Victron ET340

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Zdravím solárníky,

poprosil bych o pomoc s elektroměrem Carlo Gavazzi ET340 alias Victron ET340. ET340 jsou kupoval nový v česku (enika) a doporučený kabel USB-RS485-WE-1800-BT z aliexpress. Problém je, že používám Venus OS na Rpi3 a elektroměr se ne a ne chytnout. Pokud sestavu zapojím k PC s Win10 a použiju origo Carlo Gavazzi sw UCS7, tak elektroměr vidím, můžu měnit nastavení... Na Rpi3 vidím, že USB FTDI kabel je detekovaný, ale LEDky neblikají, takže se Rpi3 ani nesnaží o komunikaci.
Má někdo zkušenost, radu, jak ET340 připojit do Victron systému?

Radim
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Victron ET340

Příspěvek od MareC3k »

Mam ET340 takisto pripojene do raspberry pi 3 s Venus OS, ktory monitoruje aj ostatne Victron regulatory. Postupoval som podla: https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:et340
Ale pouzivam rs485-usb prevodnik asi original z neosolaru. https://www.neosolar.sk/rozhranie-rs485-na-usb-5-m
Chytlo sa mi to hned na prvy pokus
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Victron ET340

Příspěvek od dano »

Ja pouzivam ET-112 + RPi a bez problemov, prevodnik USB-RS485 z FTDI.
Presne tento prevodnik to je https://bit.ly/37PuKxu
Ak ti to na PC funguje, tak problem bude na strane RPi (najskor driver), ale ak je to original FTDI, tak by nemal byt problem.
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

Ja et111 protože dvě pozice je škoda a taky dle návodu na victron webu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

To je teda zajímavý. Mám podle obrázku naprosto identický převodník RS485, jako prodává neosolar. Co jsem vyčetl na fórech, tak je podstatný FTDI čip a ten mám. Jestli má číňan nějaký nepovedený klon... Někde v Rpi nejspíš v adresáři /etc/ by měl být nějaký config soubor právě pro tento převodník. Může se mi po tom někdo podívat?
Používám ještě original Victron VE.Bus MK3 a Victron VE.Direct a ty šlapou v pohodě. Myslím, že je problém s detekcí převodníku, kéž by tak šla nějak vynutit komunikace. Zkoušel jsem ještě převodník Papouch opto RS485, ten mi taky šlape na Win10, ale Rpi Venus OS ani ťuk.
Podle postupu by se mělo samo hned všechno chytnout, ale u mně se ET340 nechytne. Nějaké nápady, co s tím?
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 449
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Victron ET340

Příspěvek od Kobra23 »

Přehodit vodiče A a B mezi sebou.

Edit: Teď jsem si teprve uvědomil, že píšeš o ET, já měl na mysli EM340. Nevím jak jsou tam v těch konektorech zapojeny piny (u EM jsou šroubovací svorky A a B), ale prohoď mezi sebou vodiče komunikace.
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

A není nutné povolit práva tomu dev/usb? Já na Linuxu používám rs232 ftdi a nutné to je.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od RRR »

Vyzkoušel jsem asi 7 převodníků, fungoval jenom originál Victron. Je to tento převodník: https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... CABLES.pdf
Když trochu pohledáte na TME dá se koupit levněji. Také ho mám z TME.
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Prohodit data A B jsem zkoušel, zkoušel jsem i 120Ohm ukončovací odpor (ikdyž mám jen 1,8m kabel), zkoušel jsem změnit adresu (1,2, víc Victron nepodporuje). Na Win10 s UCS7 mi ale všechno šlape, takže si myslím, že bude problém na straně Venus OS. Když se přes SSH podívám (příkaz dmesg), tak vidím všechny tři USB převodníky, ikdyž ostatní dva odpojím, tak stejně Venus OS nedetekuje ET340.
Převodník mám přesně tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 4c4depizEv
ale je mi jasný, že papír snese všechno, jestli je to nějaký nepovedený klon, tak nevím, jak to poznat.
Ohledně povolení práva dev/usb bych poprosil o více info, to by mohl být můj problém.
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Victron ET340

Příspěvek od dano »

Tak dalsia moznost je napisat na https://community.victronenergy.com/index.html. Ja som riesil problem z MPPT regulatorom a islo to celkom rychlo, mali problem v driveri na RPi, hned na druhy den vysla nova verzia kde to bolo opravene.
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Tam jsem začal, ale moc jsem nepochodil:
https://community.victronenergy.com/que ... swer-78129
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

dickss píše:Prohodit data A B jsem zkoušel, zkoušel jsem i 120Ohm ukončovací odpor (ikdyž mám jen 1,8m kabel), zkoušel jsem změnit adresu (1,2, víc Victron nepodporuje). Na Win10 s UCS7 mi ale všechno šlape, takže si myslím, že bude problém na straně Venus OS. Když se přes SSH podívám (příkaz dmesg), tak vidím všechny tři USB převodníky, ikdyž ostatní dva odpojím, tak stejně Venus OS nedetekuje ET340.
Převodník mám přesně tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 4c4depizEv
ale je mi jasný, že papír snese všechno, jestli je to nějaký nepovedený klon, tak nevím, jak to poznat.
Ohledně povolení práva dev/usb bych poprosil o více info, to by mohl být můj problém.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 15#p139817
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od RRR »

dickss píše: Převodník mám přesně tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 4c4depizEv
ale je mi jasný, že papír snese všechno, jestli je to nějaký nepovedený klon, tak nevím, jak to poznat.
Nějak tam nevidím co to obsahuje za chip?
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Podle výpisu "dmesg" je tam FTDI FT232RL.
Díky Dagus za link, jsem v Linuxu amatér, tak mi to potrvá.
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

Nemusí trvat, zapni ssh prihlas se jako root a dej ten chmod příkaz a vyzkousej jestli jede. Pak kdyztak dej do cronu, aby se to provedlo po spuštění samo.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Příkaz "chmod" se zadařil, ale asi to samo o sobě nestačí. Zkusil jsem ještě odpojit a připojit Victron VE.Bus MK3 a pak FTDI RS485 pod ttyUSB2. Jak brzo by měl Venus OS sám od sebe detekovat nově připojený ET340? Není potřeba ještě někde něco nastavit?
Přílohy
ttyUSB2.JPG
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

Detekce je skoro hned. Jinak pokud to v tom /dev/ vidíš, tak je to detekované.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Ok, taky si myslím, že Venus OS RS485 převodník "vidí", ale proč nedetekuje ET340? Je potřeba povolit Modbus nebo něco někde v menu?
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron ET340

Příspěvek od Dagus »

Těžko říct, já tu et111 měl plug&play ale nějakej konfig v návodu možnej byl na tom elměru.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
dickss
Příspěvky: 17
Registrován: pon zář 17, 2018 5:09 pm

Re: Victron ET340

Příspěvek od dickss »

Je to holt zapeklitá věc. Nemáte někdo poblíž Brna v aplikace ET340, že bych se stavil a zkusilo by se, jestli je problém v převodníku, Rpi nebo elektroměru?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek