Pre uz popisane problemy s autoupdatom a naslednym zablokovanim som si dnes doobeda napisal soft na nacitanie a upravu parametrov cez rozhranie V E.Direct (seriovy port s TTL urovnami).
Chvilu som bojoval s vypoctom kontrolneho suctu, nez som pochopil ze sice spracovanie sa robi v bytoch ale vsetka komunikacia sa robi cez text, kde hodnota bytov je ulozena ako text, kazdy byte ako 2 hexa znaky. Aby to nebolo jednoduche tak identifikator prikazu je len jeden znak.
Regulator default posiela opakovane textovu informaciu
fang_autotext.PNG
prerusi ju ak sa zacne komunikovat prikazmi.
Vycitavanie registrov (tie co ma zaujimaju)
fang_registre.PNG
Defaul bol regulator nastaveny na bateriu typ 3 (AGM). Tiez som zistil ze nesedi ukazovatel na selektore - neda sa podla neho orientovat. Nastavil som ho podla nacitavanych udajov na typ 8 (Life), akurat sa mi zda absorbion napatie dost vysoke 56V, pouzivam 55V.
Vypis flagov schopnosti (0x0140) regulatora si mozte pozriet podla tabulky nizsie:
bity z lava do prava:
0 Load output present (0=no, 1=yes)
1 Rotary encoder present (0=no, 1=yes)
2 History support (0=no, 1=yes)
3 Batterysafe mode (0=no, 1=yes)
4 Adaptive mode (0=no, 1=yes)
5 Manual equalize (0=no, 1=yes)
6 Automatic equalize (0=no, 1=yes)
7 Storage mode (0=no, 1=yes)
8 Remote on/off via rx pin (0=no, 1=yes)
9 Solar timer/streetlighting (0=no, 1=yes)
10 Alternative tx pin function (0=no, 1=yes)
11 User defined load switch (0=no, 1=yes)
12 Load current in TEXT protocol (0=no, 1=yes)
13 Panel current (0=no, 1=yes)
14 BMS support (0=no, 1=yes)
15 ESS support (0=no, 1=yes)
16 Parallel charging support (0=no, 1=yes)
17 Alarm relay (0=no, 1=yes)
18 Alternative rx pin function (0=no, 1=yes)
19 Virtual load output (0=no, 1=yes)
20 Virtual relay (0=no, 1=yes)
21 Plugin display support (0=no, 1=yes)
25 Load Automatic Energy Selector (0=no, 1=yes)
Prekvapilo ma ze nema BMS, ale ze je tam aspon ESS, takze bude mozne riadit pozadovane napatie udajmi z BMS.
Musim si este poludstit nastavovanie parametrov.
Firmwer je verzia 1.16. Este poznamka da sa cez prikaz aktivovat aj bootloader mode, ale to radsej necham tak.
POZOR Gnd rozhrania je spojene s minus polom baterie, takze opticke oddelenie je namieste.
Vychadzal som z popisu protokolu BlueSolar-HEX-protocol od Victronu.
Raz za cas posle regulator asynchronne spravu - vraj hodnoty zmenenych registrov, zatial som nerozluskol ktore.
:A5010000006000000FFFFFFFF2D14000000740000000000000000005A0500007B029A1D0000A1
Kludovy odber (komunikacia bezi) je cca 10mA/48V.