zdravím dělám design BMS pro 17S LIFEPO4 s CAN stohovatelnou
na jaké proudy dimenzovat?
podle mne by mělo stačit pro 3 měniče 4-5kw 200A continualně pro instalaci s jedním packem
co vy na to?
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 683
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: BMS 17S

Příspěvekod kodl69 » čtv dub 22, 2021 3:17 pm

to jako chceš spínat těch 200A mosfetem?
Zkus se zamyslet nad tím, co se stane, když dojde o metr dál na CY35mm2 ke zkratu, a bude to jištěný třeba PN000 100A pojistkou. Mosfety budou muset vydržet (a taky odpojit, pokud bude elektronika rychlejší než pojistka proud řádu jednotek kA při napětí cca 50V.
10 mosfetů paralelně po 3.3miliohm je 0.3miliohm, a pro 1000A je to 0.3V, pro 2000A je to 0.6V , pro 10kA (to bych tak čekal jako rozumnou hodnotu pro návrh, je to 6V a mosfety jsou odpařený za pár mikrosekund. Řešení s IR2125 a zapojení "hexsense" tohle řeší, ale může dělat problém při připojení kapacitní zátěže, v tomhle případě masivní kontakt jističe s vypínací cívkou je asi odolnější řešení...
osobně ale nevidím důvod vůbec silovku vypínat z BMS, stačí vypnout nabíjení a spotřebu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5572