Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Odpovědět
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Mojm10 »

Ahoj,

chci osadit střechu garážového přístřešku panely. Potřebuji vědět, jak co nejlépe a smysluplně (a levně) provést ochrany.

Fakta:
- v garáži je elektroinstalace spojená přes podružný rozvaděč s hlavním rozvaděčem v domě.
- ochrana mezi domem a garáží je pouze proudová přes jistič 6kA.
- panely na garáži by byly v sériovém vysokonapěťovém stringu s DC jištěním (gR) a přepěťová ochrana T1T2. Poté 50 m oddělené vedení do měniče.
- střecha garáže je falcovaný plech.
- měnič je z AC strany chráněn T2 přepěťovkou

Otázky:
1. Jak uzemnit konstrukci a střechu bez bleskosvodu?
2. Pokud bude přepěťovka v garáži, je k pospojování k dispozici pouze 6 mm2 PE.
3. Nebo přepěťovka až v domě?
4. Nebo udělat bleskosvod na garáži a udělat to standardně (a tím i chránit lépe dům?)
5. Nebo garáž nechat být a místo LPS investovat do jiskřiště a ochrany před rozvaděčem?
Quickyprd
Příspěvky: 246
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Reputace: 23

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Quickyprd »

jen pár poznatků co mám od mistra kodl69....svodič T1+T2 25kVa co nejblíže k panelům. Uzemnění přes CYA 16. Na druhém konci vedení (50m) Svodič T2...CYA 16. Více rad si ale netroufám...já řeším plechovou střechu s hromosvodem. Tam to je trochu jinak. A nebo postavit pořádný stožár hromosvodu vedle garáže, tak 10m vysoký a pořádné uzemnění do země :-)
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od rob.brno »

Ad 2.
ta zem PE 6mm2 je tažená z hlavního rozvaděče, z kterého je provedena ostatní elektroinstalace po domě?

Snažil bych se to zemnění od přepětovek v garáži táhnout extra a když už spojovat se zemněním domu, tak někde mimo dům, těsně u zemnícího vedení.
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Mojm10 »

rob.brno píše:Ad 2.
ta zem PE 6mm2 je tažená z hlavního rozvaděče, z kterého je provedena ostatní elektroinstalace po domě?
Ano, přesně tak.
rob.brno píše:Ad 2.
Snažil bych se to zemnění od přepětovek v garáži táhnout extra a když už spojovat se zemněním domu, tak někde mimo dům, těsně u zemnícího vedení.
Až budu táhnout DC vedení od panelů, mohl bych tam tu 16 hodit k tomu.

a) po cestě bude relativně mělce zemnící pásek (není pod základy, ale vedle)
b) nebo dát na zemnící lištu

Co je lepší varianta?
Quickyprd
Příspěvky: 246
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Reputace: 23

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Quickyprd »

Taky bych to uzemnil ideálně mimo dům, rozhodně bych to netahal 50m CYA až do domu. Na té garáži je pak otázka, jestli pod střechou či v blízkosti labelů od panelů, ještě než "vlezou" do svodiče není nějaký rozvod elektriky, železné nosníky apod. aby si blesk nepřeskočil sem...apod., to by byla potřeba i pořádná ochrana i v rozvaděči v domě. Aby to odnesla maximálně jen garáž, ale ne barák.
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Mojm10 »

Jeste dodam: garaz je hned vedle aleje 15m stromu. Kontrukce garaze je same drevo.
Existuje varianta zakopani zemniciho pasku, ktery bych spojil jak s konstrukci panelu, tak s prepetovkou u panelu?
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od Mojm10 »

Quickyprd píše:Taky bych to uzemnil ideálně mimo dům, rozhodně bych to netahal 50m CYA až do domu. Na té garáži je pak otázka, jestli pod střechou či v blízkosti labelů od panelů, ještě než "vlezou" do svodiče není nějaký rozvod elektriky, železné nosníky apod. aby si blesk nepřeskočil sem...apod., to by byla potřeba i pořádná ochrana i v rozvaděči v domě. Aby to odnesla maximálně jen garáž, ale ne barák.
Neni tam nic takoveho.
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu

Příspěvek od rob.brno »

Mojm10 píše:Jeste dodam: garaz je hned vedle aleje 15m stromu. Kontrukce garaze je same drevo.
Existuje varianta zakopani zemniciho pasku, ktery bych spojil jak s konstrukci panelu, tak s prepetovkou u panelu?
To se těžko vymyslí, chtělo by to nějaký nákres.

Já budu například pro zemnění konstrukce panelů na domě extra přidělávat další svod, který potom v zemi protáhnu až k vedlejšímu stávajícímu svodu, kde je oba spojím. Jde o to aby i ten nový svod měl vyhovující zemní odpor, pokud se bude dělat revize bleskosvodů.

A zem přepětovek v garáži připojím na extra kabel, který chci vyvést ven a spojit se stávajícím svodem těsně nad zemí.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek