím ho testuji na podlaze a zjištuji že je v něm SW který má být v těch výkonnějších modelech.

A je tam jedna položka co v návodu není popsaná:

položka 13 kde se nastavuje napětí baterky od 12.0 do 14.5 a pak je tam FUL
položka 33 kde je EDS nebo EEN

Jdu pátrat co to znamená - kouknout do návodů pro jiné modely zda se něco dozvím....

Jinak při přetížení nelze ze sítě brát víc jak 10A - spotřeba měniče jsou tam relátka na 10A a jistič na 10A na vstupu.

A další věc při vypnutí měniče není vstup spojen s výstupem takže budu muset dát do rozvaděče přepínač aby při poruše (vypnutí měniče) se daly obvody přepnout přímo na DS.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod sindyk » stř úno 09, 2022 6:40 pm

Napětí a FUL je nejspíš napětí baterie (FUL = plně nabito), kdy má přejít ze sítě na bateriový provoz.
EEN - ekvalizace zapnutá
EDS - ekvalizace vypnutá
Bude to hodně podobné tomuhle: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_V_PF1_manual.pdf
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 11,6 kWh (3p2s JPC12-100 + 2p2s 12V92F)
Uživatelský avatar
sindyk
podporuje fórum
 
Příspěvky: 341
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am
Bydliště: Semily


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » stř úno 09, 2022 7:32 pm

Díky taky už jsem to našel že EEN je ekvalizace zapnutá, největší sranda je že dle návodu to ekvalizaci nemá mít :-)
Jak jsem ji zapnul tak se v menu zobrazily další položky na její nastavení.

Už 2h běžím na autobaterku 54Ah s odběrem 160VA takže se zdá že kromě urvaného šroubu je to OK.

Podle štítku je to model PS 1KVA

Taky to má nějaký výstup - kontakt relátka - budu muset zjistit na co to relátko reaguje - v návodu zase nic.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod sindyk » stř úno 09, 2022 10:41 pm

Reaguje na stav baterie (v menu hodnoty, kdy se má přepnout na síť a pak zpátky na baterku), dá se to použít třeba na startování generátoru nebo na ovládání externího přepínače sítí nebo se tím dá krmit vstup nějakýho PLC na řízení domácnosti apod.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 11,6 kWh (3p2s JPC12-100 + 2p2s 12V92F)
Uživatelský avatar
sindyk
podporuje fórum
 
Příspěvky: 341
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am
Bydliště: Semily


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » čtv úno 10, 2022 7:53 pm

Na té destičce jsou ještě dvě propojky, takže se asi dá nastavit na co to má reagovat, taky je tam přiveden signál z vypínače.

IMG_20220209_140805.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod vašek » stř bře 08, 2023 9:10 pm

Dobrý večer. Bude tento měnič fungovat bez přímého zapojení panelů? Regulátor MPPT se připojí přímo k baterii. Jedná se silnější verzi tohoto měniče. (PS3KVA) 24V , 3000VA 50A PWM. Díky za odpověď.
?
vašek
 
Příspěvky: 7
Registrován: sob srp 29, 2020 11:28 am
Bydliště: Nymburk


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Adrianb » stř bře 08, 2023 10:46 pm

Samotný menič 24/230 bude fungovať aj bez panelov.
10kwp J + 1,5kwp V, 2x pip 5048HS menič, 1x mppt kontrolér na 5kw pole, 800Ah li-ion 14s, štatistika rpi + SA
?
Adrianb
 
Příspěvky: 137
Registrován: pon zář 13, 2021 8:32 pm
Bydliště: Turčianske Teplice


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod vašek » stř bře 08, 2023 11:24 pm

A bude určitě reagovat (přepínat na měnič)v závislosti na na napětí baterie. Tu bude dobíjet MPPT .
?
vašek
 
Příspěvky: 7
Registrován: sob srp 29, 2020 11:28 am
Bydliště: Nymburk


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » čtv bře 09, 2023 8:32 am

Bude vše fungovat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod vašek » čtv bře 09, 2023 1:52 pm

Díky.
?
vašek
 
Příspěvky: 7
Registrován: sob srp 29, 2020 11:28 am
Bydliště: Nymburk


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod vašek » pon bře 13, 2023 11:07 pm

Dobrý večer. Dnes odzkoušeno a nepřepne se ze sítě na měnič. Na batérkách 29.5 V. Panely vypnuty. Réžim nastaven na sol .
?
vašek
 
Příspěvky: 7
Registrován: sob srp 29, 2020 11:28 am
Bydliště: Nymburk


Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....

Příspěvekod Soban » úte bře 14, 2023 5:02 am

SOL přepíná na baterku pouze jak dávají panely, přes noc síť - tento model. (vhodné v zimě)

Nastav SBU to přepne na baterku jak je nabytá a na síť jak se vybije.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1858
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc


Zpět na Axpert