Meanwell PB-600-24

AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Odpovědět
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

Ahoj,

v návodu/datasheetu je uvedeno používání za chodu, za běhu zátěže baterií. Tedy při připojeném měniči, ve 3-módu.
To mám všechno nastavené, přesto se nabíječka chová zvláštně - "pulsuje". Proud měřený klešťákem lítá 5-16 A (baterie jsou dle Epeveru na 30%), podle toho také kňučí ventilátor na té nabíječce.
Jakmile vypnu měnič, tak okamžitě najede do plného výkonu 21A, stabilně, bez toho pulsování. Měnič zapnu a zase to začne.

Máte někdo? Používáte?

https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d1835.htm
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od gupa »

A na mod 2 nebo 8 to dělá co?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

To samé ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

jjjirikaj píše:
Nezkoušel jsi k nabíjené baterii připojit/odpojit místo měniče nějakou větší statickou zátěž? Zda to dělá taky nebo ne..
Buď to je nějaké vzájemné rušení, což je ale nepravděpodobné, protože samotný nabíječ si vyrobí dost svého nebo to je přílišná rychlost a "přecitlivělost" regulace nabíječe, která reaguje na proudové špičky odběru měniče (které vyhodnotí jako přetížení) tím, že se vypne a zase nabíhá.. Ovšem čekal bych, že baterie tohle díky svému "integračnímu efektu" bude omezovat.
Bylo by zajímavé se podívat na AC složku napětí/proudu baterie osciloskopem..
Nezkoušel, musím něco najít, čím to zatížím ...
Ale nepředpokládám, že v ten okamžik bude nějaký problém.
Jsem téhož názoru, že blbne ovládání, že je to moc citlivé.
Najede, něco zjistí, sjede s výkonem, zase něco zjistí, najede ...
Je to jak když štěká pes :)
Osc. musím vyhrabat.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2253
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od FRSO »

cipis píše:
FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.
Nebo třeba nějaký igbt tranzistor, ty mají taky v sobě diodu mezi D-S
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od gupa »

cipis píše:To samé ...
Asi je ten přepínač vadný nebo to potřebuje něco jako restart. Když se zapinuje 9 a 10 vypne nabíječka?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

Tak beru zpět, schválně jsem šel do sklepa, vyhrabal tu nabíječku a zapojil. No na 2/3 se to chová furt stejně, když jsem vypl měniče, tak najel 18-19A, když zapl, tak pulsuje. Piny 9 a 10, když se šlusnou, tak se to korektně vypne (svítí červeně). Když rozpojí, tak to za nějakou chvíli naběhne (podobně jako po zapnutí vypínačem či přepnutí přepínače).
Ovšem po přepnutí přepínače na 8 to kupodivu najede bez pulsování, což bych přísahal, že to loni nedělalo a chovalo se to úplně stejně.
Snad nemají přece přehozený přepínač, ne?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jjjirikaj
Příspěvky: 11
Registrován: pát kvě 20, 2022 4:00 am
Reputace: 0

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od jjjirikaj »

FRSO píše:
cipis píše:
FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.
Nebo třeba nějaký igbt tranzistor, ty mají taky v sobě diodu mezi D-S
Tak na to pozor, IGBT na rozdíl od MOSFET antiparalelní diodu mít nemusí a tudíž je nutno zkontrolovat datasheet, zda ji má či ne. Nemluvě o tom, že tohle použití není dobrý nápad - dioda v některých IGBT má úbytek i 2V, takže při 20A na ní bude ztráta klidně 40W = určitě jít do schottky :-)
jjjirikaj
Příspěvky: 11
Registrován: pát kvě 20, 2022 4:00 am
Reputace: 0

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od jjjirikaj »

cipis píše:Tak beru zpět, schválně jsem šel do sklepa, vyhrabal tu nabíječku a zapojil. No na 2/3 se to chová furt stejně, když jsem vypl měniče, tak najel 18-19A, když zapl, tak pulsuje. Piny 9 a 10, když se šlusnou, tak se to korektně vypne (svítí červeně). Když rozpojí, tak to za nějakou chvíli naběhne (podobně jako po zapnutí vypínačem či přepnutí přepínače).
Ovšem po přepnutí přepínače na 8 to kupodivu najede bez pulsování, což bych přísahal, že to loni nedělalo a chovalo se to úplně stejně.
Snad nemají přece přehozený přepínač, ne?
Přepínač mít přehozený nebudou, to spíš ty máš teď jinak nabitou baterii a nabíječka se pohybuje v jiné fázi nabíjení z těch osmi - viz. datasheet.
Osobně bych to zkusil pořešit tlumivkou v sérii s plusem z nabíječky, ovšem vzhledem k tomu, že o problému nic nevíme, těžko i tipnout hodnotu. Holt něco vzít a zkusit. A samozřejmě k ní zapojit paralelně diodu,aby až nabíječ přeruší proud, nebyl případně odrovnán vzniklou špičkou. Sice bych očekával, že to mají ošetřený,ale jeden nikdy neví :-)
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od gupa »

cipis píše: Snad nemají přece přehozený přepínač, ne?
Oni ukazují v popisu, že to má mít mody tři. 2/3/8 dvojka ořízlá, trojka s jakýmsi doproudem, a osmička v několika fázích včetně vibrování.

Převrácený přepínač to být může. To žebych očekával tři polohy když popisují tři mody nabíjení bych řešil dál, protože pokud má přepínač polohy tři, může být krpa s nějakým pavoukem a jeho pavučinou pod kontaktem nebo nějakým jiným technickým zádrhelem. Ta logika je volitelná, stačí ji nedat sepnutí které čeká a dělá něco co nemá nebo dělá něco co ani není v popisu práce tohoto stroje ale ve výrobním datasheetu toho procesoru který řeší nabíjení může být variant více než dvě nebo tři a to právě podle různosti sepnutí vstupů na nožičkách. Takže stroj pracuje správně ale přepínač je asi nějaký nemocný.

Chybí ti v popisu jaká dioda kdy svítí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od DanoP »

Moze byt, ze nabijacka ma problem s meranim prudu ked je tam odber z menica. Nieco podobne som zazil s BMS, ktora pri vacsom odbere menica vyhadzovala warning merania prudu, pricom ale BSP, aj kliestak ukazovali relativne stabilne hodnoty. Vyrobca BMS tvrdi, ze je to bezne, lebo koli ochrane proti skratu nemozu pouzit ucinnejsie filtrovanie a na filtrovanie procesorom nemaju dost vykonu (moc im neverim). Takze to moze byt aj pripad tejto nabijacky.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Meanwell PB-600-24

Příspěvek od cipis »

Otočený asi nebude, protože je to v pořadí 8/3/2 a jede to na krajní, takže maximálně přehozené kontakty na tom přepínači. Problém bych čekal v poloze 8, kde, jak píše kolega a datasheet, je kompletní proces nabíjení, kdežto 3 a 2 je "jednodušší". Ta dvojka by teoreticky měla taktéž jet se zátěží.
Pavouk to asi nebude, leda že by byl přímo od MW :D Pochybuji, že by to byla taková náhoda, že by měl toho pavouka i Ivo s tím 48V.
Ve všech případech nabíjení, ať už trvalé nebo to pulsující, tak svítí oranžová. Pokud to vypnu pomocí pinu 9 a 10, tak svítí červená. Jo, a když jsem to tehdy nechal připojené i s tím pulsováním, tak druhý nebo třetí den svítila už zelená, jakože nabito.
Přepínání režimů asi nějak funguje, protože po přepnutí se celá nabíječka "vypne" a za chvíli zase zapne a snaží se dle toho nastavení nabíjet.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek