Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Diskuze o regulátorech EP Solar
tomas81
Příspěvky: 43
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od tomas81 »

Zdravím,
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od JiříK »

Ne. Aspoň o tom nevím.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
FRSO
Příspěvky: 2267
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od FRSO »

tomas81 píše:Zdravím,
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
cipis
Příspěvky: 4312
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od cipis »

Teoreticky by to mělo jít přes zadání kapacity baterie v USR nastavení baterie.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
tomas81
Příspěvky: 43
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od tomas81 »

FRSO píše:
tomas81 píše:Zdravím,
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.
U Victronu to dle dema mobilní aplikace vypadá, že omezit nabíjecí proud umí a zároveň na stejnou hodnotu nastaví i maximální proud zátěže.

Ještě bych měl dotaz, zda lze na jeden regulátor připojit různé FV panely s odlišným Voc. Předpokládám, že to asi nebude optimální... Trochu se obávám, zda za nějaký rok seženu stejný panel. Taky bych si chtěl porovnat FV panely monokrystal s polykrystalem.
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
FRSO
Příspěvky: 2267
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od FRSO »

100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
tomas81
Příspěvky: 43
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA

Příspěvek od tomas81 »

FRSO píše:100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
Jakou diodu zvolit pro MC-4 a oddělení 2 paralelních sad po 2ks panelů? Bude stačit 10A nebo radši 15A? Panely mám dle přílohy 285W Isc 9,42A.
Přílohy
285W.jpg
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek