GoodWe ET série firmware

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Odpovědět
paja-fve
Příspěvky: 45
Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Reputace: 1

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od paja-fve »

tomas píše:Ano ve tvém případě ne, protože to máš jako ostrov, ale ptal jsem se jak je to u ostatních kteří to mají přiřazované nebo jestli jsi to nezkoušel nebo nevíš.
Žádné přepínání se neděje. Backup výstup funguje jako APC line-interactive UPS. Vstup UPS je připojen na společnou sběrnici CEZ/střídač. Jakmile se objeví napětí z CEZu je backup okamžitě napájen z gridu. Střídač si mezi tím dělá svou start proceduru a pokud má fve, začne dodávat do té společné.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
Edit, pozn. z dnešního sledování:
Od 10h měřím dobu kdy byly najednou všechny fáze v přebytku.
Snímám v ms, přesněji co zvládá cykl na PLC a za 5 hodin byly všechny fáze v přebytku dohromady 11minut.
Během těchto okamžiků (3 fáze v přebytku) zatěžuji do bojleru a akumulační zátěže (když je bojler na 100% a to je také když odepnou termostaty na teplotu) a naopak když je kterákoli z fází v odběru tak cyklicky snižuji zátěž. Vše v cyklu 1s, takže na plný výkon vyjedu za 100s a do nuly ze 100% do 0% to také trvá 100s.
Ve skutečnosti se to ale chová poměrně stabilně a 3 fáze jsou v přebytku max. 5s než regulace sundá výkon. Jinak je to spíš rychlejší.
Udivuje mne, že udržovat stav přebytku ve všech fázích střídač neumí i když přestanu regulovat a přebytků jsou třeba 2kW .... stav je prodloužen např. na 15s ale stejně to pak záhadně kmitne některá z fází do odběru i když pro to nemá žádný důvod. Považuji to spíš za chybu ve firmware a nebo nějaké vnitřní podivné regulace. Tedy neschopnost udržet střídač bez odběru na více než 15s i s řádnými přebytky. Tato nedokonalost asymetrie je např. nyní při přetoku 2kW a odběru 450W s vypnutým vytěžováním.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od rob.brno »

A takhle to blbne od počátku nasazení GW?

Ty aku Force údajně mají mít nějaký problém s firmware, nemůže to mít souvislost?
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

rob.brno píše:A takhle to blbne od počátku nasazení GW?

Ty aku Force údajně mají mít nějaký problém s firmware, nemůže to mít souvislost?
O tom jsem nic neslyšel ale zítra zavolám do Solidpoweru.
Mě přišlo teprve 1 celé vyúčtování za měsíc a tak to začínám detailněji pozorovat.
Prostě 395kW spotřeba a 92kW dodávka za měsíc mne překvapila. Hledám souvislosti ale u sebe je nenacházím.
Prostě o 25-30% menší spotřeba než před pořízení FVE je dost málo. Při zapnutí a vypnutí konvice se ještě minutu pere s vyrovnáním asymetrie. Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.
Koupil jsem to v době kdy v původním firmware to neumělo rozpoznat baterky a někdy v prosinci mi tam přehráli tento firmware. Pak jsem ale čekal na výměnu 4Q elektroměru a celé se mi to nezdá. Jakoby se dostává s asymetrií do velkého rozdílu a pak odebírám třeba 1/4-1/5 výkonu z celkové spotřeby a to je dost. Zaznamenal jsem rozdíly od 50 do 500W v trvalém odběru a nebo i odběr ve všech fázích když to nebylo potřeba.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od rob.brno »

1010.cz píše: Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.
Max. nabíjecí a vybíjecí proud 18A by odpovídal, ta aku H2 má 37Ah a BMS by neměla pustit víc než polovinu, tedy 18,5A.

V manuálu píšou: "může se stále vyskytovat odchylka max.100W, která bude exportována do sítě", pokud by těch 500W bylo trvale, tak je něco opravdu špatně.
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Mojm10 »

1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
Přesně tohle teď řeším. Řeknu ti k tomu svoje poznatky. Měřím svým měřícím modulem. Baterie Pylontech H48050. Firmware 040413.
1. Přetoky na všech fázích jsou vzácné, jak říkáš.
2. Z jedné fáze měnič neustále bere. Dle situace plus mínus 300 W.
3. Do dalších dvou fází to měnič strká. Tzn. není výroba, nejsou baterie, není odběr: L1 -300,L2 130,L3 130.
4. Fáze ze které je odběr se střídá.
5. Ještě mě čeká dlouhodobější detailní měření. Ale už teď vím, že to bude třeba 3-6 kWh za den.
6. Naštěstí u mě, většinu z těch přetoku do jiných fází zachytí wattrouter do bojleru.
7. Na stejné instalaci jsem měl gw5k-ET a ten to nedělal (ten měl zase spotřebu vysokou pořád)
8. Vytáčí mne, když se baterie nabíjejí, výroba je větší než zátěž a vidím ty záporné čísla.
9. Sems statistiky jsou pro nás bohužel z hlediska celkové výroby a spotřeby zavádějící vzhledem k měření po fázích.
10. U toho gw5k-ET byl problém, že PV master kecal ohledně výkonů. Řešil jsem měřící cívky atp. V tomto je tehle měnič přesnější.
11. Osobně si myslím, že by to chování by mělo jít upravit softwarově. I na dálku, přes čínana v německu. Zatím se do toho nepouštím.

Zde náhodně vybírám včerejšek.
Obrázek
Kostěj
Příspěvky: 576
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 70
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Kostěj »

Mojm10 píše: Zde náhodně vybírám včerejšek.
Jeden obrázek vydá víc než stránka povídání. Tenhle je fakt moc pěkný. Ale jedna věc mi chybí: jak je časově dlouhá vodorovná osa na tom obrázku?
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Mojm10 »

Ano, pravda. Osa je jedna hodina.

Ještě k tomu obrázku.
Zátěž na L1 1400 W
Zátěž na L2 200 W
Zátěž na L3 75 W

PV produkce 1075 W
Baterie dává 435 W

Měnič z toho vykouzlí na elektroměru:
L1: -400
L2: 130
L3: 130
paja-fve
Příspěvky: 45
Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Reputace: 1

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od paja-fve »

pro porovnani ze dneska. Nesymetricka ohmicka zatez (trva cca 30min), baterie vybita, 8:00 zatazeno, GW8-ET, FW 614.
bez slunce, bez baterie
bez slunce, bez baterie
a ze vcerejska
se sluncem, nabijeni baterie
se sluncem, nabijeni baterie
podival sem se i na statistiku SEMSu a data portalu CEZu za brezen. Docela to sedi, koupil jsem o cca 25kWh (spotreba celkem 570kWh) vice a poslal ven o 4kWh vice nez zobrazuje SEMs. Takze chyba cca 5% na spotrebe, cca 12% na vyrobe. to neni az tak spatne.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
paja-fve
Příspěvky: 45
Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Reputace: 1

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od paja-fve »

1010.cz píše:Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.
Nabijeni je Ok. Jeden kostka/modul je 37Ah, nabiji .5C=18A, takže docela šetrně. Na 7A to spadne na posledních 5% nebo při vyšší teplotě - taky OK.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

Mojm10 píše:
1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
Přesně tohle teď řeším. Řeknu ti k tomu svoje poznatky. Měřím svým měřícím modulem. Baterie Pylontech H48050. Firmware 040413.
1. Přetoky na všech fázích jsou vzácné, jak říkáš.
2. Z jedné fáze měnič neustále bere. Dle situace plus mínus 300 W.
3. Do dalších dvou fází to měnič strká. Tzn. není výroba, nejsou baterie, není odběr: L1 -300,L2 130,L3 130.
4. Fáze ze které je odběr se střídá.
5. Ještě mě čeká dlouhodobější detailní měření. Ale už teď vím, že to bude třeba 3-6 kWh za den.
6. Naštěstí u mě, většinu z těch přetoku do jiných fází zachytí wattrouter do bojleru.
7. Na stejné instalaci jsem měl gw5k-ET a ten to nedělal (ten měl zase spotřebu vysokou pořád)
8. Vytáčí mne, když se baterie nabíjejí, výroba je větší než zátěž a vidím ty záporné čísla.
9. Sems statistiky jsou pro nás bohužel z hlediska celkové výroby a spotřeby zavádějící vzhledem k měření po fázích.
10. U toho gw5k-ET byl problém, že PV master kecal ohledně výkonů. Řešil jsem měřící cívky atp. V tomto je tehle měnič přesnější.
11. Osobně si myslím, že by to chování by mělo jít upravit softwarově. I na dálku, přes čínana v německu. Zatím se do toho nepouštím.

Zde náhodně vybírám včerejšek.
Obrázek
Přetoky ve 3 fázích jsou vzácné a přesto na ně reguluji ohřev vody abych současně nebral ze sítě. Ale přicházím tak o spousty energie co nespotřebuji. Takže se mi nepodařilo naplno ohřát bojler a akumulační nádrž ani v den kdy měla výroba 31kWh. Je celkem problém ohřát vodu jenom z přetoků co jsou na 3 fázích. Během nabíjení aku nebývají všechny 3 fáze v dodávce a tak ještě čekám na energii co se nevejde do aku a začne přetékat ven.
Chce to více panelů, mám jen JV stranu a JZ tomu pomůže.
Jinak když je nabito a výroba z panelů končí, tak odpínám jistič pro napájení střídače a přecházím na ostrov.
V tu chvíli nedodávám a spotřeba klesne na jednotky až desítky Wattů. Nemám ještě vše na UPS straně, jinak by tam mohla být 0W.
Když se aku vybije, zapnu jistič. Chystám se, že to udělám automaticky stykačem podle úrovně baterie abych nešel do poruchy. Ráno už se aku nabíjí ... až se nabije, tak přetoky ve 3f řídím ohřev vody a po skončení výroby přepínám na ostrov a pořád dokola.
Výhoda je, že elektroměr už se tolik "netočí" a baterka vydrží přes noc o něco déle.
Za asi 5dnů jsem zprůměroval hodnoty tím odpojováním jsem denně na 3,5kW odběru a 4kW dodávce.
Ale když jsem reguloval podle součtu, měl jsem denní odběr přes 10kW. Takže rozhodně úspěch.
Firmware ještě neřeším, chci dál testovat.
Nevýhoda je pak hlídání 3,3kW na fázi a to asi budu muset také řešit a to přepojováním některé zátěže z UPS na GRID (asi sporák a deska). Pokud je odpojen přívod střídače, tak co není na UPS a je tedy na gridu tak zde se už nepodílí výroba panelů na spotřebě a beru energii ze sítě.
OSTROV mi nyní dává čím dál větší smysl a to znamená přidat panely a baterku.
Pak už to bude zase celé jinak a nezbyde než řešit poměr proudů směrujících do nabíjení a zbytek do vody.
Nastěstí to jde celkem lehce, protože data v PLC mám. A tak rozhodující bude aktuální teplota vody :)
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 258
Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Reputace: 70

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Brbla »

Taková zajímavast, které jsem si dříve nevšiml.
V režimu ostrov (možná je to tak i v jinejch režimech), když není kam cpát energii, zatlumuje GW jeden string (ten slabší) až k nule, ten druhej, víc osvícenej, jede naplno a teprve když aní z něj to není kam dávat, zatlumuje GW ten druhej. A obráceně, když pak stoupá odběr, přidává ten silnější do maxima a pak teprve přidává na tom méně osvíceném.
Žil jsem v domění, že si to GW reguluje proporcionálně na obou.
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace: 6

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Mojm10 »

Takze neco mas na back-upu, zbytek na ac vystupu, ktery odepnes? Nepremyslel jsi o prepinaci back up/grid/menic off - abys nemusel nic prepojovat? Pak by stacilo jen vyresit, aby to po nabiti baterek slo do vody.
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

Mojm10 píše:Takze neco mas na back-upu, zbytek na ac vystupu, ktery odepnes? Nepremyslel jsi o prepinaci back up/grid/menic off - abys nemusel nic prepojovat? Pak by stacilo jen vyresit, aby to po nabiti baterek slo do vody.
Jedním přepínačem to nejde vyřešit ale už jsem něco vymyslel.

Mám 4-pól. přepínač se středovou mezi polohou (OFF) a přepínám všechny spotřebiče na UPS nebo GRID.
Pojedu OSTROV přesně takto:

Trvalé spotřebiče (lednice, pelet. kamna, všechny světla, pokoje nahoře) mi zatěžují UPS na 47% pokud je vše zapnuté včetně klimatizací v pokojích.
K tomu ponechám rychlovarnou desku protože ta neumí pokračovat.
A také sporák ... s tím, že ho nebudu s deskou používat najednou.

Pak budou 3x SSR relé pro regulaci přebytků (bojler, akumul. nádrž 1 a 2) ... zatěžovat budu "přebytky" když bude baterka mít >95% a budu hlídat aby se nevybíjela. V ostrovu bych mohl vytěžovat spotřebiče do vody (jeden po druhém) i tak aby nedocházelo k vybíjení baterky. Flikr zůstane doma :)

Dále tu bude jeden stykač s 3mi kontakty který budu odpínat pokud vznikne přetížení. Na stykači bude myčka, pračka a rychlovarná konvice ... tyto spotřebiče umí bezproblémově pokračovat po odpojení a připojení ke zdroji. Stykač bude s rozpínacími kontakty (jestli seženu) a ovládat ho budu přes PLC (možná z toho udělám 3 samostatné jedno kontaktní stykače). Vznikne-li tedy přetížení (>3,3kW v některé fázi), tak odpojím stykač(e) a současně hned přeruším vytěžování do vody na SSR1 až 3. Automaticky aniž bych zjišťoval co se stalo (bude to asi způsobovat varná deska). Odpojovat budu s hysterezí. Toto bude zajišťovat aby nešel střídač do poruchy a současně jsem nebyl nijak zvláštně omezován.

Konec OSTROVA a UPS:
Napájení GW mít nebude .... pouze za vyjímky, kdy přepnu celou UPS zátěž na GRID, tak si připnu i napájení jističem aby se mohla FVE podílet na spotřebě domu. V této době má ale střídač větší spotřebu a jsou už možné přetoky do sítě na rozdíl od ostrovu kde po nahřátí vody se bude střídač sám omezovat. Větev UPS bude odpojená ale baterky se mohou dobíjet ... vybíjet se nebudou. V noci nemá připojení měniče k síti už smysl neb se nemá co podílet na spotřebě.
Tento režim nechci nijak komplikovat s oddělováním spotřebičů na 2 části pokud to nebude potřeba.
Při výpadku si vše přepnu na ostrov sám a ručně.

Režim na střídači bude vždy GENERAL MODE.

Rychlé foto zde: http://www.1010.cz/mdostrov.jpg
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 258
Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Reputace: 70

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od Brbla »

Hlídat na 95% nabití baterek nebude asi to pravé ořechové, vysvětlím proč.
Zhruba při SOC 90% omezí BMS nabíjecí proud v prvním kroku (u mne z 25A na 10A), a pak postupně na 5A -> 2A ->1A ->0A. Jakmile začne proud do baterek omezovat a nenabídneš střídači nějakou spotřebu, necháš výkon na střeše (u Tebe potenciálně mezi SOC 90-95% ).
Já to mám uděláno tak, aby v okamžiku omezení nabíjecího proudu pod 25A nastal první stupeň vytěžování (bojler), pod 10A druhý stupeň (dvě 600l akvária).
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

Brbla píše:Hlídat na 95% nabití baterek nebude asi to pravé ořechové, vysvětlím proč.
Zhruba při SOC 90% omezí BMS nabíjecí proud v prvním kroku (u mne z 25A na 10A), a pak postupně na 5A -> 2A ->1A ->0A. Jakmile začne proud do baterek omezovat a nenabídneš střídači nějakou spotřebu, necháš výkon na střeše (u Tebe potenciálně mezi SOC 90-95% ).
Já to mám uděláno tak, aby v okamžiku omezení nabíjecího proudu pod 25A nastal první stupeň vytěžování (bojler), pod 10A druhý stupeň (dvě 600l akvária).
Díky za názor a jsem si toho vědom. Ale ještě to moc neřeším. Nyní mám 2 baterky a max. nabíjecí výkon jsem zaznamenal 3600W a co bylo nad (baterka má s 2 bloky nab. proud 18A) a šlo do sítě, jsem řešil postupným vytěžováním. S dalším blokem baterky bych se měl dostat na cca 5180W (96Vx3x18A) co je nad a nespotřebuji tak by šlo zase do sítě. Jenže to už budu od sítě odpojen a nepoznám přetok (v ostrovu dojde omezení vlastního střídače, když bude hodně slunka). Leda že bych třeba našel v komunikaci nějaký parametr podle kterého bych to poznal a mohl na to regulovat (možná snížený účiník ? ...).

(pak přibude konečně JZ strana se 4kW ... jinak jsem zažil letos snad jen 3dny kdy vydrželi baterky spolehlivě do rána).

Takže až bude ta hranice od které klesne max. nabíjecí proud (SOC na cca 90-95%) tak zkusím dávat pulsy do zátěže ale jen tak abych baterku udržel na té úrovni kdy se nebude vybíjet. Tedy ještě podle velikosti proudu baterky, budu zatěžovat (cyklicky každou 1s o 1% více) dokud nedojde k vybíjení (mrakem, zátěží, spotřebou) a přestanu s tím hned když se baterka přestane nabíjet nebo začne vybíjet... abych udržel baterku fit. Pokud vypne termostat a dostane se hodnota u SSR na 100%, začnu podobně regulovat jinou a následující SSR zátěž. Prioritu bude mít bojler před nádržemi. Poslední nádrž se asi nikdy nenabije :)

A nebo to celé bude jen podle sledování směru toku proudu (výkonu), tedy u nabíjení aku nikdy nic nevytěžovat a po skončení nabíjení na 100% či po max. hodnotě nabíjení (5180W) začít s vytěžováním a nevybíjet. Stejně se střídač o to stará sám. Jen mu tu energie navíc budu pomalu přetahovat do vody (pokud ji slunce dá).

Stykačům se zatím snažím vyhnout, ze slunka chci maximum i do vody a pak prát v pračce a mýt v myčce jen teplou vodou přes termostatický ventil (asi 40°C) abych zkrátil jejich progr. cyklus o dobu ohřevu a snížil nebo vyloučil nárazový odběr (s dostatečně teplou vodou se vynechá ohřev).

Ještě zvažuji přednostní relé na konvici kdy by se při zapnutí konvice odpojila pračka s myčkou automaticky.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
rouchi
Příspěvky: 63
Registrován: čtv čer 11, 2015 7:22 pm
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od rouchi »

ja furt nechápu, že máte v sems vidět ty jednotlivé fáze jak na měřici tak na střidači já to mám jenom takhle:
Přílohy
Můj GW ET10.png
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od rob.brno »

1010.cz:
Pro odpojování střídače od DS bys nemusel používat stykač, dá se na to použít vstup DRED střídače GW(odpojí se výstup k DS a jede jen výstup UPS), kterým se taky vypíná střídač na povel distributora od "HDO".

Dá se nějak vypnout režim UPS(krom odepnutí zátěže z výstupu UPS), třeba pomocí relé vřazeného do obvodu aku?

Nerozumím té tvé regulaci, kde bere informaci PLC o výši přebytků?
1010.cz
Příspěvky: 38
Registrován: čtv srp 27, 2020 9:48 am
Reputace: 3

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvek od 1010.cz »

rouchi píše:ja furt nechápu, že máte v sems vidět ty jednotlivé fáze jak na měřici tak na střidači já to mám jenom takhle:
Klikni na symbol který vidíš v levém horním rohu (kříž se šipkami).
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek