Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Předchozí

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod dumi » pát říj 02, 2020 6:44 am

Prichazi podzim/zima a s tim temne dny, uz jednou jsem byl na bypassu, a tak me napada, pri jakem napeti prechazite na bypass u lifepo pri male zatezi? bavime se o zatezi cca 0,05C,

Ja osobne mam 3,2V/clanek, o jak moc nic se da jit? podle datasheetu Winstonu se to nejak presne urcit neda, ten graf je dost nepresnej (mizerny rozliseni, tlusty cary).


Diky za nazor.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Vitek » pát říj 02, 2020 6:52 am

dumi píše:Prichazi podzim/zima a s tim temne dny, uz jednou jsem byl na bypassu, a tak me napada, pri jakem napeti prechazite na bypass u lifepo pri male zatezi? bavime se o zatezi cca 0,05C,

Ja osobne mam 3,2V/clanek, o jak moc nic se da jit? podle datasheetu Winstonu se to nejak presne urcit neda, ten graf je dost nepresnej (mizerny rozliseni, tlusty cary).


Diky za nazor.


Ahoj asi to je maličko mimo, ale tipuju e lepší než cvaknutí bypasového relé, a přenášení výkonu přes stykač případné malé relé, je zapnout nabíječku at u v měniči pokud máš a nebo síťovou napájenou třeba ze zbývajícívch 2 fází....

můj názor.
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1464
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod dumi » pát říj 02, 2020 7:03 am

chapu kam narazis, ale bypass vetsinou u me prepina v noci, kdy neni zatez, takze pro rele to neni pecka.

Nabijecku mam, dokonce dve, jedna na 4A a drua na 25A, ty se spinaji automaticky pri poklesu napeti na clancich, pokud by treba axpert mel odpojenou DS (vetsina casu). Muj axpert nabijet ze site a ject na invertor neumi (stary model), bud jede panely -> menic, nebo dS-> bypass + nabijeni z DS.

Jde mi spis o to kdy tedy je rozumne, s ohloedem na optimalni kapacitu a zivotnost baterie prestat vybijet.

Na leto pouzivam 3,2V-> 3,4V protoze to je energie dost a staci to. V zime me napadlo ten interval rozsirit. urcite pujde na 3,45V, ale kde skoncit dole?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod redcrown » pát říj 02, 2020 7:26 am

Už lifepo by snad neměl být žádný problém 3,0 případně pro bojácnjší 3,1
redcrown
 
Příspěvky: 809
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod marko250 » pát říj 02, 2020 7:55 am

Úplně v klidu 2.95V s tím,že se to po hodině vrátí k 3.0V ,vypnutí při malé zátěži.Při velké se to vrátí ještě více samozřejmě.Pod 2.95V vypnutí v zátěži bych nešel.Baterka v normálním prostředí 15>25°C.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2260
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod kybos » pát říj 02, 2020 8:42 am

Já v zimě přepínám na DS při 3,15V na článek, protože chci nechat v baterkách ještě nějakou zálohu pro případ výpadku DS. Kromě toho v okrajových pásmech kapacity klesá účinnost ukládání energie a tak je lepší je pravidelně nevyužívat.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>48 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2195
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod DanoP » pát říj 02, 2020 8:46 am

dumi píše:Na leto pouzivam 3,2V-> 3,4V protoze to je energie dost a staci to. V zime me napadlo ten interval rozsirit. urcite pujde na 3,45V, ale kde skoncit dole?

Okrem napatia, rozhoduje aj ako su zhodne kapacity clankov. Mam odpozorovane z logov na mojej baterii ze do 3,1V/clanok bez zataze je napatie na vsetkych clankoch zhodne. Pri dalsom vybijani ale uz niektore zacinaju klesat rychlejsie lebo maju mensiu kapacitu (opat vybijanie malym prudom). Ja som to riesil pripojenim paralelnej kapacity (mam v supliku A123 2,5AH).
Ine je to pri vybijany velkym prudom, tam aj vyrobca dovoloval ist nizsie, lebo po odlahceni napatie skoro okamzite vystupi na 3V. Treba vsak respektovat najnizsie dovolene napatie, to byva okolo 2,5V - 2,7V (zalezi od technologie a odvahy vyrobcu).
Toto v PIP/Axperte riesil celkom dobre upraveny FW tzv. ketttel kompenzacia, studer to ma tiez len sa to vola dynamicka kompenzacia.
Kazdopadne pozor pri velkych prudoch (50A na 200Ah) na spodku okolo 3V/clanok to uz pada sakra rychlo.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 684
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod dumi » pát říj 02, 2020 8:46 am

Ok.diky, takze to beru tak ze 3V jsou strop resp dno. Takze taky zustanu na 3,15V aby byla rezerva
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod redcrown » pát říj 02, 2020 9:11 am

Souhlas s tou rezervou. Ne každý ji ale potřebuje. Já nechám 15% SOC.
redcrown
 
Příspěvky: 809
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Martin P » pát říj 02, 2020 10:17 am

Přepnutí na DS mám nastaveno na 50V (3,13V na článek). Radši si nechávám rezervu, byť mám jako rezervu ještě olověnou baterii. Zde jsem si při dojezdu dolů všiml toho, že olověná baterie při poklesu pod 51V začne tlumit pokles napětí na lifepo4.
Zkoušel jsem dojezd dolů jak life samostatně, tak i s olovem v kombinaci a musím říci, že v kombinaci s olovem byl pokles napětí i rozhození článků podstatně nižší.
Totál stop mám na 47V.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Martin P » pát říj 02, 2020 10:17 am

Přepnutí na DS mám nastaveno na 50V (3,13V na článek). Radši si nechávám rezervu, byť mám jako rezervu ještě olověnou baterii. Zde jsem si při dojezdu dolů všiml toho, že olověná baterie při poklesu pod 51V začne tlumit pokles napětí na lifepo4.
Zkoušel jsem dojezd dolů jak life samostatně, tak i s olovem v kombinaci a musím říci, že v kombinaci s olovem byl pokles napětí i rozhození článků podstatně nižší.
Totál stop mám na 47V.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod djpeto » pát říj 02, 2020 10:47 am

Pre lepsiu predstavu o zavislosti napatie vs SOC prikladam graf z vybijania 285Ah clanku. Zataz je konstantnych 40A.
IMG_20200924_084140.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
djpeto
 
Příspěvky: 119
Registrován: čtv lis 14, 2013 1:15 am
Bydliště: vysoka pri morave

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod rottenkiwi » pát říj 02, 2020 1:49 pm

Treba si uvedomiť, že napatie LiFePO sa mení v závislosti od veľkosti
odoberaného prúdu, a ak je odoberaný prúd záporný, ale absolutna hodnota
bude rovnaka, tak nám to posunie napatie do úplne iných hodnot,
pričom SOC sa skoro vobec nezmení.

Na grafe vidno, že hoci SOC sa zmení minimálne, tak v závislosti na odoberanom
prúde / záporný je nabíjací /, nám napatie skáče hore dole.

Preto sa musí robiť dynamický cut off, ako to napr. robí Victron.
Podobne to možem robiť na vysokom napatí, ak chcem zapnuť vyťažovanie,
zase musím napatie prepočítať v závislosti na prúde.

Hlavne keď sa mi napr. zmení odoberaný prúd z -1C na 1C, tam si obrovský skok
v napatí, ale takmer nulová zmena SOC.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3864
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod dumi » pát říj 02, 2020 1:54 pm

Jiste, proto aem.psal pro.proudy okolo 0,05C. Tam.je pokles mezi zatizenym a nezatozenym stavem Velmi.maly.

Nabijeni delam.tak, ze priste nastavim konstantni napeti 3,45V a kdyz proud klesne pod 0,1C tak to.prohlasjju za nabite.

na horni hranici kolem tech 3,6V uz to chce vypinat asi pri vetsim.produ, ale.na tech 3,45V je dle meho rezerva pred prebitim velka.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm