2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

po "velmi" krátkém rozmýšlení jsem na zkoušku sestavil a zprovoznil moje první dílko a protože jsem měl výhodný přístup k výrobkům firmy GWL a postarších AGM bateriím, zkusil jsem to seskupit do funkčního celku
panely 6×GWL/POWER ESM-450H
regulátor EPsolar XTRA4415N
střídač GWL/POWER GF-SUN-2000G2
na zbytek použil nevyužitý rozvaděč a díly do něj různě posháněl u číňana a kamarádů ... ;)

instalace je zatím na "prasáka" uvidíme do budoucna jak se k tomu bude stavět čez a pod...
nicméně už teď vím, že modrásek je slabý a baterky jsou starý :-)
tak už vymýšlím nějaký upgrade :-)
Přílohy
střídač.jpg
rozvaděč.jpg
6_21.png
panely.jpg
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3345
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od marko250 »

Jak jsou ošetřeny přetoky zpět do DS z něj?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mypower.cz »

marko250 píše:Jak jsou ošetřeny přetoky zpět do DS z něj?
"GridFree originální GWL GTIL měnič s výkonem 1800W pracující ve vstupním rozsahu napětí 45-90V (DC) s integrovaným limiterem pro zabránění přetoků do veřejné sítě. "

Zdroj: https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvertor-napeti-gwl-power-gf-sun-2000g2

Kazdopadne offgrid je offgrid a offgrid je jistota... :idea: to jako bez debat samozřejmě.

Myslím ale, že v této instalaci se IMHO dá šachovat s ledasčím. Třeba gridfree vyhodit do koše (nebo prodat na bazaru) a koupit normální offgrid měnič.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

na elměru jsou 3 tarify , ten 3tí se zatím nehnul (jeli to ten přetokový), nicméně v předchozím příspěvku je nastíněn směr :-)
prozatím je to ve stadiu "hračka" případně "vývojové pracoviště", co nemám prozatím pořešené, je vytěžování, nevím jestli jít do dvou spirálového tělesa do stávajícího OKC, nebo nějakej vytěžovač typu bell, či oplocký... pořád přemýšlím nad tou "druhou" spirálou na 48V a připojit to přes IGBT, či SSR přímo na výstup toho epsolaru a řídit to napěťovým relé (crouzet HUL-EUL)
Přílohy
elměr.jpg
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

druhý měsíc provozu, vyrobeno (spotřebováno) cca 400kWh 8-)
07_21.png
,

na elektroměru v tarifu "P" přibyla jednička :roll: (2)
elmer_p.jpg
v Nadetě z jejich ešopu objednána spirála do Dražic 2000W/230V + 700W/60V jen mě udivilo, že se tato vyráběla naposledy před dvěma roky a že výroba bude trvat 6 - 9 týdnů a bude od ceníkové ceny o cca 30% dražší, asi musí sehnat někoho kdo to namotá, oni to prý nedělají = nechávají si to dělat :( :?
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od bublich »

No,není mě úplně jasné proč je v tom tarifu P (registr 2.8.0) +P a -P? Jedno je zřejmě dodávka,ale moc srozumitelné to není.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... 6130-96130
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

mno ... nastal čas se posunout o kousek výš, a jak jsem již psal, že že modrásek je slabý a baterky jsou starý :-) a kolega "Admin" prorokoval směr, bude potřeba nějaký upgrade, baterky prozatím zůstanou , epsolar taky (i když ...) , na střechu přibyde nějaký další panel (alespoň 4) a to hlavní přijde vyměnit AC měnič , pročetl jsem kde co a jelikož se mi líbí schopnost "přicucávat" když nesvítí - ale zase se mi nelíbí nutnost řešit "přetoky" kterých modrásek za cca 700 spotřebovaných kWh vyrobil prozatím 3kWh, je nasnadě poohlédnout se po zařízení jako je např axpert king (ap) do teď mám logiku nastavenou tak, že celý systém hlídá napěťové relé, které hlídá podpětí na baterkách a při 47,7V shodí AC vstup do modráska a fve přestane vyrábět, ten systém se bude muset předělat a hlavně poslat na místo střídače další silový kabel , což u modráska stačil jenom jeden, jestli můžu otázku, jak funguje axpert king v těch třech modech ??? lze nějak nakonfigurovat zapnutí bypassu ?? protože aby trvale dobíjel baterii z DS mi připadá trochu nevýhodné ... a nebo použít jiný axpert ??
imho systém gridtie kdyby fungoval bez klacků pod nohy je velmi user-friendly připojíš panely, modráska strčíš do zásuvky a je hotovo :yes: bohužel to co může fungovat jinde u nás pravděpodobně legálně fungovat nesmí :wall:
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3345
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od marko250 »

No máš namotaný průser 3kWh,stejný jako černý odběr z DS,ten co to opisuje to asi řešit nebude ,ale při výměně elměru technik už ano.King umí bypase jako každý Axpert,nebo hybridovat s DS.Zákazů dobíjet baterku z DS bylo v menu dost u posledního 7kW jak to ošetřili u Kinga naposled netuším,dlouho tu nikdo nebyl s novým firmware a modelem.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od xmasin »

Poslední firmware od Kinga umožňuje zakázat nabíjení z DS, dřívější verze to uměly taky, ale z nějakého důvodu i když bylo dobíjení zakázané, tak dobíjely proudem 2A.
cipis
Příspěvky: 4347
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od cipis »

mmv píše:
v Nadetě z jejich ešopu objednána spirála do Dražic 2000W/230V + 700W/60V jen mě udivilo, že se tato vyráběla naposledy před dvěma roky a že výroba bude trvat 6 - 9 týdnů a bude od ceníkové ceny o cca 30% dražší, asi musí sehnat někoho kdo to namotá, oni to prý nedělají = nechávají si to dělat :( :?
Tuhle odpověď jsem dostal naprosto tu samou, když jsem si objednal 2x 1kW ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pepin
Příspěvky: 108
Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
Lokalita: Chrudimsko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od Pepin »

Jakoukoliv spirálu, ať již standardní nebo zakázkovou, jsem vyřešil zde: https://www.backer-eltop.cz/cs/

Dělají neuvěřitelnou spoustu typů, dodávají přímo nejen pro Dražice. Pamatuji, že mě suchá spirála 24V/2x400W stála cca 450Kč a byla do 10dnů hotová. Mám to kousek, dojel jsem si pro ní osobně a při té příležitosti nakoukl do jejich skladu. Ty tam mají věcí... :o

P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

a lze kinga i ovládat ?? RPI ?? modrásek umí jenom vyčítat hodnoty ale zapínat (vypínat) pouze na vstupu DC a na výstupu AC stykačem, jde mi například o možnost shodit ho dálkově (SW) do bypassu bez nutnosti použít nějakej silovej stykač, než to koupím, radši se zeptám, :oops: což jsem moc u modráska neudělal :sm1: ::cry2:: ::facepalm::

to cipis : patrona přišla přesně po dvou měsících a za ceníkovou cenu i když jsem jim musel předschválit případné navýšení ceny až o 30% , je pravda, že to byly přesně prázdninové měsíce, ale 8 neděl je 8 neděl a i když dnes slunce svítí, noční deficit na bateriích ještě nedohnalo a tudíž boiler ještě "nevytěžuje" a obávám se, že spirálu použiju nejdřív v dubnu :-(
dohnalo, bojler zapnut, ale jen na chvilku, pak přídou děti ze školy pustěj počítače a večer bude studená koupel :yes:
2021-09-06 122106.png
to pepin, pozdě, ale přece :yes: firma uložena do záložek, mám pocit že to s těma 700W (600w) do budoucna nevytrhnu :-)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od Majkl »

xmasin píše:Poslední firmware od Kinga umožňuje zakázat nabíjení z DS, dřívější verze to uměly taky, ale z nějakého důvodu i když bylo dobíjení zakázané, tak dobíjely proudem 2A.
To byla ochrana baterek proti ponechání v (hluboce) vybitém stavu. Taková bulbuvzdorná pojistka, aby si neznalá obsluha špatným nastavením nezničila baterku.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od xmasin »

mmv píše:a lze kinga i ovládat ?? RPI ??
Kinga jde ovládat přes protokol, popis je k dohledání tady na fóru nebo ho lze ovládat přes ICC.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

poprosím slovutné osazenstvo zdejšího fóra před nákupem kinga (výměna za modráska) narazil jsem na (zatím teoretický) problém s elektroinstalací budovy, která je půl TN-C a půl TN-S , kdy u jediného Axperta VM 48V je tam varování, že na TN-C nefunguje (u ostatních axpertů není zmínka o sítích) , bude tedy King pracovat na TN-C ?? díky za odpověď
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od xmasin »

Osobně mám Kinga připojeného na TN-C a za ním dělám TN-S a funguje bez problémů.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od Majkl »

Já taky bez problémů.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

já mám za ním TN-C-S s tím, že právě koupelna (pračka, bojler) a kuchyně (sporák, rychlovarka, mikrovlnka) je TN-C + všude dlaždičky ...
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
xxxe
Příspěvky: 4
Registrován: pon lis 07, 2022 10:58 am

Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest

Příspěvek od xxxe »

Nechci zakládat nové vlákno.Chci se jen optat jak nejlépe nastavit limiter u modráska.Pri kolísavé výrobě že je pod mrakem a občas vysvitne slunce tak než to zreguluje udělá přetok a bliká i fáze na které je na hlavním elektroměru.Fáze na které to je zapojené je vyvedená od elektroměru 12m daleko a tam daná sonda.Modráska mám jen do vrchního patra domu a je tam odběr 150W.Jakmile ale panely dají chvilku třeba 300w tak to nestihne regulovat.Mám něco špatně v nastavení?
Děkuji a přikládám foto.