Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Vitek »

Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
moje zkušenost - pokud to máš zásuvkový okruhy je třeba vícero chráničů- celá domácnost s několika elektronickými zdroji ( každá pračka suška, klima varná deska ) má filtry tzn vždy nějaký malinký proud teče do uzemnění mimo chránič.
Osobně mám 1 chránič na světla v celým domě - nevypadl nikdy.
a 1 chránič na všechny zásuvky kromě lednice - ten čas od času vybaví-

spotřebiče mám OK, dle únikového proudu
Doporučím Ti tedy více jednofázových a nebo 2 třífázové chrániče na zásuvky.... je to tak prostě lepší.

někdy se mi stalo že když sem přepínačem sítí přepl pod zátěží že chránič vyletí. což nemám teoreticky zmáklé - možná se odpojí 1 kontakt přepínače dřív než druhý a udělá to derivaci proudu atp. možná ne nevím ale vim že to vypadává...

takže chce to víc chráničů... u mě se třeba pohybuju v součtu na 15 - 20 mA uzemněním resp celkový součet reziduálních proudů jednotlivých spotřebičů.

dokonce snad i dnes je povinné aby každý okruh přístupný laické přítomnosti byl odchráněný.. a to aj doma...

za mě dej tam když už ne jinak tak 2 3f chrániče na zásuvky...
Osobně budu moje zapojení předělávat a ještě nevím zda sáhnu po 100mA chrániči... to se mi moc nelíbí...

ahoj Vítek a dej nám vědět jak jsi to zapojil !
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Vitek píše:Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
moje zkušenost - pokud to máš zásuvkový okruhy je třeba vícero chráničů- celá domácnost s několika elektronickými zdroji ( každá pračka suška, klima varná deska ) má filtry tzn vždy nějaký malinký proud teče do uzemnění mimo chránič.
Osobně mám 1 chránič na světla v celým domě - nevypadl nikdy.
a 1 chránič na všechny zásuvky kromě lednice - ten čas od času vybaví-

spotřebiče mám OK, dle únikového proudu
Doporučím Ti tedy více jednofázových a nebo 2 třífázové chrániče na zásuvky.... je to tak prostě lepší.

někdy se mi stalo že když sem přepínačem sítí přepl pod zátěží že chránič vyletí. což nemám teoreticky zmáklé - možná se odpojí 1 kontakt přepínače dřív než druhý a udělá to derivaci proudu atp. možná ne nevím ale vim že to vypadává...

takže chce to víc chráničů... u mě se třeba pohybuju v součtu na 15 - 20 mA uzemněním resp celkový součet reziduálních proudů jednotlivých spotřebičů.

dokonce snad i dnes je povinné aby každý okruh přístupný laické přítomnosti byl odchráněný.. a to aj doma...

za mě dej tam když už ne jinak tak 2 3f chrániče na zásuvky...
Osobně budu moje zapojení předělávat a ještě nevím zda sáhnu po 100mA chrániči... to se mi moc nelíbí...

ahoj Vítek a dej nám vědět jak jsi to zapojil !
Neboj mam 3 rady v rovnakej konfiguracii ako na foto.
Taktiez na klucove rozvody mam 1f prudaky.
Primarne sa mi jednalo, ci mi vybavi 3f chranic pri zapojeni na 1f na vsetky 3 vstupy. 3f prudaku.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Vitek »

ano
kodl69
Příspěvky: 7402
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

Podle v současnosti platné normy má být každý světelný okruh na samostatný chránič 30mA. Okruhem se samozřejmě nemyslí jedno svítidlo v jedné místnosti...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Neboj vsetka instalacia bude za chranicom, stoji to par euro i ked doteraz som ho nikdy nepotreboval nastastie :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Poprosil by som o radu.
Kupil som tu od jedneho clena clanky synovi do stvorkolky a konecne som si pocas dlhych zimnych vecerov nasiel cas na realizaciu.
Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
Napatie maju vsetky OK, len ci nie su nebezpecne pre moje pouzitie?
Dakujem
Přílohy
IMG_20210111_195056.jpg
IMG_20210111_195139.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Lui »

rasto1 píše:Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Neviem odpovedať na otázku,ale snád ich nebudeš spájať jedno vedla druhého bez obalu... :?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3345
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od marko250 »

Oxidace AL a v těch obalech to bude proto,že je na obalu + nejspíš? To nesmíš spojovat k sobě,ale izolovat od sebe.Tou oxidací vznikl už průsak elitu.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Joskob »

rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
Podľa toho čo doma máš. Asi by som použil silikónovú fóliou na pečenie. Ľahko ju narežeš na potrebný formát a je tenká,flexibilná a odolná voči vlhkosti a teplote.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Lui »

rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
Rozhodne si rozmysli,aký material použiješ medzi to,totižto ak to mieníš použiť v tej štvorkolke,tak treba počítať aj s tým,že sa tie články budú medzi sebou trieť o seba,a potom ak sa to niekde pomaly prederaví,tak dojde k celkom slušnému skratu...no zažiť by som to počas cesty teda nechcel...a už vobec nie s pocitom že tam máš syna....však rozumieš.

Radšej to spojiť s nejakým mierne hrubším materialom,a podla mojho osobného názoru,na nejaký štýl obojstrannej lepiacej pásky,ale s nejakou hrubšou aby aj v prípade že to stiahneš s dalšou páskou aby sa ani náhodou moc nepribížily niekde v rohu bližšie k sebe.

Osobne by som tam asi dal medzi článok dookola taký 15-20mm cuprexit s hrúbkou + - 2mm a ten zvyšný stred by som vyplnil tou obojstrannou páskou v celej tej strednej časťi (nielen nejaký pásik a basta)

Treba byť velmi opatrný,skrat je velmi nepríjemná vec :?
Naposledy upravil(a) Lui dne úte led 12, 2021 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Takto to vyzera momentálne.
Do sirky mozem ist este, ale vyska je na mm presne.
Bol som pozriet tu podlozku na pecenie a vo svojich veciach som ju nenasiel :-)
Je to prvotna verzia bez zapojenej bmsky, takze este dam nieco medzi clanky.
Přílohy
IMG_20210112_085828.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Mikel »

rasto1 píše: Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
To je chladici kapalina, ktera unikla pri demontazi baterii v aute z chladiciho okruhu. Staci jen utrit.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Lui »

Ty brdo :shock:

to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ? :shock:
Ešte som nevidel článok ktorý má kovový obal,a nie je spojený s jedným pólom článku (večšinou mínus,plusovú som ešte nevidel)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Mikel »

Take tyto clanky maji kovovy obal jako jeden pol. Proto kazdy clanek mel ten platovy obal co je na fotce.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Okamzite som to isiel demontovat.
Dakujem za upozornenia.
Clanky sa neprehrievali, ale 2 sa zlahka vyduli.
Ponaucenie, viacej citat, citat, citat, spytat sa, porozmyslat a potom zapajat :oops:
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od shuty »

Lui píše:Ty brdo :shock:

to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ? :shock:
Ešte som nevidel článok ktorý má kovový obal,a nie je spojený s jedným pólom článku (večšinou mínus,plusovú som ešte nevidel)
lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Lui »

shuty píše:lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
neviem či je to lev40 ale tento má na 100% spojený obal s mínus pólom.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Su to 25Ah Panasoniky a 3.48V namerane medzi pólmi baterie a 3,68V medzi plusovym pólom a obalom!
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od shuty »

hups, zle som to sformuloval. reagoval som na to ze si este nevidel clanok ktory nema obal spojeny s polom - tak ja som videl - lev40.
**********