1. Voc se zvyšuje za mrazu. A mírně i za vyššího oslunění. Tady panely nebudou na jih, takže bych 3 v sérii klidně risknul. Orientační výpočet pro neskutečné mrazy -30 st.C:
Teplotní koef. -0.28 %/K, Voc=41.3V, parametry jsou uváděny při 25st.C.
Pak bude při -30st.C rozdíl teplot 25--30=50 st.C.
tedy Voc stoupne o -0.28*50=15.4%, to je 41.3*1.154=47.7V.
pro 3 panely v sérii 47.7*3=143 V. Tedy i za takového mrazu a plného oslunění se vejde do limitu regulátoru.
2. Přepanelování - panelů je bezpečné mít tolik, aby nikdy nedošlo k přetížení regulátoru, tady max 4000W. A to záleží na nasměrování panelů. Klidně bych si troufl dát i těch 350 W, když si to chce někdo spočítat přesně pro svou polohu, je na to třeba stránka na kterou toto forum odkazuje - https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis. Proto si někdo troufne dát na takový regulátor 9 panelů na východ a 9 panelů na západ. Protože dohromady nikdy nedají 4000W.

Edit: neumím odčítat 25--30=55, ale ono to stejně vyjde, protože takové mrazy + slunce v optimální poloze nenastanou.
Naposledy upravil(a) rva dne ned čer 20, 2021 6:55 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Super, sklon je 35° (jsem stavěl střechu přímo se záměrem na umístění panelů) Směr natočení JJZ absolutně bez stínu, je to mezi baráky, takže ani vítr nehrozí, sníh také ne. Okolo Znojma, takže skoro nejteplejší oblast v ČR. Jediné mínus, jak je mezi baráky tak večer asi hodinu před západem mám úplný stín. Ale to by šlo pořešit druhou střechou na čistý západ (to možná až někdy - to teď není podstatné)
Určitě nechci honit každý W to zase ne, jak jsem tak četl, tak se stejně třeba pořád vedou spory mezi poly a mono a i různá měření vychází asi mírně lépe pro poly - mírné, takže v reálu nic.
Mi jde o to koupit něco co bude fungovat bez potíží.
I ten měnič bude v technické budově, se své vlastní místnosti tak si tam může hučet jak tři stíhačky.
Ano mít jednu krabici je dost ošidné, právě proto, že jsme úplný začátečník i když elektrikář jdu cestou mírného odporu. Potřebuji si tuto technologii osahat, pro své vlastní potěšení, jak tu někteří píší - laboratoř .-) a toto krabice vyjde cenově dost zajímavě.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

No on ten jih není přímo ale moc šikmo na západ to zase není. Z toho výpočtu si odnáším (fakt děkuji), že když bude VOC do 41.3V tak bude 3s v pohodě. A ne nechci jít úplně nadoraz - to není můj záměr, spíše něco co bude vyžadovat minimum péče. V tomto případě tedy do 330W, možná ideál 320W?
A nemusím se tedy ani bát 120 buňkového provedení - spíše výhoda.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Také si myslím, že hodnoty jsou sice limitní, ale za splnění dost neobvyklých podmínek. Kolikrát je teplota pod mínus 15 a ještě slunečno. Tady u nás ani nepamatuji. A když, tak to přeci mohu vyhnout.
Teď mám nabídku na 350w to je již prepanelovano, je tu někdo kdo provozuje tento měnič takto na hraně?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od mypower.cz »

UTima píše:Kolikrát je teplota pod mínus 15 a ještě slunečno. Tady u nás ani nepamatuji.
Tady podotýkám, že v zimě je téměř vždy v mrazech naprosto jasné počasí a ostré slunce. Když je zataženo, teplota obvykle stoupne.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3346
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od marko250 »

Přepanelovat jde na 4500Wp,uvnitř jsou ale i proudové limity a to do 80A,reálné součástky jsou do 100A.Panely 3s určitě nebude problém u žádného zmiňovaného panelu,zaměřil bych se ale spíše na plochu střechy.To co mi dnes připadá maximální,nemusí tak být za pár let.Zcela jistě si myslím,že za dva roky Vám bude jeden Axpert málo a příjde na řadu druhý a další pole panelů.Takže bych volil maximálně výkonné panely na co nejmenší plochu střechy a s parametrama vhodnýma pro napojení na Axpert.Nebo vymyslel jak prodloužit zisk panelů během dne,ať se nemusí řešit proudy na baterku a zbytečně brzdit panely,kouknout co by šlo na JV/JZ někam pověsit a rozložit výkon panelů do celého dne a být v klidu s proudy. V zimě taková střecha rozhodně nepřekvapí,naopak fasády překvapí hodně,když vyleze slunce a je sníh.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Nee to jako fakt ne. NA začátku jsem byl tak max u 24V systému. Tady ta komunita mě přesvědčila a teď vidím, že oprávněně do systému 48V. Jako úplný začátečník co FVE potká tak u někoho na střeše když jede kolem, opodstatněných upozornění na možné přetoky - tak proto měnič 5048MK. A co tady hledám je jeho limit.
Zatím mám postavenou polovinu stavby uvažovaného takže když bude ambice mohu pokračovat .-)
Ale fakt zatím nechci jít výše jak těch 4000W.
No teď se mi výběr zmenšil první varianta už není...
takže aktuální:
Solar panel GWL/Sunny Mono 330Wp 60 cells
Nominální Max. výkon (Pmpp) 330 W
MPP voltage (V) 33,8
MPP current (A) 9,77
Voltage without load (V) 41,3
Short-circuit current (A) 10,31
Efficiency of solar panel (%) 19,78
cena 33091Kč

Solární panel EXE Solar 330Wp MONO černý rám
Nominální výkon panelu (Wp)330
Jmenovité napětí (Vmpp)33.67V
Maximální proud při zátěži (Impp)9.80A
Napětí naprázdno (Voc)41.05V
Zkratový proud (Isc)10.33A
Max.účinnost panelu19.98%
cena 37800Kč

Solární panel Jinko Solar 335wp MONO černý rám - také 120 buněk!!!!
Nominální výkon panelu (Wp)335
Jmenovité napětí (Vmpp)34.0V
Maximální proud při zátěži (Impp)9.87A
Napětí naprázdno (Voc)41.5V
Zkratový proud (Isc)10.36A
Max.účinnost panelu19.85%
cena 37700Kč

Moje aktuální shrnutí na základě co zde píšete a co jsem si stačil nastudovat.
GWL - moc nebrat, prý problém se zárukou, jenže co si budeme povídat už vidím jak někdo sundá panel po roce provozu a jde ho za rok někam reklamovat. Zase není cena špatná.

EXE - cena už je vyšší, tak nějak mám fixováno, že to není úplně špatná značka, ale tady to u Vás moc nevidím.

JINKO - ty poslední jsem si nechal naposled. Tato značka je zde hodně preferovaná, už od doby co jsem to tady začal sledovat asi dva roky zpět. I je tuším i v Top 10 světově prodávaných.
A ještě, měl jsem obavu z toho 120 buňkového provedení,
byl jsem zde ujištěn, že to není žádný problém to mé zamýšlené sestavy.
A dnešním delším čtením je to nová technologie a podle recenzí není vůbec marná.
Takže? .-)
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3346
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od marko250 »

GWL je dost dlouho na trhu ,bral jsem u nich paletu a pár panelů navíc+další věci.Ze zákona musí držet dvouletou záruku dokud nezaniknou jako každé s.r.o v ČR .Jelikoš jsou akční do projektů soběstačných domů tak zatím fungujou.Ty mona mám taky v 310Wp variantě a vypadají pěkně a fungují jak mají,nejsou plusové jako kdysi panely byly,ale dávají co mají na štítku.Trvanlivost a pokles se ukáže časem.Všeobecně každý vyrobený panel dnes se prokáže až časem,to by člověk musel natrefit na něco dlouho skladového,co se v praxi ukázalo dobré.
EXE panely vykazovaly lepší zisk při zhoršených světelných podmínkách,ale procentuálně to asi vůči celkovému cenovému rozdílu nemá smysl.
Zamyslete se nad spotřebou kterou máte i do budoucna,protože jeden 5kW měnič je většinou pro malou rodinu málo.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od kodl69 »

Tyhle černý jinko jinak jsem kupoval v iftech.cz , zatím nezapojeno, jenom namontovány, vzhledově fakt dobrý, nejsou na nich moc patrný ani busbary. EXE solar nejsou tak pěkný, jsou na nich hodně vidět busbary, který jsou celkem široký a stříbrně lesklý...
Jak budou který tyhle panely fungovat za 10 let ti dnes nepovím. A všiml jsem si včera toho, co psal R-kiwi - v extémním horku klesl výkon pole s polykrystaly cca na 2/3 jmenovitýho. Ale v nejdelší den roku je to i tak dost elektriky pro celej barák...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Díky všem za pomoc, nakonec jsou 12 x miláčkové doma...
Obrázek
Obrázek

Takže teď budu řešit konstrukci.
Plechová střecha Satjan, sklon 35,orienatce JJZ.
má cenu řešit černé profily? Stejně nejsou skoro vidět, co plánuji dát, tak černé příchytky (koncové a středové)
Když jsem procházel web toto mě zaujalo:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-p ... -10022-231
mám plechovou střechu tak budu dělat i hromosvodnou soustavu a zkusím i pošéfovat přepětí. Na panelu je místo na 4-ku šroubek s piktogramem uzemnění, to řešení originál podložky se mi líbí více jak se trápit očko - lanko.
Jen bych dal jen jednu na jeden panel
A dále na tom stejném webu je toto:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-svorka-10022-230
to bych dal na konec každého profilu a spojil zemnícím drátem AlMgSi pr. 8 mm a dále na zemnící bod.

Napište jak to máte vy.

A ještě co se týče kombiboxu. Když jsem přemýšlel nad FVE první bylo, že všechny panely dám do série, tady mi to bylo rozmluveno a je fakt, že jsem potom i viděl video co dokáže 600V DC a asi 8A a jsem za tu radu rád.-)
Tak teď řeším jak zapojit kombibox, je více variant.
Asi první, tahat každý panel zvlášť a pak propojit do 3S ? Nebo propojit už na střeše 3S? Chápu výhody všechny panely po jednom, ale dělá to vůbec někdo?
A další zásadní, čím to jistit?
Pojistka a nebo jistič?
Na pojistkách se mi líbí, absolutní spolehlivost a jasné rozpojení. Zase když by byl jištěný každý panel zvlášť, to by mohl rozpojit i čínský jistič...
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
rva
Příspěvky: 3520
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od rva »

Podívej se jak to dělají Číňani https://www.aliexpress.com/item/32894841829.html. Každý string pojistku a dohromady dvojjistič (třeba i pro pohodlné odpojení při údržbě) + přepěťová ochrana.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Díky:
takže nebudu jistit panely ale stringy.
Když má panel provozní proud 9,80A
a zkratový 10,33A
čeho se mám držet?
stringy budou čtyři po třech panelech.
Takže 4x9,80=39,2A bude stačit tedy jako "hlavní jistič" pro vedení do měniče 40A a nebo mám dát 50A?
Přemýšlím nad tímto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... ae08dcb0-2

a co pojistky na jednotlivé stringy? Bude stačit 10A a nebo mám dát další v řadě co je 16A?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od Dagus »

Další v řadě je 12A.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FíraD
Příspěvky: 158
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od FíraD »

Tyto jističe mám taky. Má je hodně lidí s fóra. Jenom jako hlavní bych dal ten 63A. Uvažoval jsem stejně jako ty ale když přes ten jistič teče několik hodin denně proud 38a tak se celkem hřál. Zjistil jsem to když jsem měl půjčenou termokameru. Vnitřek měl přes 50 stupňů.
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Aha. takže jistič je vlastně něco jako vypínač. To dává logiku, když jsem se podíval na ty kombibox od číňana (dík za odkaz).
Můj záměr je tedy:
čtyři stringy na střeše dvě řady po šesti panelech.
kombibox:
dvě řady po čtyřech pojistkových odpínačích 12A
každá řada jeden jistič 50A
každá řada jednu přepěťovou ochranu
jaké typy přepěťových ochran máte vy? Bude to T2, ale co přesně z číny vzít?
Je také něco vhodného od TOMZN? ať to mám v jedné lince?
Vím dost se ptám, ale zkusím to ještě pořešit z číny, než projde zákon na DPH.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od rottenkiwi »

Ked tam bude 30 / 60 voltov, tak ziadny problem.
Ale ak tam bude napatie, bliziace sa k limitu daneho DC istica
a este ho zapojim opacne, tak nastane nieco take:

https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g

A teraz musim vediet, co istim, ci prud z panelov do reglu.
Alebo istim panely/vodice pred spatnym prudom z reglu.

Vypinace na 500 / 1000 alebo 1500 V su napr. v tomto videu 12 a 15-ta minuta.
https://www.youtube.com/watch?v=dCQIGPuPHCc
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

No právě, všichni víme co dokáže čínský člověk s tiskárnou.-)
právě proto se tu ptám co kdo používá v kombiboxu. Když si vezmu jistič z číny na 40A 1000V za 100Kč a tento:
https://www.tme.eu/cz/details/a9n61539/ ... PsQAvD_BwE

na 500V DC za 800Kč je něco co zarazí asi každého.
Ne z panelů půjde max 140V 40A.
Jsme pochopil že v boxu ten jistič slouží spíše jako nouzové vypnutí, jednotlivé stringy jsou "jištěny" pojistkami což mi připadá lepší jak jistič.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja mam dobre skusenosti s OEZ Minia a ETN, Schneider sa u mna hreje najviac.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od Dagus »

Nebo si tam dej na výstup taky pojistku, jestli to nehodláš schazovat vzdáleně, tak to nemusí být nutně jistič.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
UTima
Příspěvky: 91
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.

Příspěvek od UTima »

Takže na vaše rady budu mít a už mám i doma koupené pojistky na jednolivé stringy a na výstupu ještě jistič, pro případnou možnost shození na dálku.

Teď se opět zeptám, panely mají solární kabel 4mm. Teď je zde nabídka na 6mm.
Jaký kabel mám použít? Když na jednom stringu budou tři panely do série to dá 11A max, takže pro mě je zbytečné kupovat 6mm ale úplně postačí 4mm,nebo je zde nějaký výhoda, o které nevím? Úbytek asi také ne, když vzdálenost bude max. 9metrů.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.