Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 18, 2021 11:08 pm


"Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie

"Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvekod rob.brno » úte črc 27, 2021 9:47 am

Chci se zeptat, jak zabezpečujete své lifepo baterie, tak aby prošly revizí?
?
rob.brno
 
Příspěvky: 867
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvekod kodl69 » úte črc 27, 2021 5:18 pm

revizí čeho? vyhrazená technická zařízení, tj el instalace s napětím nad 60V AC a 120V DC je vyhrazené technické zařízení, kde je požadavek na revize. Jinak stačí mrknout na normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272, ale na část -2 pro staniční baterie.
Je tam jasně napsaný (kap. 5.1) že ochrana před nebezpečným dotykem do 60V DC pro SELV nebo PELV (uzemněné nebo neuzemněné systémy) není požadována, je požadována možnost odpojení baterie a jištění proti zkratu z důvodu požáru. Takže stačí kryt, do kterýho se nedostane nejhorší biologickej škůdce, a to je děcko... Další požadavky ohledně ochrany před požárem neznám, ale hasiče do baráku nepouštím.
Co by jistě revizí nemělo projít, tak je systém s třemi a více "běžnými" panely v sérii, protože vypočítaný Voc pro teplotu v zimě sníženou o 30°C jistě přesáne 120V a nevím, kde seženeš mppt regulátor, kterej má buď DC chránič nebo hlídač izolačního stavu (dle toho, jestli je to uzemněnej nebo neuzemněnej systém) . Netuším, kdo tohle do té normy proloboval.
Naposledy upravil kodl69 dne úte črc 27, 2021 5:25 pm, celkově upraveno 1
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5773
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvekod rob.brno » úte črc 27, 2021 5:23 pm

Ona ta baterie má právě více než 120V.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 867
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvekod kodl69 » úte črc 27, 2021 6:41 pm

tak potom IP2X nebo IPXXB, laicky řečeno nesmím se prstem dostat k živým částem, a pokud mají přístup laici, tak shora IP40. A nebo v uzamykatelné místnosti, kde je na dveřích štítek "pozor nebezpečné napětí" případně "pod napětím i při vyp. hl. vyp." Ale nejlepší bude, když to probereš s revizákem, kterej se pod to má podepsat...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5773
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvekod rob.brno » úte črc 27, 2021 8:38 pm

Díky za názor, už to řeším s revizákem a vypadá to na umístění v uzamykatelném Racku.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 867
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am