Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod rva » čtv lis 03, 2022 1:11 pm

Pochybuji, že by tento měnič při bypassu dělal něco jiného, než prostě pomocí relé propojil AC vstup s výstupem.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2948
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Soban » čtv lis 03, 2022 2:41 pm

Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Pelda » čtv lis 03, 2022 2:53 pm

Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.

Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
?
Pelda
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 4:31 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod rva » čtv lis 03, 2022 2:57 pm

Baterie není připojená? Tento měnič umožňuje provoz bez baterií? Neznám ho, ale celkem o tom pochybuji. Pokud to výrobce nepovoluje, tak bych ho bez baterií netrápil.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2948
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod PetrDubi » čtv lis 03, 2022 3:00 pm

Pelda píše:Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.

Hele, psal jsi tady:
To že bere z DC cca 25W to je OK!

A teď najednou píšeš, že baterie naní připojena, tak jak to teda je?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 904
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod FRSO » čtv lis 03, 2022 3:00 pm

Pelda píše:
Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.

Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.

:o To bys neměl dělat, je vidět, že tomu moc nerozumíš.
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 18.5.2023 4539 kWh
?
FRSO
 
Příspěvky: 2065
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Pelda » čtv lis 03, 2022 3:09 pm

Jednoduché místo baterie je laboratorní zdroj. Nebojte měniči to nijak neubližuje. Vidí pouze nabitou baterii.
?
Pelda
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 4:31 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Pelda » čtv lis 03, 2022 4:28 pm

FRSO píše:
Pelda píše:
Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.

Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.

:o To bys neměl dělat, je vidět, že tomu moc nerozumíš.

Na základě čeho to prosím píšeš? Můžeš být konkrétní? Rád si o tom popovídám.
?
Pelda
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 4:31 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Soban » čtv lis 03, 2022 6:10 pm

Nějak nechápu co chceš dokázat?
Pokud se zařízení chová divně, tak jako první ho třeba připojit správně, takže k němu připoj baterky o minimální doporučené kapacitě a pak můžeš měřit.
Kdoví jakou smyčku jsi vytvořil, přes pochybný zdroj místo baterek.
Pokud pak parametry nebudou odpovídat tak je to jednoduché - reklamace.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Pelda » čtv lis 03, 2022 6:26 pm

Soban píše:Nějak nechápu co chceš dokázat?
Pokud se zařízení chová divně, tak jako první ho třeba připojit správně, takže k němu připoj baterky o minimální doporučené kapacitě a pak můžeš měřit.
Kdoví jakou smyčku jsi vytvořil, přes pochybný zdroj místo baterek.
Pokud pak parametry nebudou odpovídat tak je to jednoduché - reklamace.

Nechová, jen mě zajímala spotřeba.
Počkám na ten analogový apérmetr.
?
Pelda
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 4:31 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod glottis » pát lis 04, 2022 8:23 am

analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.

Neni spatny treba tohle kdyz bys chtel neco levneho: https://www.aliexpress.com/item/32375959317.html
?
glottis
 
Příspěvky: 1107
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod Pelda » pát lis 04, 2022 1:16 pm

glottis píše:analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.

Neni spatny treba tohle kdyz bys chtel neco levneho: https://www.aliexpress.com/item/32375959317.html


Měření mám, ale nejsem z toho moudrý.
243,5 V
0,336 A
1,6 W
Účiník 0,02

Jestli mi to vysvětlíš budu rád.
?
Pelda
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 4:31 pm


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod rva » pát lis 04, 2022 1:34 pm

243,5 * 0,336 * 0,02 = 1,6.
Prostě skoro nic, i když tady může být velká chyba měření.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2948
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvekod glottis » pát lis 04, 2022 1:53 pm

rva to uz vysvetlil i kdyby byla chyba mereni 100% (asi hlavne u uciniku) porad jsou to 3W takze to je asi dobry. A obecne ... ono nestaci jen merit ale clovek musi vedet co presne meri a co to cislo znamena :)
?
glottis
 
Příspěvky: 1107
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am