Příspěvekod kodl69 » ned dub 18, 2021 5:24 pm

Ještě nedávno platná norma ČSN 33 2000-4-482 (nebo to bylo v ČSN 33 2312?) doporučovala 1cm cetris a nebo 3.5cm vzduchovou mezeru. Dnes už taková norma neplatí, tj všechno dle dokumentace výrobce rozvaděče...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5573
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: kuliho experimentálna koliba 10 kWp

Příspěvekod kuli » ned dub 18, 2021 6:16 pm

Presne to som myslel, tu dosku a nie je to také drahé. Kedysi sa dával tuším azbest, alebo klingerit, ale jedno je zakázané, druhé zbytočne drahé. Vzduchová medzera sa mi moc nepáči, predsa len je lepšie, keď tam bude prekážka.