Studer XTM-4000 nadstavenie

Měniče Studer
1lubos1
Příspěvky: 84
Registrován: pát úno 22, 2013 2:13 am

Studer XTM-4000 nadstavenie

Příspěvek od 1lubos1 »

Zdravim vsetkych...
Poprosim radu. Studer vypne pri poklese nadstaveneho napatia baterii, co je v poriadku, avsak, neprifazuje sa na DS. Je vypnuty, blika stale cervena led. Ked napatie baterii dosiahne nadstavenu medz, menic zapne, ide z baterii, samozrejme cervena led zhasne. Takze opacne to funguje v poriadku. Zjavne nezapina AC IN.
Kde robim chybu?
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer XTM-4000 nadstavenie

Příspěvek od DanoP »

Napriklad takto:
Aux1
1202-Rev.aut.
1497-Any (function OR)

Podla napatia (zadaj si vlastne hodnoty, je mozne kombinovat viacero napati a casov,
napriklad ja pouzivam {1247} 51,2V s {1248} 30minut a {1250} 50V s {1251} 1 minuta)
1246-YES Battery voltage 1 activate (AUX 1)
1247-50V Battery voltage 1 (AUX 1)
1248-1m Delay 1 (AUX 1) min

1255-51.5V Battery voltage to deactivate (AUX 1)
1256-5m Delay to deactivate (AUX 1) min
1516-NO Deactivate if battery in floating phase (AUX 1)

Vykon Power (reakcia na pretazenie)
1258-YES Inverter power level 1 activate (AUX 1)
1259-120% Power level 1 (AUX 1)
1260 0m (time delay - okamzite prepnutie)
1261-YES Inverter power level 2 activate (AUX 1)
1262-110% Power level 2 (AUX 1)
1263- 10m (time delay - oneskorene prepnutie)

1267-50% Inverter power level to deactivate (AUX 1)
1268-5m Time delay to deactivate (AUX 1)

SOC (len ak je tam BSP)
1439-YES Contact activated with the SOC 1 of battery (AUX 1)
1440-20% Contact activated below SOC 1 (AUX 1)
1141-30% Contact deactivated over SOC (AUX 1)% SOC

Nabijacka zakazana, transfer povoleny
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state

Snad som sa nepomylil, v eng manualy je v popise zabudnute NOT, v de manuli je to spravne.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer XTM-4000 nadstavenie

Příspěvek od DanoP »

Este vysvetlenie.
Aux1 (2) su logicke premenne, ktore sa daju ovladat externe, resp. ovladuju rele (kontakt),
ale daju sa aj ovladat interne nastavenim parametrov, ktore Aux1 (2) za urcitych podmienok aktivuju alebo deaktivuju.
To je aj pouzite v predch. prispevku. Najprv som zvolil loginku ovladania Aux1 - vybral som si druh ovladania {1202} - Reverzne automaticke, s tym ze akakolvek z definovanch podmienok sposobi zmenu stavu {1497} - (Any - function OR) Aux1.
Cize ak je splnena niektora z podmienok (napr. na pokles napatia, prekrocenie odberu) tak Aux1 sa zmeni na false (0) - zhasne LED Aux1 v studeri.
Dalej treba nadefinovat co sa ma s Aux1 ovladat, a pri akom stave Aux1 aktivovat.
Takze som zakazal transfer rele {1538} - menic sa nemoze pripojit na AC-In, a zaroven som definoval kedy sa tento zakaz rusi. To je ta cast.
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
1lubos1
Příspěvky: 84
Registrován: pát úno 22, 2013 2:13 am

Re: Studer XTM-4000 nadstavenie

Příspěvek od 1lubos1 »

Dakujem Dano za vysvetlenie, skusim zadat parametre podla tvojho navodu.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek