DTSU666-H

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Odpovědět
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Reputace: 0
Bydliště: Nitra

DTSU666-H

Příspěvek od m.budzak112 »

Ahojte je pri Huawei hybridnej zostave s batériou potrebný Smart meter ?
A keď áno aka max dĺžka rs485 môže byt použitá na tento meter
Thoma_CPU
Příspěvky: 74
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm
Reputace: 1

Re: DTSU666-H

Příspěvek od Thoma_CPU »

No myslím že ho potřebuješ aby jsi neměl přetoky do sítě a aby to mohl měnič regulovat.

přiložený kabel není moc dlouhý (5m) ale počítám že 20m by to mělo dát v pohodě
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DTSU666-H

Příspěvek od Dagus »

RS485 co se na to používá má max 4000ft tedy cca 1.2km na nejnižší rychlost komunikace. Počítat můžeš se stovkami metrů asi v pohodě. Používá se to i ke komunikaci po elektrárnách a tam jsem viděl i přes 300m.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Příspěvky: 4208
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DTSU666-H

Příspěvek od cipis »

Delavali jsme instalace zarizeni RS485 stovky a stovky metru, nejdelsi cca. kilometr, a vse v pohode.
Striktne se musi dodrzet sbernice, v zadnem pripade odbocky. Kdyz nam nekdo nachystal hvezdu, tak se to resilo jednim parem tam a druhym zpatky, proto obcas ty vzdalenosti narostly.
Navic se delaji i repeatery, na danou rychlost, takze se daji poresit i extremy.

Tedy jednotky a desitky metru nejsou zadne vzdalenosti:-)
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Reputace: 0
Bydliště: Nitra

Re: DTSU666-H

Příspěvek od m.budzak112 »

A nemáte prosím nejaký konkrétny typ kablu, ktorý by bol aj UV vzdorný ?
cipis
Příspěvky: 4208
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DTSU666-H

Příspěvek od cipis »

Klasika ftp pro venkovni provedeni.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mirdac
Příspěvky: 1
Registrován: stř črc 06, 2022 12:26 pm
Reputace: 0

Re: DTSU666-H

Příspěvek od Mirdac »

cipis píše:Delavali jsme instalace zarizeni RS485 stovky a stovky metru, nejdelsi cca. kilometr, a vse v pohode.
Striktne se musi dodrzet sbernice, v zadnem pripade odbocky. Kdyz nam nekdo nachystal hvezdu, tak se to resilo jednim parem tam a druhym zpatky, proto obcas ty vzdalenosti narostly.
Navic se delaji i repeatery, na danou rychlost, takze se daji poresit i extremy.

Tedy jednotky a desitky metru nejsou zadne vzdalenosti:-)
Ahoj, muze byt problem s komunikaci pokud bude kabl nadpajeny na vzdalenost cca 30-40m asi ve stredu?
cipis
Příspěvky: 4208
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DTSU666-H

Příspěvek od cipis »

Jako že bude 30-40m odbočka? To bude sakra problém ... Musíš to vést jako sběrnici, ne hvězdu. Tedy když to máš fyzicky jako hvězdu, tak jedním párem tam, druhým zpátky.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Thoma_CPU
Příspěvky: 74
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm
Reputace: 1

Re: DTSU666-H

Příspěvek od Thoma_CPU »

Myslím si že spíše myslel "nadstavený"/prodloužený to by neměl být snad problém ale záleží jaký se použije kabel zda bude ještě schopen komunikaci přenést.
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace: 16

Re: DTSU666-H

Příspěvek od 007ToMMaS »

Ahojte pani,
Riešim u známeho problém s týmto EE a trochu s tým bojujeme. Nechce mu to komunikovať s meničom Solax. Predpokladám že celý problém je v tom že najbližšie možné/vhodné miesto kde bolo možné umiestniť smartmeter bola až elektromerová skrinka. Z dôvodu toho že z nej je tahany prívod do domu, garáže, záhradný domček kde je TČ. Proste celé zle.
Tj smartmeter je v skrinke a menič je vzdialený asi 100m. Prepojené je to UTP ktoré je spojené na troch miestach. Lebo z elektromeru je natiahnutý kábel do garáže tam je pripojený na pôvodné UTP. (lebo za komková dlažba medzi domom a garazou atď...

Neexistuje nejaký "jednoduchý tools ktorým by som sa pripojil s PC cez Rs485 k elektromeru a šiel od elektromeru smerom k meniču aby som overil funkčnosť komunikácie.
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DTSU666-H

Příspěvek od kodl69 »

podle mě stačí připojit paralelně k lince jakýkoliv RS485/usb převodník a spustit terminál, případně nějakej "modbus odposlouchávač" ale i na terminálu bys měl dostávat normální čitelný znaky a ne rozsypanej čaj. Spíš bych se zaměřil na to, jestli je A a B v jednom páru, a jestli jsou tam zakončovací odpory, na RS422 (485 s rozděleným RX a TX) mě to kdysi dost natrápilo. Pokud vím, tak elektroměr zakončovací odpor nemá, a jestli ho má Solax, netuším. 100m není pro RS485 nic extrémního, nejdelší komunikaci jsme měli na 500m a chodilo to slušně i bez stíněnýho kabelu. Pokud je kabel fakt z mizernýho drátu a daleko, tak se dají zakončovací odpory zvednout až na 300Ohm ()aby na koncích vůbec nějakej signál vyzbyl), ale určitě je komunikace spolehlivější s odpory než bez nich. Správně to má být tuším 120R na obou koncích - jo, je to tak: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/ ... t-322520=2
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 484
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 96
Bydliště: Tatranska Lomnica
Kontaktovat uživatele:

Re: DTSU666-H

Příspěvek od mgx »

prve si prever LAN testerom, ci ti chodi aspon UTP kabel ako LAN100mbit. To je nutny zaklad. ak chodi, zpoj napriklad bielo/orandzovy+orandzovy par a bielo/zeleny a zeleny par a dostanes 2 signalne vodice pre pouzitie ako 485 (SDA, SDB). Zvysne vodice splet a pouzi ako zem (GND)
Na jednej aj druhej strane musi byt zaradeny 120-150ohm rezistor. Na strane solaxu si to multimetrom premeraj, ale vacsinou to tam vyrobca nema. Z mojich skusenosti je lepsie ak je to na oboch stranach. Ten koncovy terminator je tam kvoli tomu, aby signal nechodil hore dole po zbernici.
wiringrs.jpg
wiringrs.jpg (15.76 KiB) Zobrazeno 933 x

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek