Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Jestli ta baterie má 16 článků tak 47V je málo proto vám ta baterie řve.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Nevím, jestli řve baterie, chybu ukazuje měnič. Tomu komunikačnímu kabelu mezi baterií a měničem ani moc nevěřím. Po přečtení informací zde na foru. Dle datového listu k baterii je vybájecí napětí 45-54V. Nevím, zda 45V je v kapacitě baterie. Jestli 0 nebo 10% či 20%. Předpokládám, že čím je amplituda vybíjení menší, tím delší životnost můžeme dosáhnout.
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Tak řve měnič a hlásí vybytou baterku. Protože nabíjet baterii LiFePO4 na 3,13V na článek je strašně málo, to napětí odpovídá takřka vybité baterii. Chtělo by to hodně studovat a hledat informace nebo si ještě uděláte škodu.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Má 15 článků. Tedy dle Vašeho výpočtu 3,34V na článek. Ale nabíjecí napětí mám nastavené na 52V. Což je 3,46V na článek.
https://www.vselektro.eu/nabijeni-lifepo4-baterii/
Dle tohoto článku by nabíjecí napětí mělo být 3,6V na článek. To je 54V což byla původní nastavená hodnota. Takže se k tomu zase vrátím. Díky za nasměrování.
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Tak to se omlouvám přehlédl jsem to minimální napětí. U těchto baterek se napětí moc nemění. Ale stačí sledovat proud do baterek, jakmile začne klesat pod 5A třeba při nastaveném proudu 10A bude baterka takřka nabitá. Je to zjištění bez jakéhokoliv dalšího měření.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak mám nasteveno nabíjecí napětí na 52,5V. Což odpovídá doporučení manuálu k pylontechu. Tam je 52,5-53,5V. Tak to tak nechám.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Nevíte, jak se zbavit tý hlášky o nízkém stavu baterie? Mám nastavený nabíjení od 47V. Ráno tam bylo 47,2V a měnič žádnou hlášku neprovozoval. Pak na hodinku vysvitlo Slunko tak to chvilku nabíjelo baterku. A on se rozeřval při 47,8V chyba F04 nízké napětí baterie. Už jsem z toho nešťastnej. Můžu vypnout zvuk a smířit se s tím, že prostě před přepnutím na dobíjení z DS to bude půl hodiny nebo hodinu hlásit chybu, co žádnou chybou není.
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
Reputace: 4

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od teapack »

Někde jsem vyčetl, že se tato hláška objeví, pokud napětí baterie klesne pod ("cutoff voltage" + 2V). Nemohlo klesnout napětí baterie vlivem připojení větší zátěže?
Já to mám vyřešeno vypnutým alarmem. Jak to deaktivovat jsem nenašel.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Zátěž je furt jenom PC. Tedy 120-300W. Mám trochu předraženou UPSku. Jak je to s dobíjením Pylontechů? V návodu se píše o doporučených 37A. Neničí se baterie nízkým dobíjecím proudem?
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Majkl »

Taky mě to chvíli štvalo, na nic jsem nepřišel a nakonec jsem jen vypnul alarm.....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Musíte tu baterku také nabít a potom nebude mít při zátěži PC ráno 47V. A jestli nesvítí tak nabíjejte z DS na NT.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Teď si ze mě děláte srandu, že jo. :D
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Nevím co je tady k smíchu jen se v tom tady plácáte, píšete o max. spotřebě 300W a vybyté baterce s kapacitou 3,9kWh a nikdo na vás moc nereaguje.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od cipis »

300W nonstop je 0,3*24 = 7,2 kWh, tudíž tou zátěží je ta baterie komplet vyfluslá za půl dne ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Jasně jsem psal že se ta baterka taky musí nabíjet. Nechci to nějak pitvat psal 120-300W ale musí se počítat i spotřeba měniče. Ještě aspoň 2 měsíce musí počítat s DS. On jen nad tím kroutí hlavou nebo nevím co.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

300W je max spotřeba, když zapnu nějakou hru. To je tak hodinová záležitost. Jinak odebírám 120W. Ráno zapnu kolem 8h, v 10h večer vypnu. Tedy 14h provozu. Taky od toho na pár hodin odejdu, tedy se uspí na odběr 40W. Ale dejme tomu, že je stabilní spotřeba 14x150W i s měničem, tedy 2,1kWh. Dalších 8h to má odběr 55W tedy 0,44kWh. V součtu odběr 2,5-3kWh za den když započítám nějaký ztráty. Když je slunečno, tak to nabije tak od března i těch instalovaných 1120Wp. Ovšem teď moc slunečno není, tedy nastupuje spotřeba z DS a nabíjení baterie, když napětí baterie poklesne na 47V. Ovšem tady je ta potíž, že měnič řve a nelíbí se mu malý napětí baterie. Přičemž baterie může cyklovat mezi 46-53V. Ale jak dojde na těch 47V, tak se přepne a nabíjí z DS. Je vidět, že tak to zde má vícero lidí a určitě se jim to taky nelíbí. Pracuji na umístnění dalších 4 panelů, dohromady bude instalovaný výkon 2200Wp s celodenním osvitem. Teď to jenom testuji a zkouším měnič. Nejspíš ho příští rok vypnu v listopadu a zapnu v únoru.
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Jakmile spouští měnič nouzové dobíjení tak je normální že to houká. Jak tu někdo už psal tak to vypíná, osobně to mám také vypnuté jen mi na panelu bliká kontrolka nízké napětí baterie. Jak jsem psal mám PIP 5048 MK a tak vám neporadím kde to vypnou asi máte jiné uspořádání menu.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Mám další hloupý dotaz. Neškodí baterce nízký dobíjecí proud? Někteří tady mají to "nouzové" dobíjení nastavené na 2A. Proto, aby měli větší šanci dobít baterii ze soláru, než z DS. Ovšem v běžném provozu jsou nízké nabíjecí proudy, když je třeba zataženo. Jen mi vrtá hlavou doporučení výrobce baterek na doporučený dobíjecí proud 37A. Což jsou skoro 2kW. Se mi to zdá nějak moc.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Majkl »

Ne neškodí. Doporučený proud je o něco nižší než maximální - abys ty baterky tím maximálním moc netrápil a snižoval si tak zbytečně jejich životnost.
V praxi se stejně jak správně píšeš baterka nabíjí proudem od nuly do nastaveného maxima na regulátoru podle toho kolik zrovna FV pole "dává".
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Jen dodám že po dosažení požadovaného napětí na baterce opět proud klesá takřka k 0. A na vstupu z panelů napětí stoupá protože není odběr. V této době je potom dobré zapnout nějaký spotřebič třeba ohřev vody, těleso musí být úměrné k výkonu panelů, tato energie se nechá později využít a nezůstává na střeše.