Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 23, 2021 11:44 am


Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Měniče Axpert
PředchozíDalší

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » pon kvě 31, 2021 7:35 pm

A neodpojila ti BMS baterii a nedobíjely oba regulátory naprázdno proti sobě??To by odpovídalo poškození.
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod fugas » pon kvě 31, 2021 7:44 pm

No to víš že odpojila.Proto říkám že jsem se nedávno rouhal :D Ale oni nedobíjí naprotí.Dobíjí spolu do jednoho zdroje.MPPT šel včas na float.Ale PWM to tam cpal pořád a proto se zvýšilo napětí na baterkách.Moje blbost.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1492
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » pon kvě 31, 2021 8:00 pm

Jojo rozumím špatně jsem to popsal,ponaučím se z chyb druhých:((((
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod fugas » pon kvě 31, 2021 8:05 pm

Proto jsme tu ;) Ochrany dodělám.Sichr je sichr.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1492
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » pon kvě 31, 2021 9:16 pm

Co tam chceš dát napěťové relé na výstup měniče??
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod fugas » úte čer 01, 2021 7:38 am

Dám to rovnou na baterku.Odpojovač bude sloužit jen jako signál o problému.Celé to obslouží LOGO! aby bylo jasné jestli jde o stav nadměrného vybití nebo naopak.Podle toho se odpojí buď panely a nabíječka, nebo zátěž přejde na síť a měnič se vypne.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1492
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod rva » úte čer 01, 2021 8:24 am

U mě se při problému odpojí panely, spustí se zvuková signalizace a běží odpočítání na časovém relé. Pokud někdo nezareaguje a nezastaví odpočítávání, tak se odpojí i baterie.
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1833
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » úte čer 01, 2021 10:11 am

Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod xmasin » úte čer 01, 2021 10:17 am

Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.

Pokud to má být na nouzové odpojení, tak bych asi použil DC jističe a vyrážecí cívku. Noark má jističe na DC300V a vyrážecí cívku bude mít určitě taky.
xmasin
 
Příspěvky: 1550
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod chatař » úte čer 01, 2021 11:15 am

Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.


S tím si netřeba lámat hlavu. Za normálních okolností se panely odpojují při nulovém, či minimálním proudu, při maximální zátěži se to ani kvůli měniči nedoporučuje. Na řešení nouzového stavu dobře poslouží kleště, či sekera. :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 774
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod rasto1 » stř čer 02, 2021 8:41 pm

Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
 
Příspěvky: 645
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » stř čer 02, 2021 8:50 pm

Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod rasto1 » stř čer 02, 2021 8:58 pm

Franta2776 píše:Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.

ano bateria bola nabita na 55,9V z nastavenych 56,4V.
Ale mna hneva to, ze nebralo energiu z panelov, ale taholo ju z baterie, ked bola poziadavka z domu.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
 
Příspěvky: 645
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod fugas » čtv čer 03, 2021 8:04 am

rasto1 píše:Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.

Smířil jsem se s tím, že měnič a nabíječka je to v porovnání cena/výkon na velmi dobré úrovni.Ten regulátor v tom ale nefunguje ani uspokojivě a tak jsem ho přestal používat.Externí regulátor udělá svou práci lépe.
Navíc jak jsem se napětím baterie velmi přiblížil napětí panelů 2s, pozoroval jsem nadprůměrné výsledky s PWM regulátorem.Vytáhnu starý Tristar a budu pokračovat v bádání.Ono totiž ani napětí 450V na panelech ve mě nebudí dobrý dojem.Je to nebezpečné když svítí *sun* a nefunkční když je *cloud*
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1492
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod Franta2776 » čtv čer 03, 2021 8:14 am

Jojo tím dc Edison popravil slona jak nic.
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla
Franta2776
 
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod rasto1 » pát čer 18, 2021 6:24 pm

Pomaly sa otukavam s axpertamiso vsetkym som spokojny, ale najviac ma trapi to, ze ked nabije baterie na hodnotu (bulk charging voltage), tak nasnedne ignoruje vstup solarnych panelov a prepne na baterie az kym neklesne na (float).
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
 
Příspěvky: 645
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod DanoP » pát čer 18, 2021 9:09 pm

Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 837
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod rasto1 » pát čer 18, 2021 9:44 pm

DanoP píše:Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.

Pravdu mas idealne je ked spotreba ide z panelov a baterka sa sanuje.
3h pocas dobreho osvitu som isiel zbytocne z baterie.
Float mam na 54,4 a bulk na 56,4.
Asi ho zvysim na 56 co ty na to?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
 
Příspěvky: 645
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod DanoP » sob čer 19, 2021 6:27 am

Použil by som menšie zvýšenie a overil ako sa sa to bude správať. Podľa popisu máš lionky, tak im to treba prispôsobiť. Cieľom je +- žiadny prúd do/z batérie vo floate.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 837
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Příspěvekod fugas » sob čer 19, 2021 7:16 am

Myslím že zásadní problém je v tom, že ten měnič je primárně pro olovo i přes režim user a SOC odhaduje podle napětí.Takže když LiFePo dosáhne blízko k absorbčnímu napětí, považuje to za vyřízené a dál nenabíjí.V baterkách je ale sotva polovina a napětí floatu je v té době překročeno, takže regulátor čeká až napětí spadne.Do té chvíle nedá z panelů nic a dojí baterky.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1492
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

PředchozíDalší

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'