Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob lis 27, 2021 6:01 pm


Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba

Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod Vladon » úte lis 24, 2020 7:41 am

Ahoj vsem,

nekolik let jsem tu nebyl a ted resim jeden problem.
Mam 27 clanku KPM160P. Kdysi jsem je dostal s tim ze maji kapacitu 60%.
Mam je zapojene vzdy tri paralelne k sobe a pak 9x do serie, takze ciste teoreticky se jedna o pole s kapacitou 300Ah.
Takhle je provozuji uz asi 7 let, mozna o neco mene a krome dolivani destilky jsem s nimi nikdy nic nedelal, ani na zacatku, kdyz jsem je privezl domu. Skoro kazdy podzim kdyz par dni nesviti mam problem a sice ze napeti pole pada strme dolu, pritom je z nej trvaly odber 1,2A. Jinymi slovy clanky jsou hodne mekke, aspon pokud se tomu tak rika.
Merenim jednotlivych casti v serii jsem si vsimnul ze nejmekci clanky jsou na zacatku a na konci.

Na me aplikace to vicemene staci, doufam ze mi jeste par let vydrzi nez prejdu na neco jineho, nebo se je prece jen pokusim prebrat a zrepasovat. A ted moje prosba:

Hodne let zpatky tu nekdo daval bud obrazek a nebo odkaz, kde bylo podobne NiCD pole propojene nejakou jinou metodou, byla to velka smes kabelu skrz naskrz mezi clanky. Dokazal by mi prosim nekdo tento obrazek pomoci najit, popripade poradit jak to propojit?
?
Vladon
 
Příspěvky: 158
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod huron » úte lis 24, 2020 7:56 am

Vladon píše:Hodne let zpatky tu nekdo daval bud obrazek a nebo odkaz, kde bylo podobne NiCD pole propojene nejakou jinou metodou, byla to velka smes kabelu skrz naskrz mezi clanky. Dokazal by mi prosim nekdo tento obrazek pomoci najit, popripade poradit jak to propojit?


Sám mám nicd ještě na kupě a vůbec nevím, co od nich čekat. Nicméně jako nejlepší propojení jsem zhodnotil křížem vázané sério-paralelní, které je zobrazeno např. zde: http://www.vetrne-elektrarny.eu/stozar-kotveny/. Podle tvého popisu mi přijde, že by to mohlo být ono.
Naposledy upravil huron dne úte lis 24, 2020 7:59 am, celkově upraveno 1
6kwp hooodně starých mono, tuna šrotových louhovek, 3 x XTM 4000-48, vše zatím na hromadě
?
huron
 
Příspěvky: 36
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod diablo007 » úte lis 24, 2020 7:59 am

No ten nákres je klasické zapojení paralelních článku pak spojeno do série
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod huron » úte lis 24, 2020 8:09 am

diablo007 píše:No ten nákres je klasické zapojení paralelních článku pak spojeno do série


Je to možné, že to je normální know-how, pro mě to byl docela objev. Když jsem si dovezl bedny s nicd, tak jsou v nich všechny články spojené do série. Ono to pak vede na to spojit jednotlivé bedny paralelně pouze skrze koncové vývody. Očekával jsem, že by to mohlo být podobně s nejdříve paralelním zapojením. Tedy, že se nebude do série propojovat poté ještě zvláště každý jednotlivý článek jakoby mezi paralelními bateriemi, ale že se do série pouze zapojí koncové vývody takové baterie (nejlépe rohové po diagonále)? Z dotazu tazatele jsem pochopil, že to tak má.
6kwp hooodně starých mono, tuna šrotových louhovek, 3 x XTM 4000-48, vše zatím na hromadě
?
huron
 
Příspěvky: 36
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod diablo007 » úte lis 24, 2020 8:12 am

Právě to podle popisu tak má a nenada mne jaký jiný systém spojení by mu měl zajistit lepší parametr baterie .
Ale koukám se u tebe na ty 3 studery ty když se oprou pořádně do louhovek tak to je asi hukot pro ně co
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod huron » úte lis 24, 2020 8:22 am

Bohužel ti nemůžu říct, co to dělá s baterkama bo studery mám asi týden ve sklepě a panely zatím na hromadě. Každopádně ty baterky sbírám už nějakou chvilku, nominálně v nich mám cca 25 kwh (tak nějak jsem se snažil myslet na ty proudy), ale vůbec netuším, kolik z toho bude pravda, bral jsem je jako šrot.

Jinak ještě jednou se dívám na ten obrázek a u druhé, třetí a čtvrté řady odspodu není spojen jeden pól do paralelu, tak to asi není tak, že jsou to 4 paralelní baterie spojené do série? Je tam 6 baterií, které vznikly spojením 4 článků do série. Pak se spojili koncovými vývody do paralelu a po té se jim ještě spojil přes každý článek jeden pól.
6kwp hooodně starých mono, tuna šrotových louhovek, 3 x XTM 4000-48, vše zatím na hromadě
?
huron
 
Příspěvky: 36
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod jahodovák » úte lis 24, 2020 8:42 am

Je to jako se všema bateriema,pokud jsou spojeny jen na koncích,je kapacita takového zapojení jen součet neslabších článků v každé řadě,když budou propojeny ještě navíc i články vedle sebe,dojde k součtu všech tří kapacit a protože by asi byla náhoda kdyby byly ty nejslabší v jedné trojici,bude i výsledná kapacita odpovídat součtu těch tří,samozřejmě té nejslabší trojice.Ztoho plyne že je možno různým řazením dosáhnout pokud se povede správně seřadit i větší kapacity,samozřejmě je to náročné na proměření kapacity každého článku.
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
?
jahodovák
 
Příspěvky: 1405
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod diablo007 » úte lis 24, 2020 10:37 am

huron píše:Bohužel ti nemůžu říct, co to dělá s baterkama bo studery mám asi týden ve sklepě a panely zatím na hromadě. Každopádně ty baterky sbírám už nějakou chvilku, nominálně v nich mám cca 25 kwh (tak nějak jsem se snažil myslet na ty proudy), ale vůbec netuším, kolik z toho bude pravda, bral jsem je jako šrot.

Jinak ještě jednou se dívám na ten obrázek a u druhé, třetí a čtvrté řady odspodu není spojen jeden pól do paralelu, tak to asi není tak, že jsou to 4 paralelní baterie spojené do série? Je tam 6 baterií, které vznikly spojením 4 článků do série. Pak se spojili koncovými vývody do paralelu a po té se jim ještě spojil přes každý článek jeden pól.

To bude totiž tím že jsi si úplně popletl zapojení ono je to 6 paralelních baterií zapojených následně do série
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod huron » úte lis 24, 2020 11:44 am

diablo007 píše:
huron píše:Bohužel ti nemůžu říct, co to dělá s baterkama bo studery mám asi týden ve sklepě a panely zatím na hromadě. Každopádně ty baterky sbírám už nějakou chvilku, nominálně v nich mám cca 25 kwh (tak nějak jsem se snažil myslet na ty proudy), ale vůbec netuším, kolik z toho bude pravda, bral jsem je jako šrot.

Jinak ještě jednou se dívám na ten obrázek a u druhé, třetí a čtvrté řady odspodu není spojen jeden pól do paralelu, tak to asi není tak, že jsou to 4 paralelní baterie spojené do série? Je tam 6 baterií, které vznikly spojením 4 článků do série. Pak se spojili koncovými vývody do paralelu a po té se jim ještě spojil přes každý článek jeden pól.

To bude totiž tím že jsi si úplně popletl zapojení ono je to 6 paralelních baterií zapojených následně do série


kurde :D, tož to jsem z toho jelen.

Měl jsem za to, že sériové zapojení znamená spojení článku v řetězu tak, že spojím mínus pól jedné s plus pólem druhé, mínus pól druhé spojím s plus pólem třetí atp. (stejně, jako u panelů). Na těch krajních mi zbyde volný jeden pól, každý z různou polaritou. Napětí takto spojených článků se sčítá (na obrázku vyznačeno jako U=24VDC ve směru série, tedy 4*6V), kapacita zůstává stejná (nebo je rovna nejslabšímu článku). Paralelní zapojení naopak spojuje póly se stejnou polaritou, napětí se nesčítá, roste naopak kapacita (u panelů proudy).

Tazatel to tak má, 3 články spojené dokupy paralelně tedy 160 x 3 x 0.6 = cca těch jím uvedených 300 Ah. Má jich 9 v sérii, tudíž cca 12 V (mělo by být 10 "článků" v sérii, ale vzhledem k vysokému počátečnímu napětí nicd (1.65) to neva, pro některé reguáltory je to naopak vhodné, že se jeden článek odebere, což).

Pokud to tak není, asi se mi dneska zhroutil svět :D

Jestli ty články pospojuju podle toho obrázku, očekávám lepší distribuci proudů mezi články a i nějaké samobalancování vyrovnávacími proudy mezi články, což by mohlo naznačovat řešení problému tazatele (nebo by to mohlo tomu problému předcházet).
6kwp hooodně starých mono, tuna šrotových louhovek, 3 x XTM 4000-48, vše zatím na hromadě
?
huron
 
Příspěvky: 36
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod diablo007 » úte lis 24, 2020 1:21 pm

Je to jen rukou ale malované na tom je jak jsou zapojené spolu paralelně. Jelikož má 6V články je to 4x v sérii na 24V
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod Vladon » stř lis 25, 2020 6:44 am

Dekuji za reakce. Jeste se chci optat, existuje nejaky balancer i pro NiCD ? A jak vlastne funguji ty balancery pro LiFExxx clanky ? Clanek s vyssim napetim automaticky dobiji ty s nizsim napetim a nebo jen vybiji ty co maji vyssi napeti?
Vim ze je to asi hloupy dotaz, ale nikdy jsem se o to nezajimal a mozna by to byla cesta pro me..
?
Vladon
 
Příspěvky: 158
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod jahodovák » stř lis 25, 2020 10:47 am

Myslím si že u nicd je balancer zbytečný,pokud náhodou dojde k nyvýšení napětí tak dojde jen k většímu vývinu vodíku a tím i k úbytku vody v článku a tuto vodu je poté třeba dolít,v žádném případě nedojde ke zničení článku,což ale neplatí u lion a lifepo4.Obyčejný balancer jen snižuje napětí článku na nastavenou hodnotu a aktivní srovnává napětí článků na stejné napětí.
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
?
jahodovák
 
Příspěvky: 1405
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Paralelne seriove zapojeni NiCD clanku

Příspěvekod proasnet » stř lis 17, 2021 7:06 pm

Dobrý den, rád bych navázal na toto vlákno a zeptal se, jaké máte zkušenosti s paralelním zapojením NiCd akumulátorů, pochopitelně ne nových KPM, tedy kapacita je +/- 10% vzájemných kapacit. Jako příklad 20S2P...3P atd. ve 24V systému. V zahraničních fórech jsem našel jedno společné, nikdy se nesmějí paralelně nabíjet NiCd v režimu konstatního proudu, protože plně nabitá baterie má menší vnitřní odpor po plném nabití a tím pádem krade více proudu, takže další paralelně připojená a nenabitá se nedobije. Ale, provozujete tu někdo takové zapojení? A jaké máte zkušenosti?
Děkuji.
JV 1,38kWp JZ 700Wp, iSolar SMV 3KW 24V Plus (Axpert VM 3KW PF1), panely Chaori, NiCd
?
proasnet
 
Příspěvky: 101
Registrován: čtv kvě 27, 2021 11:06 am
Bydliště: Je to neobvyklé, jsem Čech žijící na Slovensku..Rajecké T.