Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř úno 01, 2023 7:59 pm


FVE na ploché střeše řadovky

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Předchozí

Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » úte dub 26, 2022 7:00 am

situace.JPG


Přikládám rychlou situaci.
Žlutě svody hromosvodu, modře plánované panely, červeně volný komín.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod cipis » úte dub 26, 2022 8:37 am

Jen technická ke komínu - v dnešní době a s ohledem na budoucnost bych naopak udělal rekonstrukci toho komínu a ne mu zazdíval všechny vstupy atd., abych to použil jako kabelovou trasu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod vlkazajac » úte dub 26, 2022 4:56 pm

Servisná ulička stredom medzi panelmi sa môže hodiť ))

6 + 6
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » stř dub 27, 2022 1:33 pm

cipis píše:Jen technická ke komínu - v dnešní době a s ohledem na budoucnost bych naopak udělal rekonstrukci toho komínu a ne mu zazdíval všechny vstupy atd., abych to použil jako kabelovou trasu.


Taky nejsem rozhodnut jít tím komínem je to jedna z variant. Asi půjdu venku po fasádě v nějaké trubce. Starosti mi dělá křížení s atikou a jejím oplechování. Dělá se něco jako nevodivý plech? :?
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » stř dub 27, 2022 1:34 pm

vlkazajac píše:Servisná ulička stredom medzi panelmi sa môže hodiť ))

6 + 6


počítím s nějakým místem mezi. Bude to na plast boxech orientace východ západ.
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » stř dub 27, 2022 1:44 pm

Tak jsem koupil nové zkušební svorky a odpojil svody hromosvodu od zemniče. Nátáhl prodlužku ze zásuvky a zkusil propípat kolík versus vývody zemniče multimetrem. Zdá se že je to propojené. Otázka je jestli takto poznám, že to má společný zemnič s HDSkou nebo jen docela dobré spojení se zemí. Myslím si však, že 9V z multimetru se několik metrů přes zem neprotlačí.
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » ned zář 25, 2022 10:11 am

Co používáte na přichycení svodů DC (kabel guma s dvojitou izolací H07RNF) od panelů po fasádě svisle dolů? Uvažuji nad příchytkami
https://konarik.cz/produkt/dvojobjimka- ... bem-kombi/.

Procvaknutí a zkrat přes dvojitou izolaci kabelu a gumovou vložku příchytky snad nehrozí ne?
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod kodl69 » ned zář 25, 2022 11:01 am

FV kabel určitě není guma. A za další, i když je údajně UV odolnej, není to úplná pravda. Takže do UV odolné chráničky a tu upevnit. Já osobně bych tam dal nejlíp plechovej kabelovej žlab, zároveň ho můžeš využít jako vodič pospojování...Další věc je, že pokud to povede až do místa kde na to dosáhnou lidi a zvířata, tak bys měl zajistit i odpovídající mechanickou ochranu.
edit: měření uzemnění: revizáckej měřák to měří impulsem proudu 10A, multimetr je k ničemu. Tj snadno a rychle požádat revizáka o kontrolu zemních odporů, když nebude muset psát revizi, určitě to udělá, měření je tak na minutu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6653
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » ned zář 25, 2022 12:08 pm

Je to tenhle kabel 1x16

https://kabeltec.com.sg/kabeltec/wp-con ... CABLE-.pdf

Budu s tím dělat potom oblouk okolo atiky v bezpečné vzdálenosti od jímacího vedení. Takže žlab je velká komplikace. Představoval jsem si to tak, že použiju tyhle příchytky a na kombi šroub ještě přidám držák vedení od tremisu a uzemnění povedu nahoru al hromodratem 8mm. Z něho pak udělám na izolačních podpěrách oblouk okolo atiky. A DC vedení k tomu ublouku přichytim . Celá ta trasa bude i s obloukem samozřejmě v ochranném prostoru jímačů. Fakt je ten, že dát to do nějakých chrániček každý pól samostatně by asi bylo jistější. Kabel má průměr necelých 12mm jakou zvolit chráničku, abych to tam nasoukal? Máte nějaký tip. Celková délka vedení asi 20m z toho svislá 10m.

Dole bude ochrana polohou. Kabely končí asi 1.9 m nad zemí. Hromodrat pak ještě pokračuje o metr a půl níž na zemnící svorku.
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » pát led 20, 2023 11:36 am

Trošku jsem pokročil. Panely jsou na střeše. Mám vytvořenou svislou kabelovou trasu po fasádě. A teď řeším jestli si mohu dovolit dát sdružovací rozvaděč čtyř paralelních stringů až dolů nebo ho nechat na střeše co nejblíže panelům. V sdružovacím rozvaděči je přepěťová ochrana T2. Ta by měla chránit proti přepětí panely. Když ji dám až dolů na fasádu tak bude od panelů vzdálená tak 15m. To je asi špatně. Asi jsem si odpověděl sám, ale prosím o zhodnocení.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil jan.stepanek dne pát led 20, 2023 11:47 am, celkově upraveno 1
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod cipis » pát led 20, 2023 11:43 am

U panelů T1, dole T2. Viz. třeba reklamní malůvky od Salteku ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod jan.stepanek » pát led 20, 2023 1:50 pm

Mám tam T2. Vše na střeše bude to v ochranném prostoru jímačů. Je T2 špatně?

Krabici tedy určitě na střechu k panelům? Chvíli jsem uvažoval jí dát dolů na cihelnou fasádu.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
jan.stepanek
 
Příspěvky: 41
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm


Re: FVE na ploché střeše řadovky

Příspěvekod cipis » pát led 20, 2023 2:07 pm

Mrkni na ten saltek, mají tam obrázky. Roli hraje samozřejmě i to, jaká je vzdálenost od panelů k regulátoru.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Předchozí

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: romanf, Trendiction [Bot] a 3 návštevníků

Reputation System ©'