2-3kW FVE

Příspěvekod stano22 » ned čer 13, 2021 3:04 pm

Zdravim vsetkych,

vela zaujimaveho som si tu precital. Chcem si postavit sam malu FVE (mam elektrotechnicke vzdelanie) a rad by som sa poradil. Vykonovo na zaciatok 8x 285Wp panel. Mojim cielom nieje (a nikdy nebude) predavat resp. dodavat do DS, prioritne chcem znizit vlastny odber z DS. Energiu ale neplanujem uskladnovat do baterii (aj ked nejakej baterii sa samozrejme nevyhnem), ale primarne hned spotrebovat. V objekte mam neustale zapojenych 6 kompresorov (chladnicky, mraznicky), dve klimatizacie (do buducna asi prejdem na multisplit). TUV mam tiez pomerne vysoku spotrebu, aktualne hrejem plynom. Dve umyvacky riadu, pracka, rekuperacia. Praca z domu, dve dospele osoby.

1) Premyslam, akou cestou sa uberat. Najlepsie mi z toho asi vychadza koncept hybridu - nakrmit menicom typu Victron Multiplus 3 alebo 5kVA zariadenia so stalym odberom + k tomu na vyrovnavanie nieco ako Pylontech 48V/2,4kWh pripadne 48V/3,6kWh (co mi da dobru moznost rozsirit system v buducnosti v pripade potreby o dalsie panely resp. baterie). Ked nebude vykon FVE, pobezia zariadenia z DS. Zaroven by mi bateria vedela sluzit ako UPS, kym v pripade vypadku DS nahodim centralu. Je to pre moje riesenie dobra volba?

2) Chcel by som pripadne prebytky (ak sa nahodou vyskytnu) vediet dostat do TUV. Jedna z moznosti je cely vykon FVE preklopit kontaktorom do reglu typu "oplocky" (technicky to je riesitelne drobnou automatizaciou - merat v realnom case potrebne prudy resp napatia (to uz je jedno ci arduinom, tinykontrol..), vyhodnotit sucasny stav a v pripade splnenia podmienok presmerovat tok, samozrejme s istou hystereziou proti cyklovaniu atd. Viem si to ale predstavit. Alebo je lepsie spiralu v bojleri napajat vystupom z menica, ktory budem mat tak ci tak? V com je rozdiel? (okrem toho, ze regl "oplocky" by som musel dokupit, ale pri zapojeni spiraly za menic by to zasa chcelo zapojit aj nieco ako wattrouter, takze naklady sa zrovnavaju viacmenej)

Dakujem za kazdu radu
stano22
 
Příspěvky: 7
Registrován: ned čer 13, 2021 12:43 pm

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod jahodovák » ned čer 13, 2021 3:23 pm

Podobných dotazů zde na foru již bylo několik,než vám někdo odpoví,zkuste si pročíst zdejší forum,o tomto je zde poměrně dost napsáno,pravda,sice to bude dost náročné ale dozvíte se vše,co potřebujete vědět.Já jedu trochu jinou cestou,takže by vám moje rady moc nepomohly...hezký den
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 1284
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod Dagus » ned čer 13, 2021 7:36 pm

Victron asi proč ne, mám stejnej setup s mp2. Jinak jedna cihla pylonu je na plnou zátěž malom minimum jsou podle mě dvě 3.6kWh.
Druhá otázka typu Oplockého atd tady na eshopu fora je podobnrj regl, co umí přesně co píšeš a chceš. BEL Regulátor MR4316AC NG
Tak hodně zdaru a čti studuj a nakupuj až pak, jinak budeš kupovat víckrát.
Dagus
 
Příspěvky: 785
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod vlkazajac » ned čer 13, 2021 7:59 pm

Pravda, čítať treba. Pomôcť môžeme hneď pri základnej rozvahe, ktorá je podcenená.

0/ Ak má systém v domácnosti skutočne šetriť energiu, musí nastať stav, že aspoň nejakú časť dňa pobeží čo len jediný "štandardný" spotrebič 2,4 kW s energiou získanou priamo z panelov. To preto, aby zbytočne necyklovala batéria. "Aspoň nejaká časť dňa" sa už s významným výskytom výkonu 2,4 kW z panelov objaví pri inštalovaní 3,5 - 4,0 kWp.
1/ Pre 4 kWp už potrebujeme menič minimálne 4 kW, pretože sa môže stať, že to dobre zasvieti len na pol hodinku za celý deň a my to musíme zachytiť a použiť. Dopočítaš si ľahko, koľko Pylontechov potrebuješ, aby pohltali všetok prúd z regulátora, resp. aby dokázali napájať nepretržite tých 2,4 kWh.
Na centrálu na najbližšiu päťročnicu zabudni, nestrácaj čas.
2/ "...je lepsie spiralu v bojleri napajat vystupom z menica, ktory budem mat tak ci tak? ..." Podľa mňa áno, sám si si odpovedal.

Čítaj ďalej :handshake2:
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3099
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod Plazivec » pon čer 14, 2021 5:53 am

Především bych si položil otázku, k jakému účelu stavím FV. Jsou dvě možnosti. 1. snížení nákladů, 2. koníček. Použití komponent jako je Victron a Pylontech značně posouvá FVE do oblasti koníčkaření. To ale můžu také se 4mi panely, reglem PWM a měničem z číny za pár, LK3 a olovem ze sběru. A s tím se dá hodně pěkně zabavit. Victrona a Pylony jsem viděl jen na fotce, ale připadá mi, že se to zapojí a dívá se, jak si to brumlá, mýlím se?
Já sám mám olovo jen proto, že bylo zadarmo a proto, aby vydrželo jej používám jen jako buffer pro žrouty pračku a myčku(2kw spirály obojí). Suška jede z panelů na eco si vezme 600-650 max. Pokud ta svině svítí, pereme, myjeme, sušíme. Jinak tluču do baterky co to dá, na noc přepínám na DS, protože nemá smysl, aby axpert cucal baterku na vlastní spotřebu. Na DS nežere nic a nic v noci nenapájí.
Ale já mám systém mimo barák na garáži a tam měl také sloužit jako hračka. Ale zjistil jsem, že by moh něco přispět, tak jsem natáh do baráku kabel. Momentálně přemýšlím nad noční režií - nějaké rutry, servr a 3x linux box, co žere na stanby kolem 20W, to by to olovo snad přes noc nezabilo.
2P3S 285Wp Amerisolar, Epsolar Xtra 4210N
MPP Solar PIP 3kW/24V
582ah kulek do mušket.
Plazivec
 
Příspěvky: 310
Registrován: čtv kvě 07, 2020 1:35 am

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod shuty » pon čer 14, 2021 7:32 am

moj setup je:
2,25kwp - 9 panelov
MPP Solar PIP 5048MK (Axpert King) - 5kw
LiFePO4 16x 100Ah - 5kwh

mam to v prevadzke od jesene a nahrievam tym bojler, ide na to chladnicka a mam par zasuviek v dome, ked svieti zapnem na to pracku, susicku alebo co potrebujem.

moje odporucanie ako minimum je:
panelov 4kwp - max co vezme axpert, idealne rozhodene do viacerych stran
baterka 10kwh - 16x 200Ah

s tym by sa uz dalo vpohode fungovat si myslim.
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 401
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: 2-3kW FVE

Příspěvekod stano22 » pon čer 14, 2021 9:16 am

Dagus píše:BEL Regulátor MR4316AC NG

Vdaka za tip, pise sa tu o nom, nastudujem. Proti OPL je lacnejsi. Sice OPL by som vedel zostavit aj sam, ale z casovych dovodov by som momentalne radsej siel do hotoveho riesenia. Ano, kapacitu bat bude treba vacsiu.

vlkazajac píše:...

Dakujem a pozdravujem tuto za kopec do PX ;) Cize ak zacinam tomu spravne rozumiet, pokial sa chcem vyhnut prebytkom do DS a napajat s FVE aj ine spotrebice ako spiraly, potrebujem aby bol peak vykon panelov znacne vyssi ako prikon spotrebica. Rozdiel bud ulozim do baterie, alebo je fuc. Cize z velkej casti je to o menezmente spotreby. Centraly sa nezbavim, pouzivam ju na pracu v terene a holt, ked sa tu napriklad minuly rok tyzden vypinala elektrina kvoli prerezavke stromov okolo vedenia, celkom sa mi hodila. Do tych chladniciek sa totiz cez den chodi, takze som to musel krmit tak ci tak.

Plazivec píše:....

Par fungujucich ostrovov mam za sebou, dobre skusenosti s victronom, tak asi preto. Ale nebranim sa ani axpertu, vsetko je v stadiu navrhu. Ja olovo zadarmo nemam, ani nemam cas chodit po zbernych dvoroch... pylony sa mi zdaju byt najpriaznivejsie z pohladu cena/vykon (resp. papierovy pocet cyklov voci celkovej energii, ktoru za svoju zivotnost dokaze bateria "spracovat"). Ale mozem sa mylit, toto este musim nastudovat. Ja som mal a vzdy budem mat elektrinu ako hobby, akurat som ale teraz v zivotnej faze, kedy mam fakt malo casu na konicky. Tak hladam kompromis a vysledok taky, aby som vedel co s tym v pripade poruchy/rozsirenia, ale zasa nemusel do toho podchvilou sahat :)

Zabudol som orientaciu - cisty juh, mam plochu strechu (4°) cca 40m2, ktoru tomuto mozem obetovat. Zaroven sa na nu viem pohodlne dostat v zime zo zeme, pod nou je priestor ciastocne zapusteny v zemi, ktory by som vedel pouzit pre technologiu (nieje vlhky). Niesom si ale isty, ci chcem priklapat panely. V lete viem najviac energie najlepsie hned minut, v zime mi tu slnko svieti dve tri hodiny, ak vobec. Cena konstrukcie na priklopenie sa mi pravdepodobne nikdy nevrati, tak uvazujem o polozeni naplocho, s ulickou pre moznost servisu (pristup ku kablom, odsnezenie v zime).

Bol som rozhodnuty pre termicke panely, kedze v objekte sa mina vela TUV (podnikanie, potraviny). Teraz postupne sa ale priklanam k FVE. Sice mi zaberie vacsiu plochu, ale elektrina je vseobcne univerzalne pouzitelna, prebytok v principe prilis nevadi, nemusim riesit teplovodne nemrznuce zmesi, dopravnu dlzku atd.