Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.

Kabely pod krytinu

Příspěvekod Pils77 » pon lis 15, 2021 2:01 pm

Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
A druhý dotaz - zelenožlutý vodič zapojený na HOP by měl být 10 nebo raději 16mm2?
Děkuji za rady!
?
Pils77
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř srp 11, 2021 4:46 pm

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvekod Franta2776 » pon lis 15, 2021 3:57 pm

Mám kabel od 2 stringů pod taškami a budu to předělávat.Pokud v blízkosti uděří blesk. Do všech kovových předmětů v blízkosti se indukuje napětí a nikdo mi nezaručí,že v tomto případě od toho kabelu nic nechytí.Takže to potáhnu jako zbývající 2 stringy po betonové tažce.Betonová taška má výhodu,že přes ni málo co prohoří,takže i v případě požáru panelu se střecha zamete a panely se dají nové.Ty solární kabely mají ochranu proti UV záření na 25let.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,2350Wp Leapton 7x335Wp jihozápad+2350Wp volně ložených ,cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,Lifepo4 16x260Ah,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvekod Dagus » pon lis 15, 2021 4:47 pm

Pils77 píše:Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
A druhý dotaz - zelenožlutý vodič zapojený na HOP by měl být 10 nebo raději 16mm2?
Děkuji za rady!

Musí být alespoň 16mm2. S tím komínem to podle norem také není tak snadné. Pokud to chceš správně, tak nahoře musí být zaslepen a ideálně zazdít vstupy.
?
Dagus
 
Příspěvky: 947
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvekod cipis » úte lis 16, 2021 11:45 pm

Hlavne by me zajimalo, jak to bude v tom kominu kotvit ... Kabel, co je svisle, musi byt kotven, nemuze byt "nesen" tim ohybem pri vstupu do kominu ci sachty. Samozrejme zalezi na delce, ale kdyz uvazuje o komine, tak to dva metry asi nebudou.
4,29kWp: 1440Wp J 2040 Wp V 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 1x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 245
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvekod kodl69 » stř lis 17, 2021 11:33 am

tohle je řašitelný celkem snadno - kabel se přichytí sonapkama na obyč FeZn pásovinu 30x4, která se pak spustí do komína i s kabelem, a nahoře upevní způsobem, jak je komu libo, stačí třeba jenom ohyb přes komín. Stříška na komín je samozřejmost, stejně jako jeho důlkladný vyčištění před touhle prací... navíc se tím ušetří za pořádnej kus 16mm2 mědi na pospojování, stačí dole a nahoře připojit tu pásovinu... Kabel na dřevě uloženej být může, ale snad by se našlo lepší řešení, než přímo pod taškama...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5942
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm