Příspěvekod sheepak » stř říj 06, 2021 4:30 am

Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně komunikace BMS s měničem. KAždá BMS povídá nějaké ty hodnoty. Napětí, proud, atd.
Ale spíše by mě zajímalo jak tyto informace využije měnič a zda je tato komunikace pro měnič důležitá?
?
sheepak
 
Příspěvky: 4
Registrován: pon kvě 11, 2020 6:13 pm

Re: Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS

Příspěvekod rob.brno » úte říj 12, 2021 8:12 am

Většina střídačů allinone bez BMS komunikace baterii nezačne ani používat. Pokud má střídač režim olovo není nutná komunikace BMS, ale střídač jede podle nastavení krajních hodnot napětí a proudu.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 870
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS

Příspěvekod rva » úte říj 12, 2021 9:32 am

Nejčastěji si BMS hlídá baterii a pokud napětí nebo proud překročí nastavené hodnoty, odpojí baterii. Nějaká komunikace s měničem to už je nadstavba, která je věcí typ od typu (jak BMS, tak měniče). Stejně tak měření SOC, proteklé energie a podobně. Některá BMS tak třeba dává předem signál, že je potřeba elektrárnu vypnout (odpojit panely, regulátory, přepnout na DS, ...)
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 1939
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am