sunways

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
budis
Příspěvky: 6
Registrován: pon úno 20, 2023 6:05 pm
Lokalita: Vysočina

Re: sunways

Příspěvek od budis »

uldrichtomas
Příspěvky: 1
Registrován: čtv kvě 25, 2023 3:46 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,73
Kapacita baterie [kWh]: 10,5

Re: sunways

Příspěvek od uldrichtomas »

Zdravím Vojto, mohu požádat o zpětný kontakt ohledně Vašeho projektu? Děkuji, Tomáš Uldrich (uldrich.tomas_nedávejte_sem_ty_maily_)
machs
Příspěvky: 13
Registrován: pát led 28, 2022 10:52 pm

Re: sunways

Příspěvek od machs »

weekend píše: Jakou adresu (jestli 0 master, nebo 1-247 slave) bych měl použít a případně jaký registr pro vyzkoušení. Děkuji.
Adresu samozřejmě musíš dát takovou jakou máš nastavenou ve střídači. V základu je to myslím 247
Uživatelský avatar
Ansi
Příspěvky: 1
Registrován: pát říj 27, 2023 2:48 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 8
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: sunways

Příspěvek od Ansi »

Ahoj,
po 2 letém pátrání a zjišťování souvislostí přikládám mapu modbusu. Používán s Nelumbo střídačem alias Sunways STH 10 KTL, poslední verze HA na RPi4b, Waveshare Průmyslový převodník USB - RS485 za 377,- Kč.
Střídač lze perfektně řídit, klidně dle spojových cen, nebo požadavku vlastního využití - viz. RW položky v příloze.

Integraci do HA jsem upravil dle přiložené modbus mapy, odkazy na popis a integrace jsou zde:
https://community.home-assistant.io/t/w ... n/406135/7
https://github.com/GiZMoSK1221/hass-add ... /wattsonic

Stačí lehce upravit mapu pro Wattsonic Gen. 3, přidat do HA připravenou integraci načítání spotových cen a nastavit automatizace dle libosti.
Je potřeba zvládnout problematiku HA a yaml, ale nic složitého, na vše jsou tam návody.
Asi teď někomu zkazím business, ale takto lze řídit defacto jakýkoliv střídač a nemusíte kupovat krabičku za 40 a více tisíc :)))
Pokud potřebujete hotové stabilní řešení, doporučuji zkusit Loxone, nebo AZ router. Mapu modbus komunikace konkrétního střídače potřebujete ale vždy.

Upozorňuji, že tímto získáváte absolutně plný přístup do střídače (který nemá často ani instalační firma) a můžete toho dost zničit, ohrozit sebe i okolí a pokud nevíte co děláte a výše uvedený návod vám přijde jako složitý, ruce pryč prosím!!!
Vše děláte na vlastní odpovědnost!!! Do vyhrazeného zařízení bez příslušné kvalifikace nesmíte nijak zasahovat, je to nelegální.