Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Měniče Axpert
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od kodl69 »

Není to problém, ale vlastnost, pokud se nastaví bulk a float skoro stejný napětí, tak to vybíjení nenastane a je hotovo. U LiFePo4 je tohle lepší, protože na baterkách po ukončení nabíjení napětí spadne na cca 3.35V na článek i prakticky beu odběru, tj ve floatu nastaveným na 53.6V z baterek nic neubejvá, u li-ion je to jinak, tam napětí poměrně přesně odpovídá SOC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2211
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od fugas »

Pravda, je to vlastnost.Problém je že se při nabíjení napětí skoro nemění-nestoupá.Takže má nastaveno 61V na 5 minut, něco proměří a tak dojede na cca 60,8V a za pět minut to vzdá.Ale nabito z daleka není.Nechová se to prostě tak jak jsem to nastavil, ale podle mého nastavení pokud by šlo o olovo.Shledal jsem to nepoužitelným pro nabíjení 18s LiFePo.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od rasto1 »

Nastavil som float na 56V a uvidim.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od rasto1 »

Takto to vyzeralo po nastaveni floatu na 56V.
Je to naozaj rozdiel, idem nastavit o 0.1V pod bulk 56,4 a zajtra postnem result :-)
Nech niekto novy s podobnym konfigom, nemusi znovu vynaliezat koleso :-)
Přílohy
Screenshot_20210619_185749_wifiapp.volfw.watchpower.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od rasto1 »

Poslusne hlasim, ze dnes to podla grafu nevyzeralo najhorsie.
Axpert trackuje kazdych 5min, takze ani nezaznamenal ze napatie kleslo do floatu a to 56,3V.
Misia splnena.
Přílohy
Screenshot_20210620_191359_wifiapp.volfw.watchpower.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Franta2776
Příspěvky: 2388
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od Franta2776 »

Vrátil bych se na začátek tématu.
Mám Isolar (kopie Axpert)6000W mppt regulátor a panely 12x 495W zapojené do dvou stringů po 6ks Voc panelu je 45,46V.Teď mám ze stringu okolo 235V,provozní napětí MPPT120-450VDC.
Nemá náhodou to MPPT omezovací proudové relé???Když jdu na proud okolo 20A,tak v měniči pískne na pár ms odpojí panely,proud klesne a hledá pracovní bod jakoby znovu.
Máte někdo stejný problém??
Provozujete někdo na Axpertu 2x6 výkoných panelů???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od Pawel »

Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
Franta2776
Příspěvky: 2388
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od Franta2776 »

Pawel píše:Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
Bohužel, nikde jsme nenašel.Proto se ptám na zkušenosti.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3513
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od rva »

Na mém ISolar SM II 5kW je z boku na štítku max. input current 18A. Třeba to je i na tom 6 kW.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od Pawel »

Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
Franta2776
Příspěvky: 2388
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvek od Franta2776 »

Pawel píše:Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
Jojo díky,málo kde se to uvádí.Ty moje 6x2 panely 495W panely mají Voc 45,56V a 12,97A Imp,tak proto si při větší zátěži pípne a ty panely pořád můžou:))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W