Victron a prietoky do siete

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

kodl69 píše:ten reset měření SOC podle napětí je standartní vlastnost prakticky všech těchto systémů. Ono je technicky neřešitelný udělat coulombmeter, kterej dokáže měřit přesně 200A v časech řádu minut, a naopak proudy řádu jednotek A po dobu stovek hodin. Každá chyba měření těch malejch proudů se vynásobí stovkama hodin (třeba přes zimu, když napětí nikdy nedojde k horní mezi) a pak i chyba menší než 0.1% rozhodí SOC úplně strašlivě. Zkoušel jsem udělat něco takovýho vlastnoručně, a na přesnosti měření jsem skončil, i s 16bit ADC. Brzo budu testovat INA219/228/3221 jestli je to lepší, mají adc 13-20 bit a jsou k tomu určený. Uvidíme, až to konečně zapojím.
Takže fór je v tom dělat autoupdate na 100%soc, když vím že ta aku na 100% soc je co nejčastěji a podle napětí a tail current automaticky?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pes2
Příspěvky: 17
Registrován: čtv lis 11, 2021 7:42 pm
Reputace: 1

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od pes2 »

Dagus píše:No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
Právě že gridcode dávat nemusím, a ti asistenti to umí lépe - podle soc, přinejhorším i dle napětí kdyby soc bylo špatně, ale zatím se mi to nestalo. U olova a BMV to bylo potřeba, u pylonů ne, ti si to ikdyž blbě třeba SOC odhadnou, tak pak se i dole řídí dle napětí. Vše to tak nějak vyplynulo postupně. Tomu poslednímu nerozumím, asi protože sem nikdy přes ty Huby nejel takhle ta jistota nepřetoku jasná....zapnout grid se taky bojím, ale není to alespoň u mne třeba.....při velké zátěži kdyby náhodou vznikla, dojde taky díky asistentům k bypassu, aby se nehuntovaly baterky. Ono teď tolik nevyrobím, a DC spotřeba je 6A trvale. Takže osciluji mezi nabíjením a nenabíjením, a bypass je trvale. Ale rozumím že bez DC zátěže to relé bude namáhanější daleko víc.
Přílohy
2021-11-27 21_54_23-VE Configure 3     ( MultiPlus-II 48_5000_70-50 S_N_ HQ1951KFV6V ).png
ladik
Příspěvky: 113
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Reputace: 3

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od ladik »

[quote="Dagus"]Ladiku ty jsi to menu ani neviděl viď? Příklad odemě, nastavení jedna je zimní 50-100%SOC, nastavení 2 je letní 15-100%SOC. Přepíná to opravdu samo přes VS (virtual switch). Jen pokud by jsi chtěl nabíječku, tak zapojíš ve venusOS nastavení ještě generátoru, to je nazávislé relé na VenuxGX a natavuje se extra nezávisle na VS.

Mas recht, nevidel, zatim to studuji a chci si ted jednoho Victrona MultiPlus II koupit a provozovat jen jako nabijecku, ale zatim bez panelu a postupne to doladit a hlavne na jaro osadit panely. Tak zjistuji jak to provozovat bez pretoku a hlaseni EONu.
Na jedne vyskohorske chate absolutne odrezane od sveta to mame, ale tam grid neni a je to uplne napohodu tim padem, agregat si to samo pousti atd, Pylontech baterie komunikuji, proste parada, ale tam neni takova spotreba jako mame doma :)
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Tak pylon mi přijde za tu cenu furt předřazenej. Respektive tam hodně platíš za krabici a bms. Kdyby se dělal za 40tis 6kWh, tak to by byla jiná, ale tohle mi přijde poměr cena/výkon nic moc.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

pes2 píše:
Dagus píše:No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
Právě že gridcode dávat nemusím, a ti asistenti to umí lépe - podle soc, přinejhorším i dle napětí kdyby soc bylo špatně, ale zatím se mi to nestalo. U olova a BMV to bylo potřeba, u pylonů ne, ti si to ikdyž blbě třeba SOC odhadnou, tak pak se i dole řídí dle napětí. Vše to tak nějak vyplynulo postupně. Tomu poslednímu nerozumím, asi protože sem nikdy přes ty Huby nejel takhle ta jistota nepřetoku jasná....zapnout grid se taky bojím, ale není to alespoň u mne třeba.....při velké zátěži kdyby náhodou vznikla, dojde taky díky asistentům k bypassu, aby se nehuntovaly baterky. Ono teď tolik nevyrobím, a DC spotřeba je 6A trvale. Takže osciluji mezi nabíjením a nenabíjením, a bypass je trvale. Ale rozumím že bez DC zátěže to relé bude namáhanější daleko víc.
Můžeš exportovat tu konfiguraci, abych se mohl mrknout přímo do asistenta a někam nauploadovat? Pamatuji si jen, že když jsem byl přímo připojen do multiplusu, tak to řvalo, že to chce gridcode. Možná se to změnilo, až když chceš použít asistenta a nebo to v remote konfiguraci není. Respektive nyní jsem to zkoušel a tváří se, že dokud nezačneš sahat na hub, tak to gridcode opravdu nechce, ale to bych si pak ověřil ještě napřímo. Používáš DVCC komunikaci BMS? Lze i při DVCC pomocí asistentů ovládat nabíječku?

Exportuje se to zde v Remote VeConfigure a pak jen download:
export.png
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pes2
Příspěvky: 17
Registrován: čtv lis 11, 2021 7:42 pm
Reputace: 1

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od pes2 »

Posílám vzorek....(.doc přejmenuj na .rsvc, tu nevezme forum)
kromě toho co jsem psal je tam ještě i ovládání ACout2. Takhle divoce přes relé to mám proto, aby se dalo ovlivnit i externě "po drátech" vedoucích do multiplusu kdyby byl problém v cerbu a výš. Vyšší inteligence je pak přes modbusTCP. DVCC používám, a nabíječku ovládám zatím pouze skokově....nabíjej 6A nebo se vypni ale neměl by být problém plynule. Na DVCC mne štve jen to, že nebere v úvahu DC spotřebu a neodpočítává ji automaticky. Např. pylon si řekne "nenabíjej" a ve výsledku ikdyž praží slunko vybíjely se baterky. Ale používám ho a na trvalou spotřebu jsem to musel natvrdo patchnout v Cerbu že 0A z pylonu=6A reálně.
Přílohy
c0847dba596d_inst_ttyS4_Interfaces_Mk2_Tunnel - normstav.doc
(4.67 KiB) Staženo 178 x
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Mno moc moudrej z toho jejich popisu nejsem, ale to je tím, že jsem si to nenastudoval. Mrknu na to někdy v zimě, jestli to má nějakou výhodu a nastuduji si ty vstupy a různá relé. První co vidím je ovládání nabíječky podle SOC, to aktuálně neumím a uvítal bych to. Jinak mi asi nic neschází, i tak díky za další možnosti konfigurace.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Quickyprd píše:Při klasickém přifázování k DS Victron ESS stále mírné kmitá s výkonem na obě strany a průběžně sleduje zatížení apod. Tedy i v době kdy výkon je takový, že se vše spotřebuje doma, tak stějně za den vznikne přetok třeba 0,1-2kWh (dle výroby). Což je ale proti ongridu nic.

MP2GX mám přifázován k DS (až200Wh/den?) snad mi na to nepřijdou :sm1:
Musel jsem zadat gridcode sítě jinak mi neseplo zemní relé a nefungoval ESS :dontknow:
Po zadání gridcode sem mohl ESS konfigurovat
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Tam přetok bude, na to se vykašli.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Abych co nejvíce zamezil přetokům, měl bych to spíše řídit přes VS? odpínání ACin
Používám ESS protože to bylo rychle nastavené :-D

....ale tím pádem při odpojení ACin přijdu o přítomnost ACout2 (na tom mám klimu)

Teď to mám výkonově téměř vyrovnané(co vyrobím to spotřebuji) baterie se vždy nabíjí z PVregl. -když může cpe do zátěže
MP2GX si bere stále +-20W
Je pravda že se objevují mínus watty ven..


------------------------------------
Aktuálně --->
Přílohy
Je mi jasné že 0W ven nelze dosáhnout
Je mi jasné že 0W ven nelze dosáhnout
PV Inverter nemám!  ten se mi tam nějak připletl :)
PV Inverter nemám! ten se mi tam nějak připletl :)
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 16, 2022 9:44 am, celkem upraveno 1 x.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Ano jak říkáš. Pomocí vs nebude přetok pokud vymažeš gridcode. Ess má přetoky i s rs485 el měrem i s měřícím trafíčkem. Prostě je tam pomalá regulace a ten přetok prostě udělá. Dá se to registrovat jako bezpřetoková elektrárna i když malej přetok dělá, tak je tam tolerance. Ale to jistě nemáš. Jinak můžeš použít misto VS i asistenty, ale ne essko.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Klidně bych to registroval, ale nejspíš neprojdu přes jejich podmínky. Něco jako projekt, výkres nemám ani nebude,
revizi sem si udělal sám tím stylem že vím co zapojuju :-D
Zapojené je to do stávajícího rozvaděčě..

Když to nechám registrovat, jak moc, si mě potom bude všímat ČEZ, že mám něco takového v domě?
Ikdyž je to jen luxusní záložní zdroj :lol: :handshake:
Přílohy
IMG_20220312_201151.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Franta2776
Příspěvky: 2249
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 138

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Franta2776 »

Proti přetokům je nejepší mít velkou baterii,aby k přepínání na síť nemuselo docházet na měniči nezáleží:))S mými 43kW přepnu na síť až v zimě:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Luxusní záložní zdroj by to byl bez ess. Takhle je to něco jiného. Bejt tebou, tak utíkám pozorovat venku el měr a pokud je u dodávky stale nula, tak co nejrychleji essko vypínám.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Franta2776 píše:Proti přetokům je nejepší mít velkou baterii,aby k přepínání na síť nemuselo docházet na měniči nezáleží:))S mými 43kW přepnu na síť až v zimě:)))
1000Ah *batt*
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Chtěl sem to použít pouze jako záložní zdroj UPS připojený k síti, pro kancelář a lednici.
Ale funkce a systém MP2GX mě začali nějak víc zajímat :-D
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Dagus píše:Luxusní záložní zdroj by to byl bez ess. Takhle je to něco jiného. Bejt tebou, tak utíkám pozorovat venku el měr a pokud je u dodávky stale nula, tak co nejrychleji essko vypínám.
Co ste napsal mě zajímá :read:
Přílohy
Na co bych měl koukat?
Na co bych měl koukat?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Reputace: 1
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Dagus píše:Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek