Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 25, 2022 6:06 am


GoodWe ET série firmware

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Předchozí

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod ringo » pon led 10, 2022 5:41 pm

Dneska my spadly BAck-up výstupy tak se jdu podívat do technické co se děje a Goodwe nabíhal - zřejmě po aktualizaci FW co jsem žádal někdy v prosinci - nyní mám verzi 070719.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu+vlastní A/D řízení pomocí SDS
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4
?
ringo
 
Příspěvky: 40
Registrován: ned zář 27, 2020 6:38 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod FrantaK » pon led 10, 2022 8:01 pm

Též FW 070719.
8100Wp 18xAEG 450Wp, LiFePO4 14,21kWh,
GW10K-ET.
?
FrantaK
 
Příspěvky: 5
Registrován: sob led 08, 2022 1:06 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod ok2vuv » čtv led 13, 2022 6:29 pm

U mne 070718 od dodání na začátku prosince 2021. Zatím pouze připojeno cvičně ke starým panelům pro vyzkoušení funkčnosti.
Jeden poznatek - DRED konektor je úplně jiný než se popisuje v návodu. Má 20 pinů a je uchycen v oválném obalu se šroubovací průchodkou pro 4 vývody a nacvakává se do měniče. V konektoru je jeden odpor a jedna drátová propojka. Velikost zhruba jako WiFi modul.
?
ok2vuv
 
Příspěvky: 31
Registrován: stř dub 10, 2013 8:19 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod ringo » pát led 14, 2022 9:21 am

U nového FW FW 070719 jsem byl zprvu nadšen protože se mi zdálo že při zatažené obloze dává více než předchozí prehistorická verze 413. Nyní koukám že velmi často mám po ránu SOC jen 6%, když předtím to drželo na 15% (nastaveno Depth of Discharge on- grid 85%, Depth of Discharge off grid 90%) . Kolem 9:00 si to ze sítě natáhlo alespoň na 10% a to zrovna v době kdy už by to šlo pomalu z panelů. Celou noc si to z baterek cucá cca 100 mA :-(
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu+vlastní A/D řízení pomocí SDS
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4
?
ringo
 
Příspěvky: 40
Registrován: ned zář 27, 2020 6:38 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod FrantaK » pát led 14, 2022 11:56 am

ringo píše:U nového FW FW 070719 jsem byl zprvu nadšen protože se mi zdálo že při zatažené obloze dává více než předchozí prehistorická verze 413. Nyní koukám že velmi často mám po ránu SOC jen 6%, Celou noc si to z baterek cucá cca 100 mA :-(

Zdravím,
mně to nedělá, mám nastaveno 85% a ráno je SOC 15 nebo max 14%.
Momentálně tedy jedu jiný režim od 15 do 19h mám levný tarif tak mám přepnuto na Eco Mode, barák jede ze sítě a lehce se dobijí baterky, pak po 19h už jedu z baterek až do rána do 9h, dnes v 9h to již dávalo z panelů 2kW, teď poledne 12h -5,4kW.
8100Wp 18xAEG 450Wp, LiFePO4 14,21kWh,
GW10K-ET.
?
FrantaK
 
Příspěvky: 5
Registrován: sob led 08, 2022 1:06 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod FrantaK » pát led 14, 2022 12:03 pm

Zdravím,
prosím netušíte jak by se dal připojit další bateriový modul k mé sestavě viz podpis? Mám baterie pylontech H2 4 moduly+BMS.
8100Wp 18xAEG 450Wp, LiFePO4 14,21kWh,
GW10K-ET.
?
FrantaK
 
Příspěvky: 5
Registrován: sob led 08, 2022 1:06 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod ok2vuv » pát led 14, 2022 7:01 pm

ok2vuv píše:U mne 070718 od dodání na začátku prosince 2021. Zatím pouze připojeno cvičně ke starým panelům pro vyzkoušení funkčnosti.
Jeden poznatek - DRED konektor je úplně jiný než se popisuje v návodu. Má (20) 18 pinů a je uchycen v oválném obalu se šroubovací průchodkou pro 4 vývody a nacvakává se do měniče. V konektoru je jeden odpor 15kOhm mezi piny 7 a 8 a jedna drátová propojka mezi 9 a 10. Velikost zhruba jako WiFi modul.
?
ok2vuv
 
Příspěvky: 31
Registrován: stř dub 10, 2013 8:19 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Zdenal » ned led 23, 2022 12:20 pm

FrantaK píše:Zdravím,
prosím netušíte jak by se dal připojit další bateriový modul k mé sestavě viz podpis? Mám baterie pylontech H2 4 moduly+BMS.


Viz toto video: https://www.youtube.com/watch?v=dpHH6rjys2k
Je to na konci, čas 3:42 (kapitola Multiple Battery Groups Connection)
PylonTech Force H2 umožňuje maximálně 4 moduly v jednom setu, takže by bylo nutné vytvořit nový set včetně BMS a propojit je jak uvedeno výše ve videu.
?
Zdenal
 
Příspěvky: 10
Registrován: pát čer 04, 2021 2:18 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Zdenal » ned led 23, 2022 12:34 pm

Řešil někdo aktualizaci ARM firmwaru? Měl by to být samostatný firmware pro Wi-Fi modul, případně alternativní LAN modul v měniči.
Často se mi měnič odpojuje od routeru a chybí mi pak data spotřeby / výroby. Chtěl bych se proto zeptat, jestli někdo má nebo měl stejný problém (nestabilní Wi-Fi připojení ze strany měniče) a jestli například upgrade ARM Firmwaru pomohlo.
Co jsem četl, ARM firmware je jiný než firmware zde diskutovaný.
?
Zdenal
 
Příspěvky: 10
Registrován: pát čer 04, 2021 2:18 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Brbla » ned led 23, 2022 9:43 pm

Zdenal píše:Řešil někdo aktualizaci ARM firmwaru? Měl by to být samostatný firmware pro Wi-Fi modul, případně alternativní LAN modul v měniči.
Často se mi měnič odpojuje od routeru a chybí mi pak data spotřeby / výroby. Chtěl bych se proto zeptat, jestli někdo má nebo měl stejný problém (nestabilní Wi-Fi připojení ze strany měniče) a jestli například upgrade ARM Firmwaru pomohlo.
Co jsem četl, ARM firmware je jiný než firmware zde diskutovaný.


Tydle problémy jsem měl taky, vyřešila to výměna WiFi AP za jiný výrobek.
Problémy jsem měl s Mikrotikama (to jsem nečekal), chodí mi to s nějakou starou plechovkou naprosto spolehlivě.
Uživatelský avatar
Brbla
 
Příspěvky: 229
Registrován: čtv srp 08, 2019 2:44 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod ringo » pon led 24, 2022 8:55 am

Jen bych nedoporučoval řešit problém s wifi nahrazením za modul LAN. Když u mě byl technik tak zrovna s nějakým zákazníkem opakovaně řešil problém tohoto LAN modulu a při následné diskusi říkal, že s tím LAN modulem bývá obecně více problémů než s tou WIFI.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu+vlastní A/D řízení pomocí SDS
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4
?
ringo
 
Příspěvky: 40
Registrován: ned zář 27, 2020 6:38 am

Předchozí

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'