Příspěvekod petrtigr » ned čer 27, 2021 7:11 pm

Dobrý den potřeboval bych poradit používám články 5PzS400L v solární soustavě 24V v ostrovním systému z VZV. Potřeboval bych vědět jaké je správné napětí nabíjení používám MPPT regulátor VICTRON 150/45 viz tabulka v manuálu stránka 7. https://www.mulac.cz/download.php?fid=6003 Momentálně ho mám nastavený na 3 pozici a doufám že nabíjecí napětí je správné pokud to je špatně tak bych potřeboval vědět jaké má byt správné nastavení děkuji moc
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » ned čer 27, 2021 7:42 pm

Mám tyhle články at to nikdo nemusí hledat https://www.bch-battery.cz/Trakcni-clan ... parameters
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod FRSO » ned čer 27, 2021 7:57 pm

petrtigr píše:Dobrý den potřeboval bych poradit používám články 5PzS400L v solární soustavě 24V v ostrovním systému z VZV. Potřeboval bych vědět jaké je správné napětí nabíjení používám MPPT regulátor VICTRON 150/45 viz tabulka v manuálu stránka 7. https://www.mulac.cz/download.php?fid=6003 Momentálně ho mám nastavený na 3 pozici a doufám že nabíjecí napětí je správné pokud to je špatně tak bych potřeboval vědět jaké má byt správné nastavení děkuji moc

ABS 14,9-15,3, float 13,5V, pro tebe X2, chce to vyzkoušet a změřit hustotu elytu dle nabíjecího napětí, měla by být cca 1,28
?
FRSO
 
Příspěvky: 1484
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » ned čer 27, 2021 8:17 pm

Dík Franto mám ho tedy přepnout do polohy 2 a zkusím.Zítra tam sjedu a uvidím jak sou nabité a provedu korekci potenciometru.Akorát se dívám na to nastavení a to cos mi napsal to by odpovídalo pro pozici 4,5,6!! 4.Pozice ABS 29,8V FLOAT 27,6V 5. Pozice ABS 30,2V FLOAT 27,6V 6.Pozice ABS 30,6V FLOAT 27,6
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod FRSO » ned čer 27, 2021 9:08 pm

petrtigr píše:Dík Franto mám ho tedy přepnout do polohy 2 a zkusím.Zítra tam sjedu a uvidím jak sou nabité a provedu korekci potenciometru.Akorát se dívám na to nastavení a to cos mi napsal to by odpovídalo pro pozici 4,5,6!! 4.Pozice ABS 29,8V FLOAT 27,6V 5. Pozice ABS 30,2V FLOAT 27,6V 6.Pozice ABS 30,6V FLOAT 27,6

A na co máš User menu ?, Máš Smart MPPT, tam nastavíš vše dle potřeby, float 27,6 je moc kvůli korozi mřížek., Nastav float na 26,8-27,0V max.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1484
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » ned črc 18, 2021 8:33 pm

Má někdo v ostrovní systému baterie z VZV klasické 2V články spojené do serie! Už tak 20 dní mám nastaveného Victrona
pro 400Ah baterie a to tahle:ABS-29,2V Poradí někdo jestli je to opravdu správné nastavení?
FLOAT-27,0V
EQUALIZATION-30,2V
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » ned črc 18, 2021 8:38 pm

Ještě jedna perlička na bateriích mám zapojený systém AQUAMATIC jaká je zhruba normální spotřeba vody za týden. Připadá mi že moje baterie sou docela žíznivé spotřeba vody za týden zhruba 1L možná víc.Je tohle normální nebo to nastavení nabíjení článku je špatné a baterky zbytečně odpařují víc vody než mají při nabíjení.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod mypower.cz » ned črc 18, 2021 8:46 pm

Nevím jak jiné baterky, ale já na svých trojanech mám spotřebu cca 5L za půl roku.
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4837
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » ned črc 18, 2021 8:54 pm

mypower.cz píše:Nevím jak jiné baterky, ale já na svých trojanech mám spotřebu cca 5L za půl roku.

Mě se právě ta moje spotřeba zdá hodně veliká. Jinak dneska sem tě chtěl odpoledne přepadnout na chajdě kuknout se jak to tam máš. Stál sem chvilku venku nikdo nikde žádný pohyb jen venku zaparkovaný OPEL tak sem valil pryč a pěšky na svojí chajdu.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 5:31 am

Opravdu tady nikdo na foru nepoužívá články z VZV v ostrovním solárním systému? Asi sou všichni na dovolené :dontknow: Potřebuju jen poradit se správnýma nabíjecími napětími pro tenhle typ baterií! :read:
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod lemra79 » úte črc 20, 2021 7:30 am

Všichni fundovaní už jsou asi unaveni papouškováním toho, co si najdeš na internetu. Olovo nemám, ale snad někoho vyprovokuju. Vzhledem k tomu, že máš moc vysokou spotřebu vody, budeš baterky zbytečně dlouho udržovat v ABS a nebo máš moc vysoký FLOAT. Jakou máš hustotu? To je u olova podstatná věc. Chtělo by to umět ve victronu měnit konkrétní hodnoty, nechci tvrdit, že přepínač je k ničemu. Dle selskýho rozumu bych FLOAT volil tak, aby už baterka nebublala, ale hustota odpovídala plnému nabití, 1,28? Ale třeba kecam blbosti, jak jsem psal, olovo nemam.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp,
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+
celkem instalováno 8,865 kWp
Uživatelský avatar
lemra79
 
Příspěvky: 339
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Bydliště: Orlickoústecko

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod mypower.cz » úte črc 20, 2021 8:00 am

Ono taky clanky z VZV jsou dost siroky pojem. Nejake oznaceni na nich treba? Nebo foto by se hodilo, treba by nekdo poznal co to je zac. Moje trojany se taky pouzivaji prej ve VZV.
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4837
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod goodbie » úte črc 20, 2021 9:02 am

petrtigr píše:Má někdo v ostrovní systému baterie z VZV klasické 2V články spojené do serie! Už tak 20 dní mám nastaveného Victrona
pro 400Ah baterie a to tahle:ABS-29,2V Poradí někdo jestli je to opravdu správné nastavení?
FLOAT-27,0V
EQUALIZATION-30,2V

float byse měl pohybovat někde okolo 27,7,dále pak taky záleží jak dlouhý máš čas mezy ABS a Float spotřeba vody je u těchto trakčních článků o něco větší,musí ty baterky prostě plynovat,pak se ztrácí voda
?
goodbie
 
Příspěvky: 1364
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod goodbie » úte črc 20, 2021 9:15 am

mypower.cz píše:Ono taky clanky z VZV jsou dost siroky pojem. Nejake oznaceni na nich treba? Nebo foto by se hodilo, treba by nekdo poznal co to je zac. Moje trojany se taky pouzivaji prej ve VZV.
typ té baterky je PzS v tomto případě má článek pět kladných trubkových desek s celkovou kapacitou 400Ah zacházení a nabíjení se dá dohledat
?
goodbie
 
Příspěvky: 1364
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 12:56 pm

goodbie píše:
mypower.cz píše:Ono taky clanky z VZV jsou dost siroky pojem. Nejake oznaceni na nich treba? Nebo foto by se hodilo, treba by nekdo poznal co to je zac. Moje trojany se taky pouzivaji prej ve VZV.
typ té baterky je PzS v tomto případě má článek pět kladných trubkových desek s celkovou kapacitou 400Ah zacházení a nabíjení se dá dohledat

Dik moc ty casy uz si z hlavy nepamatuju mam tk nastavene ve Victronu.Pomahal mi to nastavovat FRSO! Nejlepsi by byli kdybych ti mohl zavolat jak budu na chate a rekl bych ti presne nastaveni.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 1:03 pm

mypower.cz píše:Ono taky clanky z VZV jsou dost siroky pojem. Nejake oznaceni na nich treba? Nebo foto by se hodilo, treba by nekdo poznal co to je zac. Moje trojany se taky pouzivaji prej ve VZV.

Bohuzel na clancich neni bapsano nic. Jen nahore je asi 6 mistny cislo nedohledal sem co to je presny typ nic mi to nenaslo.Kapacitu a typ clanku se zjistil az podle rozmeru chvilku my to trvalo!Fotku muzu dat vecef az dojedu domu ale myslim si ze je,to zbitecne.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod goodbie » úte črc 20, 2021 1:05 pm

petrtigr píše:
mypower.cz píše:Ono taky clanky z VZV jsou dost siroky pojem. Nejake oznaceni na nich treba? Nebo foto by se hodilo, treba by nekdo poznal co to je zac. Moje trojany se taky pouzivaji prej ve VZV.

Bohuzel na clancich neni bapsano nic. Jen nahore je asi 6 mistny cislo nedohledal sem co to je presny typ nic mi to nenaslo.Kapacitu a typ clanku se zjistil az podle rozmeru chvilku my to trvalo!Fotku muzu dat vecef az dojedu domu ale myslim si ze je,to zbitecne.
Float a zbytečný??ABS musí být nastavenona 4až6 hodin
?
goodbie
 
Příspěvky: 1364
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod rottenkiwi » úte črc 20, 2021 1:08 pm

Jednou vetou by sa dalo povedat, ze nastavit taky ABS a FLOAT, aby baterky boli
nabite doplna, ergo aby sa splnili vsetky znaky nabitia.

Na stranke nevidim ziadne urovne napati ani teplotny koef.
https://www.tayna.co.uk/renewable-power ... -5pzs400l/

Ale z krivky zivotnosti sa da proedpokladat, ze to je nieco take:
https://www.trojanbattery.com/pdf/datas ... 405_DS.pdf

Takze nastavit najnizsie odporucane napatie + teplotnu kompenzaciu
a sledovat, ci sa baterka nabije a ci sa neprehrievaju clanky.

Ak sa nenabije doplna, zvysit ABS o 100 mV a zase to pozorovat.

Najlepsie zavolat cloveka z okolia, ktory sa olovu venuje roky a pozrie
do baterky a bude vidiet ako to plynuje, ako vyzeraju platne a da fundovanejsiu
radu ako takto na dialku.

Lenze tiez tam na stranke maju:
have a lower battery temperature and consume 75 % less water
.

Len zabudli napisat ze voci comu. Lebo ak je tam nejake aditivum v platniach,
ktore zaruci nizsiu spotrebu destilky, tak moze ist o ine clanky ako tie v odkaze.
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4311
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 1:19 pm

lemra79 píše:Všichni fundovaní už jsou asi unaveni papouškováním toho, co si najdeš na internetu. Olovo nemám, ale snad někoho vyprovokuju. Vzhledem k tomu, že máš moc vysokou spotřebu vody, budeš baterky zbytečně dlouho udržovat v ABS a nebo máš moc vysoký FLOAT. Jakou máš hustotu? To je u olova podstatná věc. Chtělo by to umět ve victronu měnit konkrétní hodnoty, nechci tvrdit, že přepínač je k ničemu. Dle selskýho rozumu bych FLOAT volil tak, aby už baterka nebublala, ale hustota odpovídala plnému nabití, 1,28? Ale třeba kecam blbosti, jak jsem psal, olovo nemam.

Je to mozne ze je to nastavene spatne proto prave potrebuji poradit od tech co maji s takovymi clanky uz zkusenosti.Baterky kdyz sem koupil byli dost vybite asi i zasulfatovane.Pamatuji si ze prvni dva dny sem do nich nabil asi 14kw a stale nestouplo napeti tak vysoko aby se prepli do Abs,float.Pak sem udelal s FRSO upravu v nastaveni na hodnoty co mam ted a uz se zacali normalne nabijet.Ted momentalne kdyz sou baterie ve Flotu maji hustotu 1,29-1,26 ale jeden clanek ma jen 1,23 . Na baterich nemam zapojeny zadny desulfator a nezkousel sem je nejak hluboce vybijet jen castecne asi jen 24,4V kratkodobou zatezi konvickiu mikrovlnkou pres menic.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
?
petrtigr
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Trakční baterie 5PzS400L

Příspěvekod rottenkiwi » úte črc 20, 2021 1:21 pm

Este nejaky graf, co mozete od tych bateriek cakat:
https://www.trojanbattery.com/markets/r ... energy-re/

Hustota musi byt vo vsetkych rovnaka, inak ten clanok s inou hustotou / mensou /
bude mat iny odpor.

Foto mojich Trojanov:
viewtopic.php?f=40&t=3486&p=61233&hilit=trojan+baterka#p61233
viewtopic.php?f=47&t=3113&p=54626&hilit=trojan+baterka#p54626
a Bannerov
viewtopic.php?f=94&t=4223&p=74309&hilit=banner+po+2200#p74309
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4311
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Další

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'