Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob úno 04, 2023 9:46 am


Deye hybridný menič

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Předchozí

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod cipis » čtv led 19, 2023 9:19 pm

Žádná, nemá to smysl. Viz několik témat zde na fóru.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2280
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod misif » čtv led 19, 2023 10:21 pm

HonzaS píše:Po zhruba týdenní peripetii komunikace s číňanem jsem z nich vyrazim modbus mapu pro tento typ měniče. Všimněte si, že je zcela jiná, než ostatní, co se povalují po internetu.

Zároveň jsem "rozsypaný čaj" prohnal DEEPL translátorem a výsledek v příloze mi připadá velmi dobrý. Typické použití je čtení registrů funkcí č.3, adresy typ nad 500 dec. Lze vyčítat i celé bloky najednou podle specifikace MODBUS.


Ahoj, píše mi to, že PDF je chráněné heslem, mohl bys prosím přiložit bez hesla, mměl bych o to vážně zájem. Díky.
?
misif
 
Příspěvky: 10
Registrován: čtv říj 06, 2022 9:22 am


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Kopeto » pát led 20, 2023 6:51 am

No mě ten soubor jde otevřít, teď si ho tisknu.
?
Kopeto
 
Příspěvky: 22
Registrován: pát říj 29, 2021 6:49 am


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Soban » pát led 20, 2023 7:44 am

misif píše:Ahoj, píše mi to, že PDF je chráněné heslem, mohl bys prosím přiložit bez hesla, mměl bych o to vážně zájem. Díky.


Tak jsem to taky skoušel stáhnout a otevřít a jde to, žádné heslo to po mě nechce.

Vyzkoušej jiný SW.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1628
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Kopeto » pát led 20, 2023 7:46 am

Jinak to vypadá, že GWL alias i4wifi jdou do Deye !!!
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/1521 ... y-gridfree
Naposledy upravil Kopeto dne pát led 20, 2023 8:31 am, celkově upraveno 1
?
Kopeto
 
Příspěvky: 22
Registrován: pát říj 29, 2021 6:49 am


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod eman » pát led 20, 2023 8:02 am

České "specifické" ceny, mě nepřestanou udivovat. A to jsou firmy, co ty 12kW mají i za 100tis. V DE je 10kW za 2500€. Němci prostě nemají peníze na český ceny. (Stav skladu více jak 50ks...dodání za 2 měsíce :D :D )
?
eman
 
Příspěvky: 477
Registrován: pát srp 31, 2012 8:20 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod HonzaS » sob led 21, 2023 9:16 am

dango píše:Mozes prosim dat aj fotky, ako to mas? Pretoze zo spodnej strany su 3 pasivne bloky chladenia a nad nimi je tak 2cm miesta a nasleduju integrovane ventilatory. Ja som to docasne vyriesil s 3x 92mm ventilatormi, ktore su ale polozene navrchu v 45st uhle a ten stupajuci teply vzduch odfukuju prec,. Je to ale dalsich ~60W (230V/0.08A kazdy)


Mám to umístěné pod měničem cca 2cm pod jeho dolní hranou. Vejde se tam akorát 12cm větrák "typ PC" a to přesně 3x vedle sebe. Nepozoruji, že by se nějak změnilo přirozené proudění, pokud by větáky nešly. Mám to na vytištěné konzoli, která je ze 3ks a ty jsou svařené. Ovládání je PWM (M5CORE) podle teploty chladiče, kterou čtu po MQTT z měniče (je tam primitivní proporční regulátor s integrátorem, 36°C je OFF, 38°C je cca 25%, 50°C je 100%). Celkově to žere běžně kolem 1-2W, na max. výkon pak cca 4W. Ty ventilátory jsou fakt dobrý. Tichý a výkonný. silnější variantu bych nebral 3000ot. je tam 3x skok ve spotřebě, já zvolil 2000ot. verzi. stačí to.

60W větrák co píšeš mi přijde jako overkill.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
HonzaS
 
Příspěvky: 15
Registrován: pon srp 24, 2020 1:16 pm

Lokalita: Liberec a okolí

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Kopeto » sob led 21, 2023 4:56 pm

Tady se diskutují ty microinvertory.
https://diysolarforum.com/threads/deye- ... ter.36784/
?
Kopeto
 
Příspěvky: 22
Registrován: pát říj 29, 2021 6:49 am


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod michalchot » úte led 31, 2023 10:45 pm

Kopeto píše:
michalchot píše:Díky moc. Vyzkouším. V popisu tohoto registru je právě napsáno "MI" a to mě trochu zmátlo. Myslel jsem, že se vztahuje jen k Mikro Invertoru...


A ty jsi testoval ten Micro Inv Input? Dle mne by to mohlo být zajímavé pro přidání dalšího měniče.


Ano, mám zapojený ongrid Solax X1 na tom GEN vstupu. Normálně to funguje i když je to jen 1 fázový ongrid. Jediný problém je software, protože se zdá, že je Deye udělaný na součtový měření. Takže když chceš, aby to spolehlivě nabíjelo i z toho GENu (a nedělalo přetok), tak musíš v advanced menu zaškrtnout volbu “Asymetric phase feeding”, nebo jak se to jmenuje. Jinak je schopnej ten měnič fungovat tak, že na dvou fázích bere ze sítě a na jedné dává a přitom dodrží nastavený minimální odběr ze sítě.
Např. chci aby udržoval ze sítě odběr 40W (abych zamezil přetoku). Měnič je schopen mít výkony na fázích třeba takto: L1 -120W (dodává) L2 70W L3 90W. Součet je roven 40W, tak jak je nastaveno. Když zaškrtneš ten “Asymetric…” tak to způsobí, že vyrovná všechny fáze na stejný odběr(přecucává z jedné fáze do druhé). Výsledkem je, že pak drží třeba L1 13W L2 20W L3 7W. Nevýhodou pak je, že když je o hodně víc zatížená např. L3, tak to bere hodně i z ostatních fází a jak víme, žádná konverze není zdarma (ztráty-i když relativně malé).
Nicméně s kolegy, pro které ten měnič testuji, jsme již konfrontovali výrobce a ten přislíbil “kontrolu” softwaru. Očekávám nový soft do konce února. Tak uvidíme jestli to polepší :)
?
michalchot
 
Příspěvky: 26
Registrován: úte dub 08, 2014 9:15 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod HonzaS » pát úno 03, 2023 10:06 pm

michalchot píše:Ano, mám zapojený ongrid Solax X1 na tom GEN vstupu. Normálně to funguje i když je to jen 1 fázový ongrid....


Zkoušel jsi zapojit do GEN vstupu 1f generátor jako zdroj pro nabíjení baterie?
Já jsem to zkoušel, napětí na vstupu L1 bylo detekováno (zobrazení na LCD), ale k nabíjení nedošlo při jakémkoli nastavení v menu.
Zajímalo by mě, zda to vůbec jde. Mám model 3f/SUN-12K-SG04LP03-eu

Pak taky zda existuje někde repozitář s firmwary a postup flashe.

Dík h.
?
HonzaS
 
Příspěvky: 15
Registrován: pon srp 24, 2020 1:16 pm

Lokalita: Liberec a okolí

Předchozí

Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: DanielMacek a 0 návštevníků