Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 30, 2022 2:20 am
Jarda H píše:Ahoj,
mám měniče kupované v GWL v roce 2018 ,které mají ještě externí limiter. vstup vyvedeny. Co jsem viděl nové opravdu již nemají vstup pro ext. limiter , ale vnitřně jsou identické a je možno tento vstup dodatečně dodělat.
Řízení výkonu je možné přez oba vstupy limitérů.
Řízení potenciometrem mám odzkoušené ,ale chci to řídit převodníkem PWM/U (0-3V) v součinnosti z GBO.
Dobře to prezentuje zde:
https://www.youtube.com/watch?v=mxXveapYHX0
https://www.youtube.com/watch?v=t0HRb9OdFb4
Jarda H píše:Ahoj,
to ->Glottis
odpovědi dle mých poznatků :
konektor pro externi limiter tam je ale v menu chybi checkbox zapnuti externiho limiteru->možno dodat v servisním menu
Ten pontenciometr funguje soucasne s limitacina pretok?->ne takto nelze
Me by se libilo, aby to fungovalo tak jak to je, jen bych nejak dokazal vykon snizit->snížit trvale nebo plynule regulovat? ,trvale můžeš nastavit omezení v menu ,skokově 0%/100% odpojením limitéru
Mám teď odzkoušené plynulé řízení převodníkem PWM/U funguje to ale musím ještě upravit rozsah převodníku.
W součinnosti s GBO AKU při použití řízení přez ovládání TČ to funguje plynule .
Přetoky do DS nemám ,mám ten SUN 2000 zapojený na výstup Multiplus II .
Jarda H píše:Ahoj,
to ->Glottis
odpovědi dle mých poznatků :
konektor pro externi limiter tam je ale v menu chybi checkbox zapnuti externiho limiteru->možno dodat v servisním menu
Ten pontenciometr funguje soucasne s limitacina pretok?->ne takto nelze
Me by se libilo, aby to fungovalo tak jak to je, jen bych nejak dokazal vykon snizit->snížit trvale nebo plynule regulovat? ,trvale můžeš nastavit omezení v menu ,skokově 0%/100% odpojením limitéru
Mám teď odzkoušené plynulé řízení převodníkem PWM/U funguje to ale musím ještě upravit rozsah převodníku.
W součinnosti s GBO AKU při použití řízení přez ovládání TČ to funguje plynule .
Přetoky do DS nemám ,mám ten SUN 2000 zapojený na výstup Multiplus II .
Jarda H píše:Ahoj,
to ->Glottis
odpovědi dle mých poznatků :
konektor pro externi limiter tam je ale v menu chybi checkbox zapnuti externiho limiteru->možno dodat v servisním menu
Ten pontenciometr funguje soucasne s limitacina pretok?->ne takto nelze
Me by se libilo, aby to fungovalo tak jak to je, jen bych nejak dokazal vykon snizit->snížit trvale nebo plynule regulovat? ,trvale můžeš nastavit omezení v menu ,skokově 0%/100% odpojením limitéru
Mám teď odzkoušené plynulé řízení převodníkem PWM/U funguje to ale musím ještě upravit rozsah převodníku.
W součinnosti s GBO AKU při použití řízení přez ovládání TČ to funguje plynule .
Přetoky do DS nemám ,mám ten SUN 2000 zapojený na výstup Multiplus II .
glottis píše:Jarda H píše:Ahoj,
to ->Glottis
odpovědi dle mých poznatků :
konektor pro externi limiter tam je ale v menu chybi checkbox zapnuti externiho limiteru->možno dodat v servisním menu
Ten pontenciometr funguje soucasne s limitacina pretok?->ne takto nelze
Me by se libilo, aby to fungovalo tak jak to je, jen bych nejak dokazal vykon snizit->snížit trvale nebo plynule regulovat? ,trvale můžeš nastavit omezení v menu ,skokově 0%/100% odpojením limitéru
Mám teď odzkoušené plynulé řízení převodníkem PWM/U funguje to ale musím ještě upravit rozsah převodníku.
W součinnosti s GBO AKU při použití řízení přez ovládání TČ to funguje plynule .
Přetoky do DS nemám ,mám ten SUN 2000 zapojený na výstup Multiplus II .
Zkusenost pro ostatniodpojeni limiteru neni zaruka vypnuti menice. Vcera to nezafungovalo a naopak menic zacal jet na plno. Pred dalsim zkousenim si musim udelat druhou vrstvu ochrany a menice odpojit fyzicky pokud se to stane.
Uživatelé procházející toto fórum: Ubermetrics [Bot] a 0 návštevníků