Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Tak mám špatnou zprávu klon axpert VM 3 5kw mi dneska dopoledne odešel. Byl starý cca 3 měsíce a nikdy pořádně neběžel. Koupeno přes e-bay sice v EU ..... ale asi bez záruky.

Na grafech bylo vidět, že se odpojil.

Byl v "Zimním režimu" Shozený jistič DS na vstupu, měnič byl vypnutý. Když se objevilo napětí na panelech, tak se zapnul a když bylo více energie začal dobíjet baterku.

Dneska hodně pod mrakem a na panelech pár wattů, MPPT se vůbec nepustil .....
Display je napájený z panelů, baterky i z pomocného zdroje DS, ale nekomunikuje s řídící jednotkou měniče, která očividně neběží. Error 32

Nemáte někdo náhodou schéma?


Na obrázku je shořelá dioda a několik nafouklech kondíků na sekudáru asi pomocného zdroje ....
20220111_121632.jpg

Celkový pohled
20220111_121534.jpg
Štítek.
20220111_123542.jpg
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mopadzi »

neupekl se? ventilátory jely? vyměnit elyty dát na větší napětí (na 105st) + poměřit. Tak brzo to je divné
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Ne určitě se neupekl, v místnosti 20st. Když odešel tak o sobě tvrdil 35 st.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Nemáte někdo schema, nebo servisní manuál?
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Franta2776
Příspěvky: 2387
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Franta2776 »

Na tom štítku je email na jako výrobce.Já bych to zadekloval a zkusit bych prvně reklamoval tam.Ja dnes dával na náklady dodavatele na gls laboratorní zdroj na opravu do Německa.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1347
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od PetrDubi »

Mě osobně přijde zvláštní, že by se tahle nafouknul kondenzátor po 3 měsících provozu při normální teplotě - zvlášť když teď v zimě to moc neběží.. Otázkou je, jestli to bylo v pořádku v době, kdy jsi to kupoval. Aby jsi neměl třeba měnič prodávaný jako nový, ale například se starší deskou..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Pawel »

To dostalo nějakou ránu přepětím když i ta dioda je normálně puklá,
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od proasnet »

spálená dioda a za ní kondík nafouknutý. Mě osobně to přijde jako vyšší napětí, než má kondenzátor a než je závěrné napětí didy, nebo její max. proud.
Pokud to nechceš řešit reklamací, tak vyměň co je spálené.
Buď to shoří znovu, a problém je hlubší
Nebo shoří neco dalšího, a problém je hlubší
Nebo to poběží
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od proasnet »

Tu je servisní manuál a strana o puklém kondenzátoru
https://www.manualslib.com/manual/18698 ... e=9#manual

dále
D57 - Short or explosion - + to -: 0.45V - to +: OL
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od proasnet »

Jeste me napadlo, nez tu diodu vypajis a ona se rozpadne, promer jeji odpor z obou stran. Pokud je ve zkratu tak ty kondiky se nafoukly tim ze do nich slo stridave napeti. To by vysvetlilo kondiky. Dioda mohla odejit prilis veljym proudem v propustnem smeru nebo prilis vysokym napetim v zavernym smeru.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Tak dioda 0 Ohm ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Tak tady je co viditelně odešlo, dal jsem neměřil ....
coOdeslo.JPG
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od kodl69 »

Otázka je, jestli odešla dioda kvůli kondenzátorům do zkratu, nebo naopak kondenzátory kvůli proražené diodě, což je asi pravděpodobnější. Mám dojem, že tohle je zrovna zdroj, co napájí procesor, tím pádem je asi vymalovaný...
Zkus tam poslat +5V ze zdroje, jestli to něco bude dělat, tak potom je šance to dát dohromady.
P.S. Mají to schéma namalovaný jak kdyby byli z austrálie, vzhůru nohama, chvilku jsem na to hleděl jak blb...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 2387
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Franta2776 »

Pánové přidám sem pro srovnání fotku toho mýho Easunu.Moje otázka je proč mám v měniči z baterie 2 trafa.Na každou půlvlnu je samostané trafo???
Přílohy
Měnič.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od kodl69 »

neee.... Takhle se to prostě pro větší výkony u HF dělá. Obvykle je to tak, že každý trafo dělá část napětí, zde cca 160V po usměrnění, a to DC se pak spojuje do série, ale jestli je tohle ten případ, nemůžu tvrdit na 100%, schéma jsem neviděl. V některejch HF měničích je těch traf třeba 5, tak k čemu by jich podle tebe bylo potřeba 5?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 2387
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:neee.... Takhle se to prostě pro větší výkony u HF dělá. Obvykle je to tak, že každý trafo dělá část napětí, zde cca 160V po usměrnění, a to DC se pak spojuje do série, ale jestli je tohle ten případ, nemůžu tvrdit na 100%, schéma jsem neviděl. V některejch HF měničích je těch traf třeba 5, tak k čemu by jich podle tebe bylo potřeba 5?

Jojo díky za vysvětlení.V menším měniči 12/230V mám trafa 3,tak máš pravdu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od proasnet »

mika píše:Tak tady je co viditelně odešlo, dal jsem neměřil ....
coOdeslo.JPG
Když odešel i ten stabilizátor a kondík za ním, tak je téměř jisté, že odešlo i to co ta 5V větev napájí.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od mika »

Nakonec nějaká naděje je, kondík na 5V nebyl nafouklý, byl to kondík na druhé větvi. 5V větev má odpor 7.8kohm a úbitek 1.1V. Zdá se, že tam něco přežilo. Zdroj jsem připojit nezkoušel, protože abych poznal, že to funguje potřebuju minimálně ještě 12V na napájení displeje. 7805ka nebyla na výstup prošlehlá, i když se celá úplně rozpadla. Tak si držím palce.

Objednal jsem součástky a je zvláštní, že je vše o jeden rozměr větší. Číňan fakt šetří.
coOdeslo2.JPG
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Adrianb »

7805ka nebyla na výstup prošlehlá, i když se celá úplně rozpadla.
No, nerob si veľké nádeje. Ak sa ten stabík rozpadol tak asi vieš čo ním muselo prejsť... Alebo to práve zachránila tá kapacita, no tažko tomu uveriť.
Ale prajem ti nech to pobeží
Franta2776
Příspěvky: 2387
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VM III 5kw - odešel

Příspěvek od Franta2776 »

Není přidušené chlazení toho měniče těmi molitany na větracích otvorech?,Já tam nic takového nemám a určitě snižují průtok vzduchu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W