Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 18, 2022 7:55 am


Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty

Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály

Příspěvekod ZdZ » pon led 24, 2022 7:47 pm

Zdravím všechny znalce a odborníky, na které bych měl prosbu.

Pokoušíme se naplánovat menší elektrárnu 7,2kWp + 5kWh 48V akumulátor. K tomu měnič REVO VM II 5,5kW 48V, případně nějakou +- cenově obdobnou náhradu. V případě nedostatku slunce přikrmování z distribuční sítě. V zimě to evidentně pojede jen ze sítě, ale s tím se počítá.

Akumulátor by měl za svoji životnost "VYDĚLAT" cca 20.000,- což při jeho ceně 30.000,- moc není, ale ztrátové by to v žádném případě nemělo být. Počítám s cenou 1.800,- za jeden 100-120Ah článek. 2000-3000 cyklů 80% vybití. Max životnost 12 let.

Smyslem elektrárny je primárně výroba 230V AC pro přímý pohon spotřebičů jako čerpadlo kotle, světla, pračka, myčka, sušička, mrazáky atp. a v případě, že sluníčko dává více energie než se spotřebuje, začne ohřívat vodu v akumulační nádrží pro ohřev bojleru a topení. Prát, mýt nádobí a sušit se bude pokud možno jen za sluníčka, kromě hluboké zimy, kdy se musí jet ze sítě.

Stávající topení je automat na uhlí takže 1kWh tepla stojí 1.2,- Kč, kdežto elektřina pro spotřebiče stojí cca 5-6 kč pokud zase nezdražili. máme sazbu D25.

A nyní ten záludný dotaz. Nikde jsem neobjevil, jestli to bude fungovat:
- na výstup ze solárů (jeden string) - 2x paralelně 8ks 450Wp panely by se připojil měnič a paralelně s měničem ještě stykače řízené raspbery v závislosti na napětí na výstupu ze solárů. Stykače by spínaly topné spirály v akumulační nádrži. Cca 6 kusů po 750W.

Jak by to mělo fungovat:
pracovní bod solárů bude dejme tomu 330V
po startu elektrárny jede pouze měnič na 230V, topné spirály nejsou připojeny
počítač raspberry hlídá napětí na vstupu do měniče-výstup ze stringu a v případě, že je vyšší např. než 325V připojí jednu spirálu a za chvíli otestuje napětí a v případě, že nepokleslo pod 325V připojí další a takto to bude opakovat až připojí postupně všehny spirály, když napětí klesne pod nastavenou mez, odpojí spirálu Jak jsem pochopil, tak měnič hledá pravidelně pracovní bod folárů odpojováním zátěže a napětí proto bude chvílemi kolísat, ale to počítač bude sledovat a vyhodnocovat.

Je to reálné, nebo jsme vymysleli nesmysl ? A jestli to již někdo řešil tak bych poprosil o odkaz, sám jsem nic takového nenašel.


Díky za případné rady a názory.
?
ZdZ
 
Příspěvky: 208
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvekod cipis » pon led 24, 2022 8:05 pm

Nic jsi nenašel, protože je to nesmysl ... Na konkrétní panel může být jediný regulátor, na baterii ale může být x regulátorů a měničů. Zátěže musíš spínat podle toho, co je až za regulátory, tj. na baterce.
Anebo půlku těch panelů alokovat čistě jen pro regulátor na tu vodu a až bude nahřátá voda, tak přepnout k regulátoru s baterkama a měničema.
4,29kWp: 1440Wp J 2040 Wp V 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 1x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 621
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvekod Atman » pon led 24, 2022 8:09 pm

Myslím že to rozhodí logiku hľadania MPPT. Teda za predpokladu že chcete pripájať 220V 750W špirály na 325V DC z panelov. V momente pripojenia stykača poklesne napätie a MPPT začne prehladávať krivku a napätie a prúd sa zmenia a stykač odopne a tak dokola a asi to bude cyklovať a blbnúť. Môj regl Victron po zapojení náhlych 2kW vždy následne prebehne rozsah cca 4x a potom si sadne na maxime. Nechcete použiť povedzme 2 alebo 3x kybosov vytežovač za 3 eur bez relé zapojený až za menič? 5kW menič to utiahne. Pozrite: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3588&hilit=kybosuv#p62607
Navyše stykače na 330V DC ktoré budú stále spínať, to veru nebude lacná položka.
2kWp JV, 5kWp JZ, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 97
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvekod ZdZ » úte led 25, 2022 11:17 am

nemyslím si že by to byl až takový nesmysl, jen nevím jak rychle probíhá vyhledávání mppt bodu a podle toho by se musely přizpůsobit intervaly připínání a odepínání odporových zátěží
uvažoval jsem následovně:
primární cíl není ohřívat vodu, ale výroba elektřiny pro přímou spotřebu, něco naakumulovat do baterie, ale toho moc nebude a přebytkem zahřát vodu

s vytěžovačem by to šlo, ale jen v případě, že by pole nemělo větší výkon než mppt regulátor s měničem, navíc zatěžovat měnič na 100% výkonu bude jeho rychlá smrt, počítal jsem se zátěží max. 4,5kw z max. 5,5ks

ohřev vody pojede velkou část provozu na plno, protože se nebude nahřívat jen bojler, ale vodou se bude i topit - přes radiátory, v systému bude navíc akumulační nádrž minimálně 2m3, takže se kromě léta zužitkuje všechno a počítám i s možným rozšířením panelů do 10kW

právě to rozhození mppt bodu bych řešil programově. připnu spirálu a čekám delší dobu, snímám napětí a vyhodnocuju jak se chová napětí. vidím, že to chvílemi lítá kvůli hledání mppt, ale to ignoruji
jestliže během např. minuty napětí neklesne, tak nechám zapnuto a jedu na další spirálu a proces opakuji, v opačném případě odepnu spirálu a čekám třeba 3 minuty než to zkusím znovu
regulátoru by to mělo být jedno, protože s poklesy a nárusty napětí za stringem řeší operativně, takže by mu nemělo vadit když připojím spirálu na 320V DC přímo z panelů, navíc to nebude připojení jen na několik sekund, ale budou to klidně i minuty a za tu dobu se snad srovná
?
ZdZ
 
Příspěvky: 208
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm


Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků