kodl69 píše:Při napětí nad 260V AC efektivních začnou odcházet přepěťový ochrany s varistorama, dlouho nevydrží zvýšenej proud. Běžně se měří mA bod, kterej je někde na 370V DC, a tím pádem na vrcholcích sinusovky začne protékat proud přepěťovkou a zahřívat ji. Podobně jsou na tom varistory v elektronice...
Varistory a spotřebiče budou mít asi smůlu. Aktuální nastavení nadpěťových ochran které požaduje ČEZ Distribuce od 11kW výše (výrobní moduly A2 a výš) je:
1. stupeň 264,5 V v čase 50 s
2. stupeň 276 V v čase 5 s
3. stupeň 287,5 V v čase 0,1 s
Takže se klidně může stát že v síti bude i 264,5 V po dobu 50 s nebo 276 V po dobu 5 s
Podle PPDS: "Výrobní moduly A1, A2, B1, B2 a C musí být podle [30] schopny zůstat připojeny, pokud napětí na vývodech
nepřekročí horní mez rozsahu napětí pro trvalý provoz až do úrovně 120% dohodnutého napětí po dobu
1 sekundy, a 115% deklarovaného napětí po dobu 60 sekund."
PPDS tedy požaduje aby každý zdroj snesl minimálně 276 V po dobu 1 s, nebo 264,5 V po dobu 60 s.
Takže kondíky v pulzních jednofázových zdrojích je nutno dimenzovat na alespoň 450 Vdc a varistory a transily na cca 420 Vdc.
Topná tělesa ale těch 264,5 V pod dobu 50 s nezvládnou určitě, přehřejí se a přepálí.